    Domyślnie Bruzdy poziome pod elektrykę

    Czy można robić bruzdy poziome pod przewody elektryczne w bruzdach pomiędzy pustakami? Albo jeśli bruzda musi być szersza to wyciąć końcówkę jednego pustaka plus wysokość zaprawy? Czy konieczne jest bruzdowanie w pełnych pustakach?

  2. #2

  3. #3

    Domyślnie

    Kolego Kaizen, poleć autorowi bardziej szczegółowo :
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/te..._scianach,9135
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4

    Domyślnie

    Teoria teorią. Praktyka jest inna. I zlitujcie się już nad tym mędrkowaniem.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Teoria teorią. Praktyka jest inna. I zlitujcie się już nad tym mędrkowaniem.
    No to dopiszę - strefy układania przewodów coś Ci mówią, kolego?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6

    Domyślnie

    Co ma piernik do wiatraka? Strefy ok, ale ale bruzdowanie wg norm. Ciekawe ilu jest takich zapaleńców ja Ty, kolego? A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości....
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.288
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości....
    To liczy konstruktor. Inaczej masz los na pękanie ścian w imię czego? Pół centymetra tynku co nie wpływa zazwyczaj wcale na cenę?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Co ma piernik do wiatraka? Strefy ok, ale ale bruzdowanie wg norm. Ciekawe ilu jest takich zapaleńców ja Ty, kolego? A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości....
    Kolego litościwy, spotkałem takich zapaleńców, co ściany nośne rąbali, i co?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Nie chodziło o to czy bruzdować czy nie. Tylko czy ma znaczenie czy bruzda będzie przebiegała spoiną z zaprawą czy np. środkiem pustaka. Bruzdy oczywiście maksymalnie 1 centymetr w głąb pustaka, a tam gdzie będą meble w zabudowie to bez bruzdowania.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20191006_175112.jpg
Wyświetleń:	112
Rozmiar:	46,6 KB
ID:	435631

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.288
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamil6408 Zobacz post
    Nie chodziło o to czy bruzdować czy nie.
    Dostałeś odpowiedzi "jak". Można bruzdować - ale trzeba spełnić warunki opisane w artykule. W praktyce trzeba przeliczać, bo poziomo, włącznie z głębokością otworów pod puszki, zawsze przekroczysz limit umożliwiający bruzdowanie bez obliczeń.
    Swoją drogą robisz remont? Bo spoina, w której mieści się kabel to jakiś relikt zamierzchłej epoki.

  11. #11

    Domyślnie

    Czyli przy standardowych ścianach nośnych 24-25cm pionowo bez problemu można do 3cm głębokości na szerokość 2cm.
    A co z poziomymi bruzdami? Czy może jednak w styropianie pod podłogą jak tu ktoś proponował?

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.288
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Czyli przy standardowych ścianach nośnych 24-25cm pionowo bez problemu można do 3cm głębokości na szerokość 2cm.
    A co z poziomymi bruzdami? Czy może jednak w styropianie pod podłogą jak tu ktoś proponował?
    Masz odpowiedzi w artykule (nie pomijaj uwag pod tabelkami które powodują, że prawie zawsze trzeba liczyć przez otwory na puszki.).

  13. #13

    Domyślnie

    Mój projekt z Archonu obejmuje kilkadziesiąt gniazd, pod które wiadomo, że trzeba wykonać odpowiednio głębokie otwory w ścianach.
    W projekcie jest taka uwaga:

    Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywać za pomocą zacisków WAGO. Przewody należy prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów.
    W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy, instalację można wykonać jako:
    - podtynkową,
    - wtynkową,
    - natynkową.
    Ciekawe, czy mimo tego należy wszystko przeliczyć?
    Zakładam, że mało kto z inwestorów takie obliczenia zleca.

