    Ja mam w drogiej minus 10 a w taniej plus 5... Mam tylko podłogówkę i przy temperaturach zewnętrznych w dzień na plusie i w nocy około -5 wystarcza, nie ma wachań temperatury w domu. Przez tydzień było u mnie w dzień poniżej zera i w nocy minus 5 i patrząc na wskazania termometrów pojawia się wachanie temperatury od 23 do 22,5 więc przy cięższej zimie raczej trzeba podnieść w drogim okienku.
    Ale niedługo zakładam PV więc chyba dołożę ze dwie godziny od 11ej do 13ej. Ogólnie muszę sprawdzić jak będzie zimniej jak dołożenie dwóch godzin w drogiej wpłynie na zmniejszenie mocy pobieranej w nocy...
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  2. #142
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MichalTr

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    32

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Ja mam w drogiej minus 10 a w taniej plus 5... Mam tylko podłogówkę i przy temperaturach zewnętrznych w dzień na plusie i w nocy około -5 wystarcza, nie ma wachań temperatury w domu. Przez tydzień było u mnie w dzień poniżej zera i w nocy minus 5 i patrząc na wskazania termometrów pojawia się wachanie temperatury od 23 do 22,5 więc przy cięższej zimie raczej trzeba podnieść w drogim okienku.
    Ale niedługo zakładam PV więc chyba dołożę ze dwie godziny od 11ej do 13ej. Ogólnie muszę sprawdzić jak będzie zimniej jak dołożenie dwóch godzin w drogiej wpłynie na zmniejszenie mocy pobieranej w nocy...
    A jak masz ustawiona krzywa obecnie?

  3. #143
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Teraz 28 przy +15 / 40 przy -15
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  4. #144
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MichalTr

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    32

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Teraz 28 przy +15 / 40 przy -15
    Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15
    Na jutro ustawiłem harmonogram -10 w drogiej +4 w taniej, zobaczę co z tego wyjdzie.

  5. #145

    Domyślnie

    Cytat Napisał MichalTr Zobacz post
    Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15
    Ze względu na defrost, radzę ustawić ; 28/15 lub nawet 30/15 ; 35 /-15 .
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #146
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MichalTr

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    32

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Ze względu na defrost, radzę ustawić ; 28/15 lub nawet 30/15 ; 35 /-15 .
    Możesz wyjaśnić dlaczego zwiększyć jeszcze zasilanie? Nie dojdzie do zwiększenia temp w domu?

  7. #147

    Domyślnie

    Skłonność do defrostu wzrasta, jeżeli temperatura powrotu jest < 27 C,
    Poczytaj temat; https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #148
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zygi72

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    ostróda
    Kod pocztowy
    14-100
    Posty
    265

    Domyślnie

    czy altherma 3 bez zasobnika ma w sobie jakiś sterownik do sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej CWU?

  9. #149
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Z tego co widzę w Instrukcji Instalatora - to jest taka opcja. Przeczytaj punkt 8.4.9
    Harmonogram pompy CWUTutaj można zaprogramować harmonogram dla pompy CWU
    (dotyczy tylko nienależących do wyposażenia pomp ciepłej
    wody użytkowej dla drugiego powrotu).
    Zaprogramować harmonogram pompy ciepłej wody użytkowej
    w celu określenia, kiedy pompa ma być włączana, a kiedy
    wyłączana.
    Po włączeniu pompa działa i zapewnia, że woda w kranie dostępna
    jest od razu.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  10. #150
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zygi72

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    ostróda
    Kod pocztowy
    14-100
    Posty
    265

    Domyślnie

    o widzisz, dziekuję bardzo. powiedz mi jeszcze czy do pompy trzeba ciągnąć kabel z netem czy da się przez wifi?

  11. #151

    Domyślnie

    Jeżeli chcesz oryginalny sterownik Daikina – Madoka to musisz ciągnąć kabel, a jak z innymi sterownikami pompa ciepła działa tego nie wiem może ktoś się wypowie. Jeżeli chodzi o chodzi o podłączenie pompy cyrkulacyjnej to dowiedziałem się, że serowanie pompą cyrkulacyjną działa na zasadzie wprowadzenia 4 zdarzeń tj., Włącz –wyłącz oraz Włącz . Najlepiej jak się wypowie ktoś kot ma podłączoną cyrkulację do pompy ciepła.

  12. #152
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Witam,
    Proszę o podpowiedź od jakiej krzywej zacząć ogrzewanie domu 150m2 ocieplonego 15cm styropian do tego jet rekuperacja. Pompa powietrze woda Daikin Altherma 8kW RS32 zbiornik 230l. Producent w trakcie prac wykończeniowych w zimę ustawił minimalne podgrzewanie i tak to sobie chodziło le zrobiło się zimno. Całość domu ogrzewanie podłogowe. Zauważyłem że pompa bardzo często się na kilka minut włącza przeglądając forum wnioskuje, że jest to niepożądany stan. Podpowiecie coś na początek ?

  13. #153

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Zauważyłem że pompa bardzo często się na kilka minut włącza przeglądając
    forum wnioskuje, że jest to niepożądany stan. Podpowiecie coś na początek ?
    Należy zmienić ustawienie krzywej grzewczej;
    - podnieść temperatury ustawienia krzywej,
    - metodą prób ustalić dane
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #154
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    SirRodney

    Zarejestrowany
    Oct 2020
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2

    Domyślnie

    Wiatm

    Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V.
    Ostatnio edytowane przez SirRodney ; 31-10-2020 o 23:02

  15. #155
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał SirRodney Zobacz post
    Wiatm

    Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V.
    Pytanie co nazywasz taktowaniem.
    Widziałem takie przypadki że pompa pracowała w cyklach jedno uruchomienie na 40 minut o już krzyczeli że taktuje.
    A teraz odnosząc się do Twojego przypadku do podłączenia termostatu wezwij instalatora bo w daikinie jest kilka opcji na termostata, a termostaty też są różne. napięciowe i bez napięciowe z opcja grzania i chłodzenia lub tylko grzania.
    Do tego jeszcze kwestia histerezy w termostacie, jak założysz termostat z za małą histerezą to efekt będzie odwrotny do spodziewanego.

    Swoją drogą czemu instalator nie założył Ci termostatu od razu?

    Przy ogrzewaniu krzywą bez termostatu często występuje ten problem instalator powinien to widzieć.

    Dlatego ważne jest by do instalacji wybierać firmę specjalistyczą.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  16. #156
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zygi72

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    ostróda
    Kod pocztowy
    14-100
    Posty
    265

    Domyślnie

    witam. chciałem zapytać czy to normalna sytuacja, że pompa przy wysokich temperaturach i osiągniętych temp wewnętrznej cały czas tłoczy wodę? np przez 2 doby nie załącza się sprężarka do grzania pomieszczeń ale woda jest cały czas tłoczona w obieg, często powrót o wyższej temp niż zasilanie.

  17. #157
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Gdyby nie tłoczyła wody to skąd by wiedziala jaka jest jej temperatura w podłodze i że pora juz się zalaczyc bo temperatura ta jest niższa od nastawionej ?
    Chyba ,ze chcesz sterowac zewnętrznym termostatem,wtedy niepotrzebnie by ta wode mielila.

    A ze powrót wyższy niż zasilanie ,to albo czujniki temperatur nieskalibrowane ,albo pompa wychladza wode (żart).

  18. #158
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zygi72

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    ostróda
    Kod pocztowy
    14-100
    Posty
    265

    Domyślnie

    o to chodzi, że tak jest że wychładza . a jest czyjnik madoka i temp osiągnięta więc wg m,nie pompa nie powinna tłoczyć, bo po co?

  19. #159
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Wychładzało by jakby to ciepło z wody przekazywane bylo spowrotem na zewnątrz (a tak raczej nie jest)
    Tutaj co najwyżej wyrównuje temperatury w pomieszczeniach

  20. #160
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał zygi72 Zobacz post
    o to chodzi, że tak jest że wychładza . a jest czyjnik madoka i temp osiągnięta więc wg m,nie pompa nie powinna tłoczyć, bo po co?
    Możesz zmienić rodzaj próbkowania z pracy ciągłej na pracę przerywaną pompy obiegowej. Będzie się wtedy załączać co 3 minuty na 3 minuty.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

Strona 8 z 22

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony