    Pytanie do konsultanta Viessmann: Pomiar ciśnienia gazu gazu wykazał jego "pływanie" w zakresie 11-15 mbar.
    1. Kocioł pracuje ale jakie są zagrożenia takiej pracy? Będzie miał za duży nadmiar powietrza i co dalej?
    2. Jakie ciśnienie powinienem wymagać z gazowni, 20 mbar? Ew. w jakim zakresie może się wahać? bo podejrzewam, że ich reduktor nawala.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    2.225
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    kwestia jaki gaz
    dla najbardziej popularnego gazu w naszej sieci gazowej czyli gazu E (dawniej GZ50) ciśnienie powinno wynosić 20 milibarów. Przepisy dopuszczają odchyłkę w zakresie -4 +5 mbar. Oznacza to, że w rurociągu musi być ciśnienie w zakresie 16-25mbar. Oczywiście pytanie kiedy jest mierzone ciśnienie. Po pierwsze pomiar wykonuje się przy wyłączonych odbiornikach gazu - ciśnienie musi się zawierać we wcześniej wymienionych ramkach (jeśli nie wzywamy pogotowie gazowe - wymienią reduktor). Drugi pomiar dokonuje się na odbiornikach gazu przy ich maksymalnym poborze. Wynik drugiego pomiaru będzie na pewno niższy niż pierwszego (opory przepływu gazu przez instalację) ale tez musi się zawierać we wskazanym zakresie. Problem gdy pomiar bez przepływu jest w normie a przy przepływie spada poniżej dopuszczalnego, najczęściej oznacza to że albo instalator pożałował na rury i są zbyt duże opory przepływu albo, że zapchany jest np filtr gazu....
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony