    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Słuchajcie było PGE, czy uważacie że tam pracują ludzie od pługa oderwani każdy z nich ma SEP+D+E i kto wie co jeszcze?
    Ok. To są fachowcy ale gdzie jest napisane że mają sprawdzać napięcie w skrzynce AC ?
    Jeżeli jest wymóg prawny że po odłączeniu napięcja od inwertera prąd z modułów ma nie iść do sieci to niech sprawdzaja na przyłączu do domu a nie w skrzynce AC.
    Jak wytłumaczyć fakt że taki sam falownik jest dobry w innym mieście ,u innego operatora a gdzie indziej już jest bee , bo Chiński ,bo tani , bo nie Fronius .[/QUOTE]

    Powtórz ten sam test sam, albo zawolaj znajomego elektryka jak się boisz. Po odłączeniu fazy, rozładuj kondensatory na odłączonej fazie żarówką i sprawdź czy po tym też na tej fazie występuje napięcie i jakie ono jest.

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Ok. To są fachowcy ale gdzie jest napisane że mają sprawdzać napięcie w skrzynce AC ?
    Jeżeli jest wymóg prawny że po odłączeniu napięcja od inwertera prąd z modułów ma nie iść do sieci to niech sprawdzaja na przyłączu do domu a nie w skrzynce AC.
    Jak wytłumaczyć fakt że taki sam falownik jest dobry w innym mieście ,u innego operatora a gdzie indziej już jest bee , bo Chiński ,bo tani , bo nie Fronius .
    W pierwszej kolejności zdefiniuj swoje nazwy bo niektórzy nie rozumieją co piszesz.
    Co to jest wg. Ciebie "Skrzynka AC" i gdzie ona się znajduje?
    Czy panowie z PGE wchodzili do domu i majstrowali coś przy inwerterze i jego zabezpieczeniach?
    Ile kabelków fazowych panowie z PGE odłączyli?
    Czy byłeś przy tym jak odłączali, czy polegasz tylko na tym co Ci powiedzieli?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 05-09-2019 o 19:56

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    cóż to może być skrzynka AC, niech no ja się zastanowię.
    Dużo tu takich co mają instalacje fotowoltaiczne i nie wiedzą co to skrzynka AC, DC?

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    cóż to może być skrzynka AC, niech no ja się zastanowię.
    Dużo tu takich co mają instalacje fotowoltaiczne i nie wiedzą co to skrzynka AC, DC?
    No, są tacy co nie wiedzą co to są "dwie pozostałe fazy"

  5. #25
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Goraj

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Goraj
    Kod pocztowy
    23-450
    Posty
    15

    Domyślnie

    Panowie nie ma sensu się denerwować na kogoś . Fakt jest taki że dostawcy energi są monopolistami i instalacje pv nie są im na rękę i jak ktoś chce się przyczepić to zawsze znajdzie powód . Moim zdaniem jeżeli jest taki problem jak u mnie to wykonawca powinien wykonać raz jeszcze pomiary i umówić się na konfrontacje przy falowniku z pracownikami PGE i ustalić gdzie mają dokonywać pomiaru a nie że ja dzwonię 2 tygodnie a oni swoje że napewno wszystko jest dobrze , że gdzieś indziej odebrali itd.
    Instalacja zrobiona pod koniec lipca a nie można z niej korzystać bo .... Nie , bo nie .

  6. #26
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Goraj

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Goraj
    Kod pocztowy
    23-450
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    W pierwszej kolejności zdefiniuj swoje nazwy bo niektórzy nie rozumieją co piszesz.
    Co to jest wg. Ciebie "Skrzynka AC" i gdzie ona się znajduje?
    Czy panowie z PGE wchodzili do domu i majstrowali coś przy inwerterze i jego zabezpieczeniach?
    Ile kabelków fazowych panowie z PGE odłączyli?
    Czy byłeś przy tym jak odłączali, czy polegasz tylko na tym co Ci powiedzieli?
    Wedłu g mnie skrzynka DC to ta do której wchodzą przewody od modułów pv z dachu , w tej skrzynce są ochronniki przepięciowe .
    Skrzynka AC to ta do kgórej dochodzi napięcie z tablicy rozdzielczej i poprzez ochronniki przepięciowe instalacja w domu łączy sie z inwerterem .
    Dobrze ???

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Panowie nie ma sensu się denerwować na kogoś . Fakt jest taki że dostawcy energi są monopolistami i instalacje pv nie są im na rękę i jak ktoś chce się przyczepić to zawsze znajdzie powód . Moim zdaniem jeżeli jest taki problem jak u mnie to wykonawca powinien wykonać raz jeszcze pomiary i umówić się na konfrontacje przy falowniku z pracownikami PGE i ustalić gdzie mają dokonywać pomiaru a nie że ja dzwonię 2 tygodnie a oni swoje że napewno wszystko jest dobrze , że gdzieś indziej odebrali itd.
    Instalacja zrobiona pod koniec lipca a nie można z niej korzystać bo .... Nie , bo nie .
    W mim przypadku, panowie z PGE wogóle nie wchodzili do domu.
    Stali przy przyłączu i, upewniwszy się że instalacja produkuje, wyłączyli zasilanie sieci do domu.
    Następnie sprawdzili czy z mojej instalacji pojawia się napięcie na fazach.
    Po stwierdzeniu że napięcia nie ma wymienili licznik.

  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Panowie nie ma sensu się denerwować na kogoś . Fakt jest taki że dostawcy energi są monopolistami i instalacje pv nie są im na rękę i jak ktoś chce się przyczepić to zawsze znajdzie powód . Moim zdaniem jeżeli jest taki problem jak u mnie to wykonawca powinien wykonać raz jeszcze pomiary i umówić się na konfrontacje przy falowniku z pracownikami PGE i ustalić gdzie mają dokonywać pomiaru a nie że ja dzwonię 2 tygodnie a oni swoje że napewno wszystko jest dobrze , że gdzieś indziej odebrali itd.
    Instalacja zrobiona pod koniec lipca a nie można z niej korzystać bo .... Nie , bo nie .
    Słuchaj z takim podejściem to ty będziesz i do wiosny czekał i wcale nie jest to pewne, że tej najbliższej. Jedna ekipa kasę dostała za montaż, zrobiła co do niej należało i problemy ZE, czy twoje jej nie obchodzą. Druga ekipa dostała od kierownictwa po uszach, by szukać dziury w całym i nie odbierać, bo przez wasze instalacje tracą kasę. A ty sobie siedź grzecznie na forum i czekaj, aż obie firmy się nad tobą zlitują. Umówią się jedna z drugą i stawią na wzajemną konfrontację u ciebie w domu.

  9. #29
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Goraj

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Goraj
    Kod pocztowy
    23-450
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    W mim przypadku, panowie z PGE wogóle nie wchodzili do domu.
    Stali przy przyłączu i, upewniwszy się że instalacja produkuje, wyłączyli zasilanie sieci do domu.
    Następnie sprawdzili czy z mojej instalacji pojawia się napięcie na fazach.
    Po stwierdzeniu że napięcia nie ma wymienili licznik.
    I tak powinni moim zdaniem to robić , a nie grzebać po skrzynkach .

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Goraj Zobacz post
    Wedłu g mnie skrzynka DC to ta do której wchodzą przewody od modułów pv z dachu , w tej skrzynce są ochronniki przepięciowe .
    Skrzynka AC to ta do kgórej dochodzi napięcie z tablicy rozdzielczej i poprzez ochronniki przepięciowe instalacja w domu łączy sie z inwerterem .
    Dobrze ???
    Czy to Ty zaprosileś panow z PGE do domu, czy oni sami się wprosili?
    Panów z PGE nie powinno w ogóle interesować jak wygląda inwerter i te "skrzynki".
    Już z pewnością nie powinieneś im pozwolić w nich grzebać.
    Powiedz w jaki sposob oni "odłączyli" ten jeden kabelek fazowy w tej skrzynce AC?

  11. #31
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    To mi wygląda na świadomą wojnę ZE z władzami gminy i wcale nie chodzi o 100V. Takie napięcie można znaleść w każdym inwerterze po odłączenie jednej fazy. Prawdopodobnie gmina nie uzgodniła z ZE tego całego programu i powstał problem, bo sieci przesyłowe na tym terenie mogę nie wytrzymać przyłączenia nastu takich instalacji. Oni mogą się sądzić i dogadywać latami, dopóki nie zmodernizują sieci. Ale to tylko moje przypuszczenia.

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Po pierwsze samemu posprawdzać, co to za 100V. Może to napięcie na kondensatorach filtrujących, siedzi tam min 2,2uF, lub dwa takie kondensatory przed przekaźnikami. Jak odłączyli i odrazu przyłożyłi miernik to mogli by tam i całe 240V zobaczyć, ale będzie to napięcie stałe DC i ono będzie powoli spadać. Jak tam jest 100V AC, to albo jest jakieś przebicie na filtrze EMC, na na dławik, albo odłączone N. Nie widzę tam innej możliwości.
    Po drugie, jak inwerter pracował i po odłączeniu fazy się wyłączył to to, właśnie jest zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej. Wyłączył się? Jak tak, to wolaj drugą ekipę, bo pierwsza się zepsuła. Jak nie wyłączył, to wolaj ekipę co jego zamontowała.
    Te kondensatory 2,2uF to dają wszyscy producenci takie same we wszystkich falownikach?

  13. #33
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.135

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Słuchajcie było PGE, czy uważacie że tam pracują ludzie od pługa oderwani każdy z nich ma SEP+D+E i kto wie co jeszcze?
    No fachowcy pełną gębą bo E i D mają każda łajza może mieć to akurat nic nie znaczy.

  14. #34
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    Ta są kondensatory filtra EMC, który wymagają normy, więc wsystkie, które te normy spełniają muszą je mieć. Do tego te kondensatory są generatorem i mocy biernej pojemnościowej w ilości ok 2kVar na dobę, a właściwie za noc. Jak w niedalekiej przyszłości każą nam za nią płacić, to będzie masakra w fakturach.

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Ta są kondensatory filtra EMC, który wymagają normy, więc wsystkie, które te normy spełniają muszą je mieć. Do tego te kondensatory są generatorem i mocy biernej pojemnościowej w ilości ok 2kVar na dobę, a właściwie za noc. Jak w niedalekiej przyszłości każą nam za nią płacić, to będzie masakra w fakturach.
    Ale ja się nie pytam po co tylko czy wszędzie są 2,2uF?

  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Ale ja się nie pytam po co tylko czy wszędzie są 2,2uF?
    Nie

  17. #37
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.167

    Domyślnie

    Googwe gw 9000
    Po odłączeniu fazy 115V AC 104mA
    Pojemność faza-N 6,6nF, faza-faza 2,58uF
    Zeversolar tlc 5000
    Po odłączeniu fazy 146 mV AC 0mA
    Pojemność faza-N 5,18uF, faza-faza 2,33uF
    One po prostu mają inne filtry.
    Pytanie czy zadowoli ZE dołożenie 3 kondensatorów, czy im się generalnie nie podoba ten inwerter?

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Googwe gw 9000
    Po odłączeniu fazy 115V AC 104mA
    Pojemność faza-N 6,6nF, faza-faza 2,58uF
    Zeversolar tlc 5000
    Po odłączeniu fazy 146 mV AC 0mA
    Pojemność faza-N 5,18uF, faza-faza 2,33uF
    One po prostu mają inne filtry.
    Pytanie czy zadowoli ZE dołożenie 3 kondensatorów, czy im się generalnie nie podoba ten inwerter?
    A co ma się im ten inwerter nie podobać. To nie konkurs piękności.

  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.135

    Domyślnie

    Co kraj to obyczaj jak widać, u mnie licznik wymienili przy odłączonej instalacji i nikt nic nie mówił. Wymienili, instalację potem odpaliłem i tyle.

  20. #40
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    102

    Domyślnie

    Po pierwsze zażądaj od ZE pisemnego uzasadnienia odmowy przyłączenia instalacji i informację jaką normę/normy musi spełniać falownik. Po drugie skontaktuj się z importerem/producentem falownika i poproś o certyfikat, a najlepiej protokół z badania falownika na zgodność z normą dotyczącą pracy wyspowej. Jeżeli falownik ma taki certyfikat wystawiony przez uprawniony/certyfikowany instytut badawczy, to ja poprosiłbym ZE o przesłanie mi protokołu z badań wykonanych przez certyfikowaną jednostkę lub numeru akredytacji jaką oni mają na wykonywanie badań falowników na zgodność z tą normą, zapytał czy zgłosili do odpowiedniego urzędu, że ich zdaniem ten falownik nie spełnia odpowiedniej normy i jednocześnie wysłał skargę na ZE do URE czy innego UOKiK lub rzecznika konsumentów.
    Ostatnio edytowane przez mibas ; 06-09-2019 o 16:22

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony