dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
  1. #1

    Domyślnie Ławy fundamentowe - dziwne wymiary

    Witam,

    Czy ktoś z Was spotkał się z ławami o wysokości 30 cm i szerokości 85 cm ze zbrojeniem o szerokości 35 cm (takie same wymiary pod całym domem, nawet pod ścianami wew)? Dotyczy to budynku parterowego, w terenie nie objętym robotami ani szkodami górniczymi.
    Dla nas to bardzo dziwne, że takie ławy szerokie, projektant mówi, że tak wyszło z obliczeń, dlatego jedziemy na spotkanie z nim.
    Aktualnie mieszkam w domu dwupiętrowym, gdzie ławy mają 60 cm szerokości i dom stoi już 40 lat

    Stopy pod słupami - niektóre nawet 160x160 cm.
    Ilość drutu na cały dom - około 9 ton

    Według mnie to bunkier przeciwatomowy a nie dom jednorodzinny - co wy o tym sądzicie?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    grzechu2605

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Bojanowo
    Kod pocztowy
    63-940
    Posty
    77

    Domyślnie

    chyba wszystko zalezy od typu gruntu itp. Podaj moze informacje na te temat - bedzie latwiej.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    jacentyy

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-418
    Posty
    1.852

    Domyślnie

    Za mało informacji odnośnie podłoża,może były odwierty robione i jest doś słaby grunt. Z czego ściany ? Jaki strop ?
    Ogólnie dość dziwne wymiary , przy takiej szerkości robi się już prawie quasi płyta , z dość dużymi wspornikami i minimalne zbrojenie takiego fundamentu powinno być dolem prostopadle do osi sciany na całej szerokości ... nie mówiąc nawet o zbrojeniu na ścinanie...

  4. #4

    Domyślnie

    Z mojej widzy, podłoże jest gliniaste, pojawia się woda na ~1.5m

    Ściany z bloczka betonowego 24cm
    Zbrojenie ław fi14.
    Jeśli poprzez zbrojenie ściany masz na myśli ilość słupów i rdzeni, to jest ich 16.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    jacentyy

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-418
    Posty
    1.852

    Domyślnie

    ^^
    Sciany to chodziło mi o ściany budynku gazobeton , ceramika, silikat? A jaki strop ? Może wrzuć jakiś skan projektu ..... woda na 1,5 m? to chyba to co napadało czy robiłes odwierty ? Bo w glinie jako takiej nie ma wody , glina to grunt spoisty, słabo wodoprzepuszczalny i albo masz tzw zwierciadło napiete i pod spodem masz jakies piaski albo to jest woda opadowa która się przesącza przez glinę....

  6. #6

    Domyślnie

    Ściany z Ytonga
    Strop - nie wiem czy się dobrze wyrażę, jest żelbetowy - w każdym razie nie TERIVA
    W robocie mam tylko rzut piwnicy, jak będę w domu po robocie to mogę zrobić zdjęcie rzutu ław fundamentowych z cechunku.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	56
Rozmiar:	20,6 KB
ID:	436426

    Jak na drodze wymieniali rury z kanalizacji to za dobrą wódeczkę wykopali mi dziurę ~1.5m głębokości, tylko po opadach widać że na dnie wykopu trochę wody się znajduję, ale jak nie pada, to dół wykopu tylko wilgotny.
    Odwiertu do badań nie zlecałem.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Trzeba było zlecić badania. Byś zapłacił jakieś 1.200 PLN a projektant miałby podstawę do poprawnego zaprojektowania fundamentów.
    Wykop na 1,50m a na jakim poziomie będzie spód ław fundamentowych ?
    Dlaczego ludzie oszczędzają tam gdzie nie powinno się oszczędzać?

    PS Zdjęcie jest za małe - nic nie widać.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Strasznie mikroskopijny ten rzut nic nie widać. W pierwszym poście piszesz o budynku parterowym, tu pokazujesz piwnice , to trochę zmienia, za chwile się okaże że to parterowy z poddaszem.
    Ogrom ścian w tej piwinicy.

  9. #9

    Domyślnie

    9ton na cały dom to żadne cuda. Ja na samą płytę fundamentową miałem 5ton a grunt normalny.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Wykop za "stówkę" był na 1,50m od poziomu terenu czy na 1,50m od poziomu wykonanego już wykopu pod piwnicę?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  11. #11

    Domyślnie

    Wątpię by ktoś za 100 zł zrobił opinię geotechniczną i się pod tym podpisał , co było by podstawą dla konstruktora żeby nie musiał przeszacować a tak to lepiej dmuchać na zimno.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Wątpię by ktoś za 100 zł zrobił opinię geotechniczną i się pod tym podpisał , co było by podstawą dla konstruktora żeby nie musiał przeszacować a tak to lepiej dmuchać na zimno.
    Czytałeś wątek czy tylko ostatni wpis?

  13. #13

    Domyślnie

    Ok pomyliłem osoby piszące, ale w zasadzie to nic nie zmienia prawdopodobnie brak opracowania geotechnicznego podpisanego przez osobę uprawnioną i dlatego takie przeszacowanie bo konstruktor wziął najgorszą możliwą wersję .

  14. #14

    Domyślnie

    @d7d - wykop zrobiony od poziomu terenu; ławy jeśli dobrze pamiętam na 2,2m. Ale wykop robiony dawno temu, więc robiony był na czuja, żeby tylko wiedzieć czy woda nie pojawi się przykładowo na głębokości pół metra..

    @Jaro106 - faktycznie, może ze względu na brak rozeznania gruntu wolą się zabezpieczyć i zrobić szersze ławy, ale dlaczego przy szerokości ławy 85 cm tylko 35 cm zbrojenia - trochę to zastanawiające, czy coś takiego w ogóle mam sens.

    Jutro spotkanie z projektantem to mam nadzieję, że rozwieje wszystkie moje wątpliwości a mam ich kilka.

  15. #15

    Domyślnie

    Glina to nie jest dobry grunt nośny , jeżeli jest ryzyko że pojawia się tam woda to już wogóle , w zasadzie powinno się zrobić drenaż . Myślę że opinia geotechniczna może trochę poprawić założenia które konstruktor sobie założył ale na cuda bym nie liczył .

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    jacentyy

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-418
    Posty
    1.852

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    9ton na cały dom to żadne cuda. Ja na samą płytę fundamentową miałem 5ton a grunt normalny.
    A co miałeś płytę 350 m2????? Ja pier... skąd żęś wytrzasnął tego machera od płyty ? Jeżeli pod domek jednorodzinny na normalnych gruntach czyli brak szkód i bagienka pod spodem wychodzi więcej aniżeli 15 kg zbrojenia na m2 to porjektant robi Was w przysłowiowego ch .....


    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Glina to nie jest dobry grunt nośny , jeżeli jest ryzyko że pojawia się tam woda to już wogóle , w zasadzie powinno się zrobić drenaż . Myślę że opinia geotechniczna może trochę poprawić założenia które konstruktor sobie założył ale na cuda bym nie liczył .
    Glina wystepuje.... strzelam na połowie Polski ? Glina glinie nie równa, wszystko zależy co , jak, gdzie i kiedy. .....
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 28-10-2019 o 16:13

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał RobHaj Zobacz post
    ale dlaczego przy szerokości ławy 85 cm tylko 35 cm zbrojenia - trochę to zastanawiające, czy coś takiego w ogóle mam sens.
    Teoretycznie ma to sens.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Wyświetleń:	37
Rozmiar:	39,9 KB
ID:	436441

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar Zobacz post
    Teoretycznie ma to sens.
    Masz rację a Autor chyba miał na myśli szerokość strzemion a nie zbrojenie poprzeczne ławy.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Cytat Napisał RobHaj Zobacz post
    @d7d - wykop zrobiony od poziomu terenu; ławy jeśli dobrze pamiętam na 2,2m. Ale wykop robiony dawno temu, więc robiony był na czuja, żeby tylko wiedzieć czy woda nie pojawi się przykładowo na głębokości pół metra..

    @Jaro106 - faktycznie, może ze względu na brak rozeznania gruntu wolą się zabezpieczyć i zrobić szersze ławy,
    1. Nie masz rozpoznanego podłoża w poziomie posadowienia fundamentów.
    2. Projektant nie tylko siebie zabezpiecza ale zabezpiecza interesy Inwestora.
    To Inwestor oszczędza 1.000 PLN na badania a chce żeby to Projektant brał na siebie bezpieczeństwo posadowienia ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Masz rację a Autor chyba miał na myśli szerokość strzemion a nie zbrojenie poprzeczne ławy.
    Wiem, szkic powyżej dotyczy takiej "betonowej" ławy 45 stopni kąt rozchodzenia naprężeń w betonie. Przy zbrojeniu poprzecznym spokojnie można zrobić niższą lawę która będzie pracowała całą stopą.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony