A gdzie EU dla takiego parametru? EU podane są dla minimum.
Na FM standard to raczej 20cm. Minimum 15. Grafitu.
I jeszcze jeden błąd. W tabeli jest dla PC gruntowej EU=56,5 a EK= 26,8
Jakim cudem? Sprawność jest minimum 3,5 czyli z 56,5/3,5=16,14 wynik dzielimy przez sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 76% (też najgorszy parametr z rozporządzenia) i mamy 21,23. A skąd 26,8?
Licząc dalej - 21,23 * 3,0 (współczynnik nakładu na energie nieodnawialną) mamy EP=63,71 - wiec skąd w tabeli 80,4? Co nie przeliczyłem, to się nie zgadza.