  14. #14

    Domyślnie

    Nowo budowany, poprostu grube spoiny. To jest różnica między bruzdą w spoinie a bruzdą w pełnym pustaku?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20191006_203730.jpg
Wyświetleń:	105
Rozmiar:	78,2 KB
ID:	435636

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74
    Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywać za pomocą zacisków WAGO. Przewody należy prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów.
    W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy, instalację można wykonać jako:
    - podtynkową,
    - wtynkową,
    - natynkową.
    Wszystko jasne, ale że projektant raczył wspomnieć o złączkach wago, to jestem zaskoczony.
    Czy równie drobiazgowy był na inne tematy elektryczne?
    Czy dokładnie opisał sposób wykonania uziomu fundamentowego, połączeń wyrównawczych, ewentualnej instalacji LPS i SPD?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16

    Domyślnie

    To "gotowiec" z Archonu, więc podejrzewam, że jest to kopiuj-wklej we wszystkich projektach, z pewnymi modyfikacjami.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Untitled_1.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	82,3 KB
ID:	435637Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Untitled_2.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	435638Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Untitled_3.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	435639

  17. #17

    Domyślnie

    Nooo, nie mam się do czego doczepić oprócz istotnego szczegółu :

    Uziom otokowyJest to uziom ułożony w gruncie w styczności z ziemią i tworzący zamknięty pierścień (otok) wokół obiektu budowlanego.
    W przypadku większych budynków należy go dodatkowozaopatrzyć w połączenia poprzeczne, zachowując maksymalne rozmiary oczka sieci 20 m x 20 m. Jeżeli dla obiektu budowlanego przewidziano zainstalowanie systemu ochrony odgromowej, wielkości oczek sieci powinny wynosić maksymalnie 10 m x 10 m. Tak zmniejszone rozmiary oczek sieci zalecane są w każdym budynku jako gwarantowane rozszerzenie systemu ochrony odgromowej.
    Powinno to zapobiegać przebiciom między stalowym zbrojeniem płyty podłogowej lub fundamentem a leżącym poniżej uziomem otokowym.
    Występujące przebicia (przeskoki iskrowe) mogłyby oddziaływać negatywnie na statykę obiektu budowlanego.

    A pan projektant zaleca ... dowolność uziemienia, bez znajomości ich żywotności.
    Moim zdaniem powinien zalecić fundamentowy, z naciskiem właśnie na taki.
    No i w p. 8 ani słowa o podłączeniu uziemienia do GSW. Nieładnie.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 06-10-2019 o 20:50
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18

    Domyślnie

    Czyli puszki na wierzchu ściany....przecież nie można zrobić dziury fi 60mm na głębokość 60mm

  19. #19

    Domyślnie

    A jak to jest z tym prześwitywaniem przewodów przez tynk? Przez CW prześwitują mniej niż przez gipsowy?

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Uziom otokowyJest to uziom ułożony w gruncie w styczności z ziemią i tworzący zamknięty pierścień (otok) wokół obiektu budowlanego.
    W przypadku większych budynków należy go dodatkowozaopatrzyć w połączenia poprzeczne, zachowując maksymalne rozmiary oczka sieci 20 m x 20 m. Jeżeli dla obiektu budowlanego przewidziano zainstalowanie systemu ochrony odgromowej, wielkości oczek sieci powinny wynosić maksymalnie 10 m x 10 m. Tak zmniejszone rozmiary oczek sieci zalecane są w każdym budynku jako gwarantowane rozszerzenie systemu ochrony odgromowej.
    Powinno to zapobiegać przebiciom między stalowym zbrojeniem płyty podłogowej lub fundamentem a leżącym poniżej uziomem otokowym.
    Występujące przebicia (przeskoki iskrowe) mogłyby oddziaływać negatywnie na statykę obiektu budowlanego.

    Wszystko jasne. Mam tylko pytanie, taka krata z bednarki będzie też przebiegać POD budynkiem w gruncie. Nawet jeśli damy bednarkę że stali nierdzewnej lub miedzi, to leżąc w gruncie po x latach zezre ją rdza. Takiej bednarki pod budynkiem nie da się już wymienić. Jak wtedy będzie się zachowywała naszą ochrona odgromowa?
    A może bednarkę pod budynkiem można zalać chudym betonem?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony