Witam wszystkich
Zacząłem budowę w tym roku. Dom parterowy 92 m2. Ściana silka 18 cm ocieplona styropian grafit 20 cm. Podłoga 20 cm styropianu. Wiązary, dach kopertowy dachówka. Strop ocieplony 30 wełny. Fundamenty tradycyjne ocieplone 15 cm xps. Zleciłem OZC i wyniki słabe przez mostek na styku silka i fundament. Niestety ściany już w budowie więc tego nie zmienię. Proszę o radę co mogę zmienić by polepszyć .
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 92,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 249,1 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3474 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 647 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4096 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4096 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 44,4 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 16,4 W/m3
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 150,0 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 30,75 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8543 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 92 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 249,1 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 333,3 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 92,6 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 123,5 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 34,3 kWh/(m3·rok)