    Domyślnie Szczelina wentylacyjna a sztywne poszycie

    Witam serdecznie. Szukam porady odnośnie konstrukcji docieplenie poddasza. Przymierzam się do docieplenia i z tego co się zorientowałem w temacie. sztywne poszycie zamiast być zaletą, generuje same problemy. Jak to jest z tą nieszczęsną szczeliną pod deskowaniem? Przy izolacji pianami PUR nie zauważyłem żeby była stosowana, a przy wełnie i celulozie jest niezbędna ?Nie mam możliwości by zapewnić cyrkulację, kalenica jest całkowicie zadeskowana i dodatkowo zbiegają się tam krokwie koszowe. Co zrobić żeby było dobrze ??? Dodam, że na deskowaniu jest folia wysokoparoprzepuszczalna . Pozdrawiam

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.391

    Domyślnie

    Jak wygląda strefa okapu? Żeby szczelina went. spełaniała swoją funkcję musi mieć nie tylko wylot ale też wlot.
    Jeśli na deskowaniu jest folia wysokoparoprzepuszczalna to dobrze. Grunt aby nad tą folią była sprawna wentylacja, czyli być odpowiednio wykonana o odpowiednim rozmiarze szczeliny - to powinien obliczyć projektant. Chyba, że projektu dachu brak, to pozostaje zgadywać i zaufać doswiadczeniu wykonawcy. Gorzej gdyby na deskach była papa to misuałyby być dwie szczeliny nad i pod deskowaniem, bo inaczej zgnite deski prawie pewne.

    Ale piszę jako laik. Niech spece rzucą okiem na projekt to może coś tu powiedzą.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    witekzst

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    medynia głogowska
    Kod pocztowy
    37-126
    Posty
    3

    Domyślnie

    Czyli z założenia tylko przy zaizolowaniu deskowania materiałem paroizolacyjnym potrzeba drugiej szczeliny wentylacyjnej? A przy zastosowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnej poradzi sobie z odprowadzeniem wilgoci z ewentualnej wełny lub piany?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Zawsze przy pełnym deskowaniu powinno stosować się szczeline wentylowaną. Deski zima będą stanowiły zimną powierzchnię. Przenikająca para wodna jak natrafi na zimne deski a nie będzie szczeliny to po prostu sie wykropli. Nawet jeżeli deski mają odstepy i na nich jest membrana to powinno stosować się szczelinę.
    szczelinę wentylowaną stosujemy niezaleznie od materiału. Nie ma różnicy czy będzie to wełna czy pianka pur otwartokomórkowa.
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony