Ja to rozumiem całkowicie inaczej. Otóż jeśli masz nastawione 21*C a w pomieszczeniu jest 22*C to po przeliczeniu w trybie KOREKTA 21 + (21 - 22) = 21 - 1 = 20*C
Czyli regulator skorygował nastawioną temperaturę z 21*C na 20*C aby nie przegrzewać pomieszczenia.
Jeśli więc skorygował temperaturę zadaną to obniżył także tą na zasilaniu z wyliczeń według KG..
Jeśli obniżył temperatury na zasilaniu to temperatura rzeczywistapomieszczenia powinna być niższa niż dotychczas i wynosić nie 22*C ale 21*C
Temperatura zadana pozostaje na poziomie 21*C a korekta jest tylko dodawana automatycznie tak aby temperatura rzeczywista była na takim samym poziomie..
O ile tak to wygląda na prawdę to zamysł inżynierów Vaillanta jest jak najbardziej prawidłowy tylko czy program rzeczywiście wykonuje ową operację lub też my jesteśmy za bardzo w gorącej wodzie kompani i gdy zobaczymy 22 lub 23*C zamiast nastawionych 21*C nie czekamy następnej doby tylko zmieniamy na TERMOSTAT