  1. #41

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zaraz, zaraz - mierzyłeś napięcie pomiędzy czym a czym?
    Reszta tekstu (podkreślona) mało zrozumiała.

    Może schemacik, panie elektryk?


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kabelek.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	7,2 KB
ID:	435341

    Na tę chwilę nie stać mnie na lepszy rysunek, bo jak już wspominałem wcześniej nie zamierzam się doktoryzować z tego kabla.
    Jednak gwoli ścisłości - mierzyłem woltomierzem każdą żyłę względem uziemienia i na każdej żyle było napięcie. Na L1 wiadomo 230V a na pozostałych różnie od 120V do 90V. Nie widziałem wcześniej takiego przebicia na kablu, co mnie lekko zdziwiło. W szczególności, że jest to płaski 4x1.5. Jednak długo się nad tym nie zastanawiałem i dałem nowy kabel, co rozwiązało problem,

  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Kiedyś elektrykowi wystarczyła zawodówka nie musiał się doktoryzować
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  3. #43

    Domyślnie

    Żadnego problemu nie rozwiązałeś. Pomijam rzeczywiste uszkodzenie tego "kabla". Należało wziąć w łapki induktor i sprawdzić, ale to już wyższa szkoła jazdy dla laika.
    A rysuneczek pokazuje niedoskonałość działania multimetru, nic więcej.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #44
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Jednak gwoli ścisłości - mierzyłem woltomierzem każdą żyłę względem uziemienia i na każdej żyle było napięcie.
    Mierzyłeś względem nie podpiętego uziemienia? Czy przy wybitej różnicówce?

  5. #45

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Mierzyłeś względem nie podpiętego uziemienia? Czy przy wybitej różnicówce?
    Mierzyłem względem podpiętego uziemienia wziętego z przedłużacza podpiętego do gniazdka z innego działającego obwodu.

  6. #46

    Domyślnie

    Tylko ja mierzyłem napięcie względem przewodu ochronnego, uziemionego. Sam kabel ma chyba z 5m długości. Wszystkie inne obwody wyłączone. Końce kabla niepodłączone. Faza podana na 1 żyłę.Dodatkowo, jeżeli czwartą (ochronną) żyłę podłączyłem do uziemienia, to wybijało różnicówkę.
    Mierzyłem względem podpiętego uziemienia wziętego z przedłużacza podpiętego do gniazdka z innego działającego obwodu.
    Zagadka rozwiązana
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-09-2019 o 20:10
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #47
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zagadka rozwiązana
    Chyba jednak nie dla wszystkich
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #48
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Skoro ciągłość uziemienia zachowana więc pomiar mógłby wyjść prawidłowo, woltomierz ma bardzo dużą rezystancję, więc wyłącznik różnicowoprądowy nie wybija przy takim pomiarze.

  9. #49

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Chyba jednak nie dla wszystkich
    No to gdzie jest błąd, że RCD zadziałało?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #50
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No to gdzie jest błąd, że RCD zadziałało?
    A zadziałało na czystym przewodzie (nic do niego nie podłączone) i nie w czasie pomiaru a w czasie podłączenia PE.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  11. #51

    Domyślnie

    Skąd to wiesz, kolego Remiks? Autor kłamie?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #52
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Skąd to wiesz, kolego Remiks? Autor kłamie?
    A pisałem że wiem, chyba jakieś niezrozumienie nam sie wkradło No może zapomniałem o pytajnikach
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  13. #53
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Autor miał wypięty przewód PE w odcinku mierzonym, po podłączeniu przewodu PE do "głównej szyny ochronnej" następowało wybicie RCD, więc ewidentnie jest przebicie fazy na przewód PE oraz pozostałe przewody fazowe.

  14. #54

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Autor miał wypięty przewód PE w odcinku mierzonym, po podłączeniu przewodu PE do "głównej szyny ochronnej" następowało wybicie RCD, więc ewidentnie jest przebicie fazy na przewód PE oraz pozostałe przewody fazowe.
    Poproszę o wyniki pomiarów Riso, i po temacie.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony