Moim zdaniem wyniki mogły być zakłamane , jeszcze zauważ, że LPD czyli lekka płyta dynamiczna jest nie dokładna i dodatkowo pokazuje zagęszczenie na pewnej głębokości. A ważne jest zagęszczenie jak to ujał autor wątku w przelocie , a to pokaze np lekka sonda , która "pokazuje" zagęszczenie co 10 cm . Musi być ileś tam uderzeń na 10 cm aby było jakies tam Is z tym , że pierwsze 10-20 cm zazwyczaj nawet przy jezdzeniu 500 kg zageszczarką są lekko niedogęszczone czyli np wyjdzie Is=0,93. Wynika to z faktu, że kruszywa typu piasek, pospółka powierzchniowo nie zageszczają trwale tak dobrze jak kruszywa łamane - ziarenka są bardziej "owalne" i dopiero pod naciskiem następnej warstwy już np na 30 cm widać dobre zagęszczenie. Jak ja robiłem zasypki na obiektach mostowych to miarodajne było dla nas to co jest na 30-100 cm powiedzmy i na nastepnym badaniu po powiedzmy 40 cm warstwie zageszczanej na mniej wiecej dwa razy ( czyli 2 x20 ) uzyskiwalismy dobry wynik już na tych 50 cm ktore poprzednio były na głebokości 10 cm . Tak to niestety jest. Gdyby na budowie zdarzył sie niedośiwadczony inspektor nadzoru i zobaczył te wyniki na 10 cm , to tak moglibyśmy do usranej smierci zageszczać lub robić badanie 2 sekundy po przejechaniu zageszczarki