    Domyślnie przewymiarowanie paneli FV w stosunku do falownika

    Wykonałem samodzielnie instalację na falowniku SofarSolar2200 + 8 paneli 285W EXE Solar. Instalacja jest skierowana na południowy-zachód pod niewielkim kątem około 28 stopni.
    Zauważyłem że w upalne dni lipiec/sierpień kiedy temperatura na zewnątrz było ponad 30oC uzyskiwałem moc z instalacji około 1500W-1600W lepiej było w czerwcu gdy było chłodniej i wtedy było raczej 1800W-2000W - w piku raz było 2100W. Rozumiem że przy wzroście temperatury wydajność paneli spada.

    Teraz pytanie co się stanie gdybym dołożył jeszcze 2 panele 285W? Czy falownik obetnie nadmiar energii i poradzi sobie w momencie nadmiaru? Czy zadziałają jakieś zabezpieczenia i się wyłączy czy ulegnie uszkodzeniu?
    O ile można bezpiecznie przewymiarować ilość paneli w stosunku do mocy falownika?

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    axel83

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    Świecie
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    239

    Domyślnie

    Mam ten sam falownik ale 7paneli po 320W - planuje dodać na wiosnę jeszcze 1.
    Z tego co czytałem na forach ważne jest żeby napięcie i prąd nie przekraczało tego z tabliczki znamionowej czyli 500V i 13A. U mnie mam około 230V na DC dołożę jeden panel i będę miał 265V przy mocy 2,56kWp
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Pytanie było czy falownik obetnie nadmiar energii poza swoje maximum? Odpowiedź jest TAK

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Wg. instrukcji max moc paneli dla tego modelu to 2400W.
    http://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20190117/SOFARSOLAR_Data_1-3KW_Poland.pdf

    Weź pod uwagę że sprzyjających warunkach panele mogą dać nawet 10% więcej niż ich moc znamionowa.
    dlatego mój sofar ma moc 4 kW ale maxymalna 4,8 kW

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    Teraz pytanie co się stanie gdybym dołożył jeszcze 2 panele 285W? Czy falownik obetnie nadmiar energii i poradzi sobie w momencie nadmiaru? Czy zadziałają jakieś zabezpieczenia i się wyłączy czy ulegnie uszkodzeniu?
    O ile można bezpiecznie przewymiarować ilość paneli w stosunku do mocy falownika?
    Ważne, by napięcie obwodu otwartego DC nie było wyższe od dopuszczalnego napięcia DC falownika.
    Przykład:
    DC falownika - 500 V, a napięcie panela w warunkach optymalnych (Vmp) = 32 V, zaś w obwodzie otwartym (Voc) = 40 V, to teoretycznie możemy podłączyć 12 paneli,
    gdyż 40 V x 12p = 480 V
    a 40 V x 13p = 520 V

    Tak na prawdę warto przeliczyć wartość napięcia obwodu otwartego dla spodziewanych maksymalnych temperatur ujemnych (im niższa temperatura, tym napięcie wyższe.

    Jeśli damy znacznie więcej paneli niż moc falownika to się nic złego nie stanie. Spotkałem się z wypowiedzią, że warto przewymiarować moc paneli nawet o 40 % (w USA). W naszych warunkach to raczej nie jest ekonomicznie uzasadnione.
    Chociaż - panele tanieją, więc kto wie co za kilka lat będzie się opłacać..
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Jeśli ktoś chce precyzyjnie dobrać panele do inwertera , proponuję ten link
    http://www.instsani.pl/524/dobor-falownikow
    Ja korzystałem z książki Instalacje fotowoltaiczne wyd 8 Szymańskiego, ale w sumie ma tam to samo - tylko może więcej konkretnych przykładów.
    Wg książki dobierałem przekroje, zabezpieczenia , itp.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln