    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować
    [...]
    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;
    I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.
    Hmmm. Magiczne słowa "jeżeli nie przekracza". I nie przekracza. Czyli powinno być Cu, tym bardziej, że to instalacja wewnętrzna.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Hmmm. Magiczne słowa "jeżeli nie przekracza". I nie przekracza. Czyli powinno być Cu, tym bardziej, że to instalacja wewnętrzna.
    Magiczne, magiczne a w której normie zapisano że nie przekracza? Może nie opierajmy się na domniemaniach.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  4. #24

    Domyślnie

    Cała instalacja jest na działce letniskowej, hydrofor będzie używany w weekendy tak samo podgrzewanie wody okazjonalnie. Sam hydrofor to najprostszy model z pompą o wydajności 50 l/min. To nie będzie pracowało codziennie przez cały rok. Jutro pojadę i zmierzę dokładnie odległości od rozdzieli do hydroforu i dalej do słupka.

  5. #25
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Jeszcze raz powtórzę, że autor nie dostanie kabla 10 mm2 aluminiowego Chyba , że z odzysku sprzed lat wielu .

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.252
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Magiczne, magiczne a w której normie zapisano że nie przekracza? Może nie opierajmy się na domniemaniach.
    To nie norma, to rozporządzenie. Bezwzględnie obowiązujące - jeżeli żyła ma <=10mm2, musi być miedziana.

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.
    Że nikt nie robi instalacji kablem 16mm2, bo uwzględniając wymogi co do bruzdowania oznacza to paskudną instalację natynkową. W praktyce ten przepis oznacza zakaz stosowania aluminium w instalacjach.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-10-2019 o 09:54

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.252
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Jeszcze raz powtórzę, że autor nie dostanie kabla 10 mm2 aluminiowego Chyba , że z odzysku sprzed lat wielu .
    To skąd te transakcje i pozytywne oceny?

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cholera wie skąd to jest, żaden znany mi producent takiego kabla nie ma w ofercie (Telefonika, NKT, Eltrim, Elektrokabel...). Nie produkuje się tego już na rynek Polski bo przepisy które podałeś wyżej zabraniają układanie kabli aluminiowych o takich przekrojach. W żadnym projekcie (chyba , że debil jakiś robił) nie znajdziesz czegoś takiego jak i na żadnej budowie nikt tego nie odbierze.

  9. #29

    Domyślnie

    I co ciekawsze, w/w kabel sprzedawany jest na ... sztuki.
    Pierwsze słyszę, że tak można. Ja zawsze kupowałem na metry, niezależnie od tego, czy był to krążek, bęben, czy odmierzona długość.
    Sprzedawca ma jeszcze ... 97712 sztuk.

    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #30
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To nie norma, to rozporządzenie. Bezwzględnie obowiązujące - jeżeli żyła ma <=10mm2, musi być miedziana.



    Że nikt nie robi instalacji kablem 16mm2, bo uwzględniając wymogi co do bruzdowania oznacza to paskudną instalację natynkową. W praktyce ten przepis oznacza zakaz stosowania aluminium w instalacjach.
    Czy Ty umiesz czytać czy masz z tym jakiś problem. Nigdzie nie napisałem że można układać aluminium <=10mmm2 to po pierwsze.
    Po drugie przeczytaj jeszcze raz #19
    Nie ma zapisów zabraniających stosowania aluminium w instalacjach odbiorczych, zabronione jest tylko stosowanie przekrojów <=10mm2.
    Mało praktyki widziałeś co do natynkowej instalacji też, ostatnio nawet moda w loftach.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  11. #31

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	na fora prund.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	6,8 KB
ID:	435778

    Wczoraj wszystko wymierzyłem i sprawdziłem.
    Odległość od rozdzielni do miejsca podłączenia hydroforu to 36 metrów, od hydroforu do bojlera 38 metrów.

    W hurtowni elektrycznej pogadałem ze sprzedawcą i doradził mi kable YKY 4x2.5 i 3x2.5, ewentualnie jeśli chcę z "zapasem) to między rozdzielnię a hydrofor YKY 4x4

    Jeśli dam bezpieczniki 16A to spokojnie podłączę hydrofor (750W) a na drugi obwód idący do bojlera (2000W)
    Korzystając z kalkulatora doboru kabli wyliczyłem że spadek napięcia nie przekroczy 4%. Do w/w punktów nie będę podłączał spawarek ani innych prądożernych narzędzi poza wyrzynarką/wiertarką.
    Fakt że zwykły czajnik większy pobór ma niż ten bojler.

