    Domyślnie Prawo Budowlane a fotowoltaika

    Znacie ten zapis?

    "2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych
    polegających na:

    16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń
    fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
    oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy
    z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 2389, z późn. zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych
    o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW
    oraz mikroinstalacji
    biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności
    z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym
    mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 151, oraz zawiadomienia organów Państwowej
    Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;"


    Ciekawe czy ktoś to robi? Ktoś to werfikuje? To chyba nowy zapis

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar Zobacz post
    Znacie ten zapis?

    "2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych
    polegających na:

    16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń
    fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
    oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy
    z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 2389, z późn. zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych
    o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW
    oraz mikroinstalacji
    biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności
    z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym
    mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 151, oraz zawiadomienia organów Państwowej
    Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;"


    Ciekawe czy ktoś to robi? Ktoś to werfikuje? To chyba nowy zapis
    Art.6g.Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia,

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:
    § 3
    1.
    Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, są:
    .....

    i tu teraz proszę przeczytać i wskazać gdzie tam jest dom jednorodzinny..

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.206

    Domyślnie

    Cytat Napisał mibas Zobacz post

    i tu teraz proszę przeczytać i wskazać gdzie tam jest dom jednorodzinny..
    Dzięki za podpowiedź.

  4. #4
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    ... i tu teraz proszę przeczytać i wskazać gdzie tam jest dom jednorodzinny..
    Wydaje mi się, że masz rację, ale częściową. Analizując w ten sposób Prawo budowlane, Ustawę o ochronie przeciwpożarowej i dalej Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wychodzi, iż budynki mieszkalne (kategoria zagrożenia pożarowego ZL IV) o wysokości przekraczającej 12m (średniowysokie) już takich uzgodnień wymagają. Czyli nie wszystkie domki jednorodzinne są zwolnione z tego obowiązku, a jedynie przypuszczalnie ich większość o ile ich wysokość nie przekracza 12m. Wysłałem mailem taką interpretację do urzędu, zobaczymy jak się do tego ustosunkują...

    Edit: czytać dalej, bo niekoniecznie jest to poprawna interpretacja...
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 17-01-2020 o 17:13
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    No i kicha, wygląda na to, że niekoniecznie jest tak jak myślimy, aczkolwiek jest to absurd wg mnie. Jest jakaś interpretacja (Ministerstwa Rozwoju) tego zapisu, że dotyczy on wszystkich instalacji niezależnie od budynku, na którym została wykonana. Jest to martwy przepis, bo nawet Straż Pożarna o tym nic nie wie i nikt im tych instalacji nie zgłasza. Do tego dochodzi fakt, że nie ma przepisów określających konkretne wymogi dla takich instalacji PV więc zaczynają powstawać potworki typu Pożarowy Wyłącznik Prądu na domku jednorodzinnym (formalnie wymagany dopiero od kubatury strefy pożarowej przekraczającej 1000m3) czy wymuszanie stosowania optymalizatorów SolarEdge w celu wyłączania napięcia DC z paneli. Masakra jakaś, polecam lekturę wątku na Elektrodzie...

    Taki screen znalazłem na stronie firmy montującej PV:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	interpretacja_FB.jpg
Wyświetleń:	83
Rozmiar:	94,9 KB
ID:	439534
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  6. #6
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Uważaj bo za krytykowanie SE oskarżą Cię o antysemityzm.
    Nie krytykuję, tylko stwierdzam fakt.

    Nie wiem, czy tylko SolarEdge ma optymalizatory obniżające napięcie każdego panela, ale jeśli tak - to Fronius, SMA i wszystkie inne marki mogą przestać oferować falowniki o mocy większej niż 6kW na polskim rynku, jeśli prawdą się okaże, że takie zabezpieczenia są wymagane dla instalacji >6,5kWp. Ta firma, na której znalazłem powyższą interpretację, w poście niżej ma skrzynki z wyłącznikiem p.poż. montowane na końcu stringu paneli, odcinające przewód między stringiem a falownikiem od napięcia DC. Ale nie zmienia to faktu, że i tak na pewnym odcinku tego stringu może pojawić się napięcie wyższe niż bezpieczne. Czyli strażak chodzący po mokrym dachu dalej jest narażony na porażenie. Który przepis mówi, na jak długim odcinku się może pojawić napięcie niebezpieczne? Czy jak mam 10kW na dachu i inwerter na dachu, to też muszę zastosować optymalizatory SolarEdge, żeby nigdzie nie pojawiło się napięcie DC w czasie akcji gaśniczej? Czy jak mam dach niepalny, na którym mam fotowoltaikę, to też muszę? Po prostu chore jest to, że jak zwykle jest przepis, ale nie ma precyzyjnych warunków technicznych jego stosowania. Ok, z pewnych względów jest to wskazane, ale warunki techniczne przeważnie określają jakie obiekty mają je spełniać. Budynki użyteczności publicznej muszą mieć np. schody o szerokości 1,2m i spoczniki 1,5m, ale domki jednorodzinne już nie. Dlaczego w tej sytuacji nie jest analogicznie? Na chwilę obecną rozważam zrobienie projektu bez żadnych zabezpieczeń p.poż. i spróbowania go uzgodnić z rzeczoznawcą. Bo żaden przepis nie określa, że muszę mieć wyłacznik p.poż. (dotyczy obiektów >1000m3 kubatury strefy pożarowej) czy rozłącznik kabli DC na dachu domku jednorodzinnego. Ale może ktoś mi wyjaśni, że jest inaczej?...

    BTW, znalazłem taki artykuł na stronach Froniusa odnośnie kwestii bezpieczeństwa pożarowego, a w nim:
    W rzeczywistości, w badaniu TÜV Rheinland i Fraunhofer ISE (Sepanski i in., 2015, str. 206) zakłada się, że instalacja przełącznika DC, tzw. “wyłącznika strażaka”, zwiększa ryzyko pożaru. Główną przyczyną pożaru w systemie PV jest wystąpienie łuku elektrycznego, a większość pożarów spowodowanych przez systemy PV można przypisać błędom instalacji (BRE 2017c; s. 10).
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 17-01-2020 o 19:25
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Uważaj bo za krytykowanie SE oskarżą Cię o antysemityzm.
    Co ma jedno do drugiego?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    ... Cały czas można instalować panele na ziemi. A że teraz najważniejszy problem takiej instalacji zniknął (VAT 23%) to instalacji naziemnych może będzie więcej.
    Hmm, formalnie instalacja na gruncie o mocy powyżej 6,5kWp też będzie wymagać projektu budowlanego, uzgodnienia i zgłoszenia do PSP - nie ma rozgraniczenia względem lokalizacji instalacji. Idąc dalej taki np. carport (>6,5kWp) będzie wymagał rozłącznika DC i pożarowego wyłącznika prądu
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  9. #9
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Zerknij na screen, który podałem wyżej. To jest ponoć interpretacja Ministerstwa Rozwoju, wg której każda instalacja >6,5kWp niezależnie od miejsca jej montażu, wymaga projektu, uzgodnienia i zgłoszenia do PSP. Wg tej tabelki z rozporządzenia, które przedstawiasz, domek jednorodzinny (jako ZL IV) niski (poniżej 12m) też nie wymaga uzgodnienia - a wg tej interpretacji instalacja PV >6,5kWp na takim domku już wymaga..
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	interpretacja_MR.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	33,6 KB
ID:	439540
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 17-01-2020 o 21:41
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  10. #10
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    No i fajnie, prawo sobie a ministerstwo sobie.
    Ale nawet ta interpretacja ministerstwa nie dotyczy instalacji na gruncie bo ziemia nie jest ani budynkiem ani obiektem.
    Czyli co, ta instalacja >6,5kWp na gruncie nie jest instalacją fotowoltaiczną, bo nie jest budynkiem ani obiektem? Wg interpretacji, wymóg uzgodnienia zależy tylko i wyłącznie od jej mocy, a nie miejsca jej posadowienia. Wg mnie, wg tej niezbyt szczęśliwej interpretacji, taka instalacja również wymaga w tym momencie projektu, uzgodnienia i zgłoszenia - bo przecież jest instalacją fotowoltaiczną o mocy >6,5kWp. Wiem, chore, podobnie jak ta interpretacja...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  11. #11

    Domyślnie

    Witam
    Teraz już chyba będzie (niestety) jasne
    aktualizacja Prawa Budowlanego (art 30):
    4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
    ...
    3) instalowaniu:
    ...
    c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

    14 lutego przekazano Prezydentowi do podpisu...
    http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebie...2584E900376905

  12. #12
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    Mam nadzieję, że ktoś się połapie w głupocie tego przepisu i to zmienią zanim wejdzie w życie. Po co projekt i uzgodnienie, jak nie ma żadnych przepisów odnośnie wymogów p.poż. dla PV? Równie dobrze wystarczyłoby zrobić formularz zgłoszenia do straży i tyle. Z jednej strony chcą, żeby ludzie montowali PV, a z drugiej strony rzucają kłody pod nogi. IMHO, absurd po prostu...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  13. #13

    Domyślnie

    pozwolenie na budowe trzeba mieć powyżej 50 kwp. najbardziej opłaca się robić instalacje do 10 kwp na domu

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawelromanski85

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    90-018
    Posty
    14

    Domyślnie

    tak bo rozliczenie powyzej 10 jest 0,7 zamiast 0,8