    Witam , mam taki problem .Firma x zamontowała mi instalację 3,36kv , moduły runda solar ,falownik to growatt 3 fazowy . Dwa tygodnie temu przyjechali pracownicy PGE na odbiór techniczny instalacji i montaż licznika dwukierunkowego , od falownika odłączyłi jedną fazę w skrzynce AC i stwierdzili że z dwuch pozostałych faz płynie do sieci napięcie ok 100volt i że nie odbiorą tej instalacji bo rzekomo falownik nie ma zabezpieczenia przed pracą wyspową . Co mogę zrobić bo dni i tygodnie mijają a nikt nie poczuwa sie do odpowiedzialności , pieniądze wydałem a nic z tego nie mam korzyści . Co robić ???

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Witam , mam taki problem .Firma x zamontowała mi instalację 3,36kv , moduły runda solar ,falownik to growatt 3 fazowy . Dwa tygodnie temu przyjechali pracownicy PGE na odbiór techniczny instalacji i montaż licznika dwukierunkowego , od falownika odłączyłi jedną fazę w skrzynce AC i stwierdzili że z dwuch pozostałych faz płynie do sieci napięcie ok 100volt i że nie odbiorą tej instalacji bo rzekomo falownik nie ma zabezpieczenia przed pracą wyspową . Co mogę zrobić bo dni i tygodnie mijają a nikt nie poczuwa sie do odpowiedzialności , pieniądze wydałem a nic z tego nie mam korzyści . Co robić ???
    To ciekawe.
    Czy pozostale dwie były podłączone do sieci?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 05-09-2019 o 17:43

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To ciekawe.
    Czy pozostale dwie były podłączone do sieci?
    Przecież napisał. Czy masz problemy z czytaniem, ze zrozumieniem?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Co robić ???
    Po pierwsze samemu posprawdzać, co to za 100V. Może to napięcie na kondensatorach filtrujących, siedzi tam min 2,2uF, lub dwa takie kondensatory przed przekaźnikami. Jak odłączyli i odrazu przyłożyłi miernik to mogli by tam i całe 240V zobaczyć, ale będzie to napięcie stałe DC i ono będzie powoli spadać. Jak tam jest 100V AC, to albo jest jakieś przebicie na filtrze EMC, na na dławik, albo odłączone N. Nie widzę tam innej możliwości.
    Po drugie, jak inwerter pracował i po odłączeniu fazy się wyłączył to to, właśnie jest zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej. Wyłączył się? Jak tak, to wolaj drugą ekipę, bo pierwsza się zepsuła. Jak nie wyłączył, to wolaj ekipę co jego zamontowała.

  5. #5

    Domyślnie

    Trzeba przeczytać umowę i zobaczyć zobowiązania stron. Wykonawca zobowiązał się do .....

    Nie możesz podłączyć się do sieci, czyli instalacja nie spełnia wymogów. To oznacza, że wykonawca nie wywiązał się z umowy.

    Musisz listem poleconym poinformować wykonawcę o problemie.


    U mnie PGE nie miało nic do falownika. Przed wymianą licznika kazało odłączyć cały dom, dopiero potem odłączyli bezpieczniki w skrzynce licznikowej i wymienili licznik.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Goraj

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Goraj
    Kod pocztowy
    23-450
    Posty
    17

    Domyślnie

    Chciałem dodać że ta instalacja jest na refundację , Gmina jest właścicielem tej instalacji przez 5 lat a potem bedzie już moja . Walczę z tym problemem już 2 tygodnie i tak - firma która zamontowała tego growatta twierdzi że montowali już takie falowniki w PL i nie było problemu z odbiorami i puki co nie zamierzaja nic z tym robić , PGE twierdzi że falowniki tego producenta mają takie problemy że po odłączeniu jednej z faz z pozostałych dwuch puszczaja napiecie na sieć i napewno nie odbiorą tej instalacji .Gmina z koleji czeka bo oni mają mieć instalacje gotowe do 15 października i zalecają czekać - pytanie tylko na co .

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Przecież napisał. Czy masz problemy z czytaniem, ze zrozumieniem?
    Widzę że to Ty masz problem ze zrozumieniem prostego pytania.
    Jeśli PGE odłączyla od inwertera tylko jedną fazę sieciową to na pozostałych powinno pozostać napięcie sieciowe 230V.
    Nie jakieś tam 100V tylko 230V.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Widzę że to Ty masz problem ze zrozumieniem prostego pytania.
    Jeśli PGE odłączyla od inwertera tylko jedną fazę sieciową to na pozostałych powinno pozostać napięcie sieciowe 230V.
    Nie jakieś tam 100V tylko 230V.
    Jednak masz problemy. Wyjaśnię łopatologicznie. Mamy 3 fazy 230V mierzone wględzen N. Oni odłączyli jedną. Dwie pozostałe nadal były podłączone i na nich było 230V, a na tej odłączonej pojawiło się 100V. Czy teraz jest wystarczająco jasno? Czy szanowny kolega zrozumiał? Czy ma ew jakieś sugestie dlaczego tak się stało? Może się z nami nimi podzielić?

  9. #9

    Domyślnie

    Podejrzewam że autor wątku też wie tyle że była dotacja i zamontowali mu 3,36kv, 100V AC czy DC i gdzie a jaka to różnica. Słuchajcie było PGE, czy uważacie że tam pracują ludzie od pługa oderwani każdy z nich ma SEP+D+E i kto wie co jeszcze?
    6,7kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    PGE twierdzi że falowniki tego producenta mają takie problemy że po odłączeniu jednej z faz z pozostałych dwuch puszczaja napiecie na sieć i napewno nie odbiorą tej instalacji.
    Powiedz tym panom z PGE że bredzą.
    Nie ma zakazu posiadania indywidualnych inwerterów jednofazowych na każdą fazę.
    W takiej sytuacji, jak ten "elektryk" z PGE wyłączy 1 fazę to na pozostałych dwóch będzie pełne napięcie 230V prąd będzie pchany do sieci na tych fazach.
    Ja mam inwerter 3-fazowy który tak właśnie robi i PGE u mnie nie ma z tym żadnego problemu. Wielokrotnie przy braku napięcia na jednej fazie pozostale dwie fazy produkowały.
    Inwerter ma przestać produkować jak na fazie zniknie napięcie z sieci.
    Ma prawo produkować ja na fazie z sieci dochodzi napięcie.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Jednak masz problemy. Wyjaśnię łopatologicznie. Mamy 3 fazy 230V mierzone wględzen N. Oni odłączyli jedną. Dwie pozostałe nadal były podłączone i na nich było 230V, a na tej odłączonej pojawiło się 100V. Czy teraz jest wystarczająco jasno? Czy szanowny kolega zrozumiał? Czy ma ew jakieś sugestie dlaczego tak się stało? Może się z nami nimi podzielić?
    Biedny człowieku. Naucz się czytać ze zrozumieniem.
    Specjalnie dla Ciebie zacytuję wpis autora. Dużymi literami.

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    (...)od falownika odłączyłi jedną fazę w skrzynce AC i stwierdzili że z dwóch pozostałych faz płynie do sieci napięcie ok 100volt(...)

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Powiedz tym panom z PGE że bredzą.
    Nie ma zakazu posiadania indywidualnych inwerterów jednofazowych na każdą fazę.
    W takiej sytuacji, jak ten "elektryk" z PGE wyłączy 1 fazę to na pozostałych dwóch będzie pełne napięcie 230V prąd będzie pchany do sieci na tych fazach.
    Ja mam inwerter 3-fazowy który tak właśnie robi i PGE u mnie nie ma z tym żadnego problemu. Wielokrotnie przy braku napięcia na jednej fazie pozostale dwie fazy produkowały.
    Inwerter ma przestać produkować jak na fazie zniknie napięcie z sieci.
    Ma prawo produkować ja na fazie z sieci dochodzi napięcie.
    Powiedz jeszcze tylko jak ten inwerter się nazywa co potrafi bez jednej fazy zaiwaniać.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Biedny człowieku. Naucz się czytać ze zrozumieniem.
    Specjalnie dla Ciebie zacytuję wpis autora. Dużymi literami.


    Ja biedny? Spójrz w lustro, napręż brwi i zadaj sobie pytanie.
    Jak na dwóch pozostałych fazach, na których przecież zostało 230V, może płynąć 100V? I dobrze się zastanów.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Powiedz jeszcze tylko jak ten inwerter się nazywa co potrafi bez jednej fazy zaiwaniać.
    Spirvent WoltaStar.
    A poza tym już wszystko zrozumialeś?

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Ja biedny? Spójrz w lustro, napręż brwi i zadaj sobie pytanie.
    Jak na dwóch pozostałych fazach, na których przecież zostało 230V, może płynąć 100V? I dobrze się zastanów.
    Dlatego, biedny człowieku, zadalem moje pierwsze pytanie, a ty go zupełnie nie zrozumialeś i napisałeś swój głupi komentarz zupełnie bez zastanowienia.

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Dlatego, biedny człowieku, zadalem moje pierwsze pytanie, a ty go zupełnie nie zrozumialeś i napisałeś swój głupi komentarz zupełnie bez zastanowienia.
    A co tam rozumieć? Człowiek napisał, że odłączyli jedną, więc z logiki wynika, że dwie pozostałe nadal były podłączone. Czego więc, nie zrozumiałem? Była w tym twoim pytaniu jakąś głębsza, ukryta myśl?

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Goraj

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Goraj
    Kod pocztowy
    23-450
    Posty
    17

    Domyślnie

    Słuchajcie było PGE, czy uważacie że tam pracują ludzie od pługa oderwani każdy z nich ma SEP+D+E i kto wie co jeszcze?[/QUOTE]

    Ok. To są fachowcy ale gdzie jest napisane że mają sprawdzać napięcie w skrzynce AC ?
    Jeżeli jest wymóg prawny że po odłączeniu napięcja od inwertera prąd z modułów ma nie iść do sieci to niech sprawdzaja na przyłączu do domu a nie w skrzynce AC.
    Jak wytłumaczyć fakt że taki sam falownik jest dobry w innym mieście ,u innego operatora a gdzie indziej już jest bee , bo Chiński ,bo tani , bo nie Fronius .

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    A co tam rozumieć? Człowiek napisał, że odłączyli jedną, więc z logiki wynika, że dwie pozostałe nadal były podłączone. Czego więc, nie zrozumiałem? Była w tym twoim pytaniu jakąś głębsza, ukryta myśl?
    Idź już spać bo bredzisz specjalisto od tranzystorów mocy.

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Idź już spać bo bredzisz specjalisto od tranzystorów mocy.
    Dotarło, że wcześniej nic nie docierało i nagle zrobiło się łyso. Bywa, nie załamuj się, jutro będzie nowy dzień.

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Dotarło, że wcześniej nic nie docierało i nagle zrobiło się łyso. Bywa, nie załamuj się, jutro będzie nowy dzień.
    Napisałeś to stojąc przed lustrem?
    Nic się niemartw nawet taki "specjalista" jak Ty może czegoś nie rozumieć.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony