Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam nic wspólnego z zawodowym montażem instalacji grzewczych. Całą wiedzę jaką mam, to z powodu między innymi ciągłego remontu ( 24 lata ) swojego domu, w którym wszystko w większości sam wykonałem ( instalacje, hydraulika, łazienki, dach, tynki gładzie itd ). Po prostu jak coś robię to najpierw muszę to poznać. Dla własnej satysfakcji jeśli mogłem wolałem to sam zrobić i wychodząc z założenia, że jak coś spier... to sam a nie fachowiec.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytając ten temat zaczynam sie zastanawiać czy mi dobrał instalator dobrze pompę, bo będę miał także Daikina 8kW z zasobnikiem na wode użytkową
Mój budowany dom zapotrzebowanie 85 kWh, dom parterowy, 134 m2 , ściany porotherm 25 + styropian 25 cm grafit 0,32 , poddasze nie użytkowe ocieplone w poziomie gr wełny 40 cm 0,33 . ,
Zaczynam sie zastanawiać czy pompa nie powinna mieć 6 kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. U mnie przy harmonogramie pod T2 i troche wyższej wyjściowej tem. na krzywej grzewczej pompa pobiera ok 1 - 2kWh wiecej. Nie taktuje przy podbiciu temp od krzywej jak wystartuje w T2. Niestety przy grzejnikach na piętrze musiałem właśnie dodać godzinę w drogiej taryfie bo od 15 godz spadła mi tep z 23 na 22 stopnie i jakoś Przetestuje to kilka dni i zobaczymy czy wystarczy wydłużenie w nocy ogrzewania. Zjada mi PC ok 10 kWh na dobę na CO plus 3 na CWU za ostatni tydz. 180m użytkowe. Pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz racje nie dokładnie podałem , 85kWh/m2 to jest EP
EU mam 70kWh/m2
Jak przewymiaruje to pompa jak koledzę będzie mi taktować.
Patrząc na cyfry z harakterystyki szału nie ma , a izolację na ścianch i dachu mam jak dla domu pasywnego 0,11. Niestety grawitacja naturalna i duże okna wynik pogorszyły.
Ostatnio edytowane przez kubis1973 ; 12-11-2019 o 15:55
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2000kWh/r wystarcza do ogrzania do 55* 100l wody dziennie - jak masz zużycie z bloku, to porównaj swoje. W wyliczeniach zazwyczaj jest zawyżone.
Za to EUco+w=46kWh/m2/r przy WG jest dosyć optymistyczne (ale bym się nie zakładał, czy błędne).
Ale do doboru PC ważne jest obciążenie. Przy -20/+20 masz 7,6kW. To 8kW nie będzie za duża, jak chcesz grzać 24/7, a jak w taniej strefie to za słaba będzie.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOn nic takiego nie napisał. Podał przykład ile energii potrzeba do podgrzania pewnej ilości wody w pewnym zakresie temperatur.
Mam PC PW Daikina na R32 o mocy 8kW (w zasadzie chyba 7,5kW). Sporo większy dom i na pewno słabiej ocieplony. I myślę, że jeśli nie będzie zimy 30-lecia, to damy radę. Bardziej mnie martwi problem okiełznania pompy w obecnych temperaturach...
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDOM 120m2 Archon dom w Perłówce
42 gazobeton bez ocieplenia - dodatkowo 5 cm styropianu na garażu i wykuszu, okna 3 szyby ciepła ramka, wełna w dachu 25cm,
20 cm styropian na podłodze, 50/50 podłoga grzejniki duże przewymiarowane c33.
Wcześniej ekogroszek piec 15 kw - zużycie roczne 3,5 tony CO i CWU.
Obecnie:
DAIKIN ALTHERMA III - 8kw powietrze woda zbiornik zintegrowany 180l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDOM 120m2 Archon dom w Perłówce
42 gazobeton bez ocieplenia - dodatkowo 5 cm styropianu na garażu i wykuszu, okna 3 szyby ciepła ramka, wełna w dachu 25cm,
20 cm styropian na podłodze, 50/50 podłoga grzejniki duże przewymiarowane c33.
Wcześniej ekogroszek piec 15 kw - zużycie roczne 3,5 tony CO i CWU.
Obecnie:
DAIKIN ALTHERMA III - 8kw powietrze woda zbiornik zintegrowany 180l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDOM 120m2 Archon dom w Perłówce
42 gazobeton bez ocieplenia - dodatkowo 5 cm styropianu na garażu i wykuszu, okna 3 szyby ciepła ramka, wełna w dachu 25cm,
20 cm styropian na podłodze, 50/50 podłoga grzejniki duże przewymiarowane c33.
Wcześniej ekogroszek piec 15 kw - zużycie roczne 3,5 tony CO i CWU.
Obecnie:
DAIKIN ALTHERMA III - 8kw powietrze woda zbiornik zintegrowany 180l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Z taktowaniem Daikina 3 sobie poradziłem...wystarczyło podnieść krzywą na zasilaniu z 25 na 28 i pompa zaczęła chodzić płynnie...teraz przy temperaturach na zew. +5 -3 mam ustawione zasilanie 27 i pompka pyka sobie praktycznie cały czas..mało kiedy się wyłączy..co do poboru prądu to jest różnie zależy to raczej od tem.zew. i wacha się to między 12 > 20kw (odczyt z pompy) W domu mamy ciepło 23stopnie nieschodzi..parę dni temu robiłem parapetowke i podniosłem trochę tem.na zasilaniu z 27 na 30 (trochę przesadzilem)wiem ze podłogowka ma dużą bezwładności i pozostawilem pompę w tej temperaturze tak przez 1.5 dnia..Gdy goście przybyli to każdy co tu tak ciepło...no i faktycznie tem.w całym domu skoczyła do 25 stopni kilkukrotne wietrzenie reku nie pomoglo..i musieliśmy otwierać okna bo nie dało się usiedzieć.. takie zwiększenie zasilania z 27na 30 pobierało mi około 30kw na dobę teraz powrocilem do ustawień takich jakie miałem na początku ..zasilanie 27 i w domu tem. cały czas 23stopnie i to jest dla nas komfortowe. Dom nowy a użytkujemy go dopiero 3 miesiąc , może to się jeszcze wszystko wygrzewa.. i pompka z czasem będzie jeszcze mniej pobierała kw a może zużycie kw można jeszcze zmniejszyć zmieniając ustawienia krzywej ..jak narazie jestem zadowolony w domu mamy ciepło 23c a zużycie prądu 12>20kw jest dla mnie akceptowalne Mam taryfę G11 i raczej już nie warto jej zmieniać bo gmina juz złożyła przetarg na fotowoltaike i prawdopodobnie wiosną ruszą z montażem paneli ..zakładam 9kw fotowoltaiki i taką mocą rachunki za prąd wraz z całym ogrzewaniem i chłodzeniem zbije do zera zostanie sam abonament około 20zl ..9kw to sporo i gdyby nie spore dofinansowanie z gminy to pewnie niezałożył bym takiej mocy...a może w przyszłości będzie auto elektryczne to i 9kw się wtedy przyda.. albo basen i grzałki elektryczne do niego heh..zobaczymy napewno te 9kw niezginie .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tez Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych