    Domyślnie CWU I CO Pomocy

    Witam. Planuje Fotowoltaike ogrzewanie podłogowe na podczerwień A CWU pompa ciepła wewnetrzna i tu pytanko do osób bardziej doświadczonych czy pompa ciepła jest w stanie utrzymać mi ciepła woda w kranie cały rok? Jak nie to czym można wspomóc aby mieć tą wodę cały rok. Dodam że gaz odpada nie chcemy gazu. Dzięki za pomoc

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Pompa ciepła zapewni Ci CWU cały rok, w okresach kiedy są duuuże mrozy korzysta z energii elektrycznej(ma zamontowane w zbiorniku grzałki elektryczne).
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    To już zależy od modelu moja PC ma pracę od -7 do +35 z tym u mnie pobiera powietrze z nieogrzewanego garażu w którym najzimniej to było chyba -2 przy temp zewnętrznej -16. Poza tym jest grzałka 1500 W oraz mam wężownicę wewnętrzną (ja jej nie używam) do współpracy z zewnętrznym źródłem ciepła.

    Zasobnik ma 300 l pojemności utrzymuję temp cuw 45,5 st C, maxymalna do osiągnięcia na samej pc to 55 stC i mam zawór mieszający co pozwoliłoby zwiększyć wydajność zasobnika do 450-500 l

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Autor się pyta o wewnętrzną PC do CWU.
    Taka pompa pobiera ciepło z pomieszczenia w którym stoi i mrozu nigdy nie zobaczy.
    Dlatego taka pompa dostarcza CWU niezależnie od pory roku, przez cały rok.

    Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.

    A świstak siedzi i zawija ją w sreberko?

    Ty naprawdę wiesz co piszesz? ty nawet nie wiesz pewnie co to pompa ciepła wewnętrzna
    Ułatwię Ci abyś długo nie szukał
    https://www.nowoczesnegrzanie.pl/files/file_add/download/351_li-9-12tu.pdf
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post

    Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.

    A świstak siedzi i zawija ją w sreberko?

    Ty naprawdę wiesz co piszesz? ty nawet nie wiesz pewnie co to pompa ciepła wewnętrzna
    Ułatwię Ci abyś długo nie szukał
    https://www.nowoczesnegrzanie.pl/files/file_add/download/351_li-9-12tu.pdf
    Są takie modele kóre nie mają rur wlotowej i wylotowej i to sa pompy tylko do cuw https://allegro.pl/oferta/powietrzna...geo-8450516003

    Natomiast to co wkleiłeś to jakiś mega kombajn ciekawe ile to kosztuje

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.303
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post

    Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.
    Tyle, że w okresie grzewczym to ciepło w łazience czy pomieszczeniu technicznym pochodzi z instalacji CO. Więc co za darmo zabierze z otoczenia to za pieniądze trzeba do tego otoczenia dostarczyć.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Tyle, że w okresie grzewczym to ciepło w łazience czy pomieszczeniu technicznym pochodzi z instalacji CO. Więc co za darmo zabierze z otoczenia to za pieniądze trzeba do tego otoczenia dostarczyć.
    Dlatego takie PC stawia się w garażu ewentualnie jakiejś piwnicy gdzie lepsza jest niższa temperatura i dodatkowo pc wysuszy rewelacyjnie powietrze.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Są takie modele kóre nie mają rur wlotowej i wylotowej i to sa pompy tylko do cuw https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-200-l-atlantic-egeo-8450516003
    Masz rację, to tak jak suszarki do prania z pompą ciepła, ale tam też potrzeba energii elektrycznej i grzałki - taka była odpowiedz. Dobrze by było gdyby skonstruować taką pompę/urządzenie które produkowało by ciepło i przekazywało do wody tylko z temperatury powietrza w domu. ale ile energii(cieplnej) trzeba by dostarczyć, aby to zrekompensować zimą w mrozy?
    Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    No widzisz i trzeba się było tak ośmieszyć?
    Przecież ta pompa z twojego linku to nie jest pompa tylko do CWU, a o taką autor pyta.
    Weź ty się nie ośmieszaj bo nic nie jest za darmo
    Z takiej pompy którą sobie postawisz w domu wg instrukcji:
    "Efektem ubocznym w procesie wymiany ciepła, jest powietrze o obniżonej wartości, które zostaje wydalone poza budynek mieszkalny. Jednak może zostać wykorzystane do chłodzenia pomieszczeń. Średnio w skali doby temperatura pomieszczenia, w którym pracuje ogrzewacz termodynamiczny, może ulec obniżeniu o 6 st.C."
    Skąd weźmiesz temperaturę do podgrzania domu jeśli pompa weźmie ją do podgrzania wody?
    Marzniesz po to żeby mieć ciepła wodę?


    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.303
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU.
    Bez przesady. Na 100l wody o temperaturze 55* na dobę wystarczy stała moc 225W (albo 540W przez 10 godzin taniej strefy). Więc nie trzeba tak dużo.
    Są też tacy, co wykorzystują do tego powietrze wyrzucane z rekuperatora - przykład.

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Masz rację, to tak jak suszarki do prania z pompą ciepła, ale tam też potrzeba energii elektrycznej i grzałki - taka była odpowiedz. Dobrze by było gdyby skonstruować taką pompę/urządzenie które produkowało by ciepło i przekazywało do wody tylko z temperatury powietrza w domu. ale ile energii(cieplnej) trzeba by dostarczyć, aby to zrekompensować zimą w mrozy?
    Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU.
    U mnie PC stoi w spiżarni a powietrze pobiera z nieogrzanego garazu i wyrzuca na zewnątrz ja nie zauwazyłem żeby jakoś szczególnie było zimniej ni było przed PC natomiast to jest fajne to dynamiczne osuszanie garażu i auta bo PC przeciąga ok 400m3 pow na h a pracuje z 6h zimą w nocy i 2h w dzień W lecie natomiast z 1-2/dobe

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    U mnie PC stoi w spiżarni a powietrze pobiera z nieogrzanego garazu i wyrzuca na zewnątrz ja nie zauwazyłem żeby jakoś szczególnie było zimniej ni było przed PC natomiast to jest fajne to dynamiczne osuszanie garażu i auta bo PC przeciąga ok 400m3 pow na h a pracuje z 6h zimą w nocy i 2h w dzień W lecie natomiast z 1-2/dobe
    Ma tez program do wspólpracy z PV jak jest produkcja to info z falownika uruchamia grzałkę , ale jeszcze tego nie testowałem w sumie to w zimie byłoby prościej niż piłowac pompe bo cop to ona ma może z 2