  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Do autora tematu - w poście 13 kol. key 1 odpowiedział prawidłowo i krótko - ma być 5 żył, więc dlaczego go nie usłuchałeś ? Korzystasz z porady sprzedawcy w hurtowni, z reguły on nie jest fachowcem i poleca kabel 4 x ...
    Odnośnie YAKY 4 x 10 z Onninena to on jest na zamówienie i na metry, a nie na sztuki, nie też ma żyły żo:
    https://onninen.pl/pl-PL/kabel-energ...efonika,HET042
    W/g handlowca z tej hurtowni to kabel do jakiś specjalnych zastosowań, na pewno nie do instalacji standardowych i dlatego nie trzymają go na stanie. Zresztą praktycznie nikt go nie kupuje.
    Reasumując - 30 postów to klepanie bez sensu, ale to specjalność niektórych forumowiczów, którzy zaraz się odezwą i będą mędrkować. Bez odbioru !

  13. #33

    Domyślnie

    Ten chłopina dalej nie rozumie, że kabli/przewodów Al o przekroju mniejszym niż 16 mm2 stosować w instalacjach wewnętrznych nie wolno.
    A on dalej swoje ... mundrości klepie.
    Jak zostaniesz elektrykiem, takim prawdziwym, to możemy podyskutować.
    A na razie - bez odbioru.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 12-10-2019 o 09:58
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Ten chłopina dalej nie rozumie, że kabli/przewodów Al o przekroju mniejszym niż 16 mm2 stosować w instalacjach wewnętrznych nie wolno.
    A on dalej swoje ... mundrości klepie.
    Jak zostaniesz elektrykiem, takim prawdziwym, to możemy podyskutować.
    A na razie - bez odbioru.
    A ty nie chcialbyś zostać takim prawdziwym elektrykiem? Są teraz kursy,szkolenia za sensowne pieniadze, myślę, że byłbyś zadowolony, no chyba, że nie masz floty to lypa
    Bo na razie tylko teoretyzujesz I narcyzujesz achy I ochy nad soba, a jak cie zaprosilem na budowe w celu zweryfikowania twoich glupot to wymiękłeś.
    Sory, że tak piszę, ale zaśmiecasz ten dział I jak tu wchodze coś poczytać, to wszedzie twoje brednie... przykre

  15. #35

    Domyślnie

    To zaproszenie to niby jak miało by wyglądać? Za darmo jechać do kogoś tam?
    Niedoczekanie!
    Za dużo tych pseudo-inwestorów, co by tak chcieli. I jeszcze płacz, że za drogo.
    Samemu, mości panie, samemu pieprzyć robotę.

    PS. Angażuj się w ten dział, pomagaj, udzielaj porad właściwych, wówczas Cię docenię.
    Jak na razie - murarz i leśnik to nie rzemieślnik, i takim pozostaniesz.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #36

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To zaproszenie to niby jak miało by wyglądać? Za darmo jechać do kogoś tam?
    Niedoczekanie!
    Za dużo tych pciseudo-inwestorów, co by tak chcieli. I jeszcze płacz, że za drogo.
    Samemu, mości panie, samemu pieprzyć robotę.

    PS. Angażuj się w ten dział, pomagaj, udzielaj porad właściwych, wówczas Cię docenię.
    Jak na razie - murarz i leśnik to nie rzemieślnik, i takim pozostaniesz.
    Udowodniłbym Ci na miejscu, że głupoty piszesz i to Ty oczywiście musiałbyś potem zapłacić za naukę.

  17. #37

    Domyślnie

    Ta, ta. Jak to uziemienie w złączu kablowym i pilony na 7,5 m.
    Śmiech na sali.
    Już ty lepiej zajmuj się silką, stropami i murkiem do podlewania.
    Murarzowi zawsze się wydaje, że wie lepiej.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #38
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Forumowicze - zgodzicie się ze mną, że kol. Elpapiotr doskonale wpisuje się w takie hasło:
    " Nie dyskutuj z (tu wpisz dowolne określenie osoby niepełnosprawnej intelektualnie), bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem "
    Radzę nie korzystać z jego pseudo porad. Mam sporo wiedzy i mógłbym niejednej osobie udzielić rzetelnych rad, ale ten forumowicz włazi w każdy temat i mędrkuje i klepie swoje androny.

  19. #39

    Domyślnie

    OK. Nie piszę, czekam na konstruktywne i rzetelne porady.
    Każdy błąd będę piętnował niemiłosiernie
    Będzie zabawa.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #40
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Nie będzie zabawy - to forum to nie jest Twoja piaskownica i nie nie będę schodził do Twego poziomu.

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony