Witam,
OZC: obciążenie cieplne budynku: 5126 W.
Pompa P-W Ariston o mocy 7,1 W.
Posadzki betonowe parter 9 cm i piętro 7 cm.
Panele PV o mocy 4,5 kWp.
Jaką taryfę wybrać w Enei, G11, G12 czy G12W?
Witam,
OZC: obciążenie cieplne budynku: 5126 W.
Pompa P-W Ariston o mocy 7,1 W.
Posadzki betonowe parter 9 cm i piętro 7 cm.
Panele PV o mocy 4,5 kWp.
Jaką taryfę wybrać w Enei, G11, G12 czy G12W?
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie zapotrzebowanie na co i cwu?
Ile prądu bytowego zużywasz?
Panele mają optymalne ustawienie?
Sprawdź, jak Enea rozlicza między strefami (wg zużycia czy dostarczania prądu).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-08-2019 o 08:28
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług OZC na CO i CWU łącznie potrzebuję 11565 kWh/rok. Pompa uśredniając ma SCOP=3,3 więc jest to 3500 kWh/ rok.
Bytowy liczmy standardowe zużycie na 4 os., panele południe (9 szt) i połud-zach (6 szt) niezacienione, bardzo dobrze ustawione.
Enea czekam na odpowiedź, ale wyczytałem w innym wątku, że "rozlicza energię w poszczególnych taryfach - tak więc produkcja w T1 zmniejsza zużycie w T1 itd.".
PS. Dwójka małych dzieci więc pranie, prasowanie, suszenie i sprzątanie -> soboty Bo wyczytałem, że forumowicze takie rzeczy też biorą pod uwagę wybierając taryfę.
Ostatnio edytowane przez robertoski ; 21-08-2019 o 08:58 Powód: dzieci :)
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo na pewno G11 odpada, bo dużo prądu dokupisz.
Podstaw swoje dane (po odjęciu produkcji PV) i policz, czy lepiej wyjdzie G12 czy G12w. Uwzględnij też, że w g12W będzie mniejsza produkcja w drogiej strefie, a większa w taniej.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc paneli za mała, żeby pokryć całe zużycie. Zużycie będzie pewnie ok 6500 kWh. Pytanie, jak będziesz grzał PC. Czy PC będzie puszczona samopas, czy da radę grzać głównie w nocy. Ze względu na dzieci, nie jestem pewien, czy to możliwe. Jeśli PC grzałaby choć w części w taniej taryfie, wtedy G12W byłoby dobrym wyborem, bo trzeba byłoby się wybitnie postarać, żeby to się nie opłacało (choć gdzieś na forum czytałem o takich rzadkich przypadkach).
Acha, tak na marginesie przy dwójce małych dzieci, to jest niemożliwe robienie prania/prasowania/suszenia/sprzątanie wyłącznie w weekendy
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno grzać inaczej - zimno byłby nad ranem, jakbyś ustawił grzanie tylko w drogiej strefie, co zresztą nie ma żadnego sensu.
Za to łatwo ustawić grzanie CWU w 100% w taniej strefie a CO puszczone nawet samopas zużyje większość w taniej strefie (a ustawienie oczko wyższej temperatury w czasie taniej strefy spowoduje nikłe zużycie w drogiej i jeszcze zmniejszy taktowanie)
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-08-2019 o 10:23
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, dzięki ale jeszcze jedna rzecz jak patrzę.
Enea ma w ofercie G12 godziny 21-6 i dwie godzinki za dnia, a G12w nie ma tańszego okienka za dnia w tygodniu, tylko same weekendy tańsze, gdzie większość operatorów ma inaczej (Twój kalkulator Kaizen też).
Czyli rozumiem wybieram G12, pompa samopas, CWU w okienkach i w nocy?
Daje to komfort temperatury oraz komfort bez spinania się kiedy pranie i suszenie ) Rachunek ~100 zł / rok nie robi mi różnicy.
Dobrzę to to myślę?
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI właśnie o takie puszczenie PC bez kagańca mi chodzi - bo wtedy nie mamy żadnej kontroli nad tym, kiedy zużywa energię. Z moich obserwacji (fakt, że zaledwie tygodniowych) wyszło, że zużycie było ok 40% w taniej i 60% w drogiej. Dalej eksperymentować mi się nie chciało i PC ustawiłem w 99% w taniej. Ręki bym sobie nie dał uciąć, że PC chodząca samopas żużyje większość energii w taniej taryfie.
Łooopanie, aleś trafił... Byłem pewien, że u wszytskich G12w od G12 różni się tylko i wyłącznie weekendami. W dodatku Enea super opisała tanie okienko w dzień. Cóż, masz rację, to sporo zmienia w kalkulacjach. A w którą stronę - nie mam pojęcia, musisz sam policzyć.
To zależy od możliwości akumulacji podłogówki. Ja u siebie grzeję CO i CWU prawie wyłącznie w taniej taryfie, tylko w większe mrozy (poniżej -15) wychodzę w drogą taryfę w dzień na jakąś godzinę, czy dwie. Mógłbym się obejść bez tego, jednak komfort cieplny jest mniejszy i wahania temperatury już za bardzo odczuwalne. Tak czy owak, bierz G12 (raczej ta bez "w"), naprawdę musiałbyś się postarać, żeby ta taryfa wyszła Cię drożej niż G11.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, fajnie, że potwierdzasz to co myślę.
Więc zrobię tak: G12, pompa na ile się uda w taniej, zobaczymy jak akumulacja, a CWU w taniej.
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne. Przy g12 masz 58,33% czasu drogiej strefy. Ale jest to czas, gdy:
1. Masz większe zyski bytowe
2. Masz duże zyski słłneczne
3. Masz wyższą temperaturę na zewnątrz
niż w taniej strefie (poza dziennym okienkiem)
Więc puszczona samopas na CO i tak większość powinna zużyć w taniej.
Policz. Zależy od stawek. Przy takiej PV dzienne okienko nie będzie prawdopodobnie miało znaczenia - a nawet zaszkodzi bilansowi bo więcej w dziennym okienku wyprodukujesz, niż zużyjesz i lepiej wtedy, żeby to był drogi prąd.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiliśmy mały offtopic, ale co tam Powinna, a nie jednak nie udało się. To pewnie kolejny przykład, gdzie teoria rozjeżdża się z praktyką To było kilka lat temu, nie pamiętam już warunków, w tym atmosferycznych, jakie były. Poza tym niewykluczone, że w perspektywie calego sezonu grzewczego - a nie zaledwie tygodnia - praktyka dogoniłaby teorię. Jednak nadal uważam, że puszczanie energochłonnego urządzenia bez kagańca nie jest optymalne z punktu widzenia budżetu. Idąc tym tropem, zmywarkę i pralkę również uruchamiamy w godzinach taniej energii bo nie wymaga to od nas żadnych wyrzeczeń.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle myślisz o G11 vs. G12?
Sprawdź mnie poproszę. Wbiłem w Twój excel aktualne stawki z Enei, liczyłem dla 3000 kwh (6500-3500 PV), T1 ustawiłem na 50% w strefach G12 i G12w i wyszło, że:
G11: 2062 zł, G12: 1542 zł, G12w: 1606 zł.
To możliwe, że aż taka różnica G11/G12 przy 3000 kwh czy coś skopałem?
PS. Cennik Enea i Cennik dystrybucji Enea.
Ostatnio edytowane przez robertoski ; 21-08-2019 o 13:11 Powód: linki
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, jeszcze raz. Na spokojnie wbiłem stawki raz jeszcze + dokładnie sprawdziłem.
Ustawiłem T2 50%, wyszło: G11: 1630,80 G12:1440,54 G12W: 1594,95
Kolumny "Dla urządzeń pracujących 24/7 z tą samą mocą" nie ruszam.
Teraz chyba jest OK. G12 jest o kilka zł bardziej opłacalna od G11 nawet jak przyjmiemy 70% zużycia T1.
@Kaizen
Tylko nic nie zrobiłem z tym bo nie wiem jak to obliczyć: "Uwzględnij też, że w g12W będzie mniejsza produkcja w drogiej strefie, a większa w taniej. "
Ale rozumiem, że przez to, że w tygodniu nie ma nic taniej G12w w ENEA to nie ma co uwzględniać.
To, co G12?
Nowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowy dom 150 m2 + garaż 33 m2 w bryle nieogrzewany. II strefa klimatyczna, 4 osoby.
Beton komórkowy + styropian 23 cm 0,031, posadzki parter: styropian 15 cm 0,031 + beton 9 cm, piętro: 7 cm + 7 cm, okna 3-szyby.
PC P-W 7.1 kW i 100% podłogówka, CWU 180 l, PV 4,5 kWp, rekuperacja.
OZC Asolt: 5,1 kW + 1 kW CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych