dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie Nadmiar ciiepła z solarów dogrzewanie basenu

    Za chwilę planuję zastąpić swoje grzejnikowe solary "prawdziwymi" budżetowymi płaskimi solarami.
    Tylko mam obawy co do drgi między bojlerem a solarami pod ziemią idzie PEX 20 odporny tylko do 95*C.
    Instalacja będzie przewymiarowana 5,2m2 raptem na 100l przy małej wężownicy więc mam się czego obawiać.
    Jedno z zabezpieczeń jaki planuję to start Cyrkulacji CWU przy wzroście Tz ponad X załóżmy 70*
    Jak zabezpieczyć PEX przed przegrzaniem, przy pomocy basenu? Myślałem o jakimś wymienniku ze złomu wpiętym w zasilanie z solara i pompkę CO na niskim biegu ciągnącą z basenu sterowanie na chińskich klockach.
    Tylko czy pompkę CO raz dwa woda nie zeżre z powodu natlenienia,chloru itp?

    Może jakieś inne rozwiązania byście podsunęli?

    Za rok planowana rozbudowa do 7,6m2 i sprzedaż kotła na groch i bufor
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Wymień PEX na polibutylen

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    To wiąże się z wykopkami i rozebraniem części kostki a to traktuję jako ostateczność. czyli jak pexa popłynie
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Skoro baniak cwu ma 100L to po co ci tyle kolektorów...?
    Jak robisz na wyrost pod docelowy bufor to po prostu zasłoń częściowo kolektory...
    Pexa nie stopisz wrzątkiem...
    Trzeba by parę pod dużym ciśnieniem przepuszczać...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Kotłownia za rok pójdzie na handel i wejdzie bufor prawdopodobnie 500l i bojler 150l grzałki 6kW+1,5/2kW

    Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu grzanie basenu i CWU. Zimą Priorytet CO.
    Docelowo 3 kolektory 7,8m2 netto.

    Przy okazji ochrona tej PEX mam tu obawy ponieważ PEX ma wytrzymałośc 95* tylko nie pamiętam przy jakim ciśnieniu.

    Podejrzewam że pompka CO wymiennik słabo zniesie tłoczenia wody basenowej? dlatego jakiś układ zamknięty potrzebuje utopion i wyciągany z basenu w razie potrzeby.
    Grzanie basenu przez jakiś "czarny wąż" wejście do wymiennika z solarem i do basenu. Tak to kombinuję aby obniżyć sprawność wymiennika przy solarze . Ma to na celu nie obniżenia zbytni Tz przy niskich temperaturach kolektora dopiero jak bojler mocno się nabije to wymiennik basenowy będzie lepiej pracował.

    Nie wiem czy dobrze kombinuje
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    U mnie to działa tak ze z bufora do wymiennika idzie grawitacyjnie tym sposobem basen nie zabierze mi nigdy całego ciepła z bufora a ładuje nadmiar ciepła w basen po drugiej stronie wymiennik basen też idzie grawitacyjnie wszystko ze spadkami odpowietrza się w stronę basenu pompka zalaczana w celu filtracji.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20190717_224729.jpg
Wyświetleń:	28
Rozmiar:	76,1 KB
ID:	432610  

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    tkaczor123

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Najlepiej by było zrobić sterowanie opuszczaniem markizy w lecie na te kolektory. Też miałem własnej roboty kolektor, mały basen 7000l potrafiło zagrzać do 32 st kumpel jak przychodził to się śmiał że będzie przychodził z kostkami lodu. Na razie solary sobie odpuściłem bo i tak muszę płacić abo za gaz nawet gdy go nie używam.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Myśłałem o cyzmś takim aby trochę zbić temp zasilania.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	bas.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	84,4 KB
ID:	432614

    lub aby mieć mniejsze straty z solara,ochronę pex i wmiarę skuteczne ogrzewanie basenu(dwie pieczenie na jednym ogniu)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	bas2.jpg
Wyświetleń:	11
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	432615
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony