Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą...
Przeczytajcie jaką jest realna wytrzymałość takiego stropu. Przekracza 600kg/m2.
My stawialiśmy na nim palety z papą mega ciężką, ścianki działowe z 12 zamieniliśmy na 25 cm Porotherm, nikt nie patrzył za bardzo jak biegną belki itp. Nic nie pękło, nic się nie ugięło i nie było żadnych problemów. I nie będzie jak się robi coś dobrze tj. zgodnie ze sztuką i z wysokiej jakości materiałów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKontynuujesz błędne "myślenie".
Co to ma do poprzedniego wpisuAle jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą...
??Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi.
Nie ma pojęcia "realna wytrzymałość takiego stropu".
600kg/m2 z ciężarem własnym czy bez? Rozumiesz pojęcia? Obciążenia obliczeniowe czy charakterystyczne.
Twierdzisz, że budujesz zgodnie ze sztuką i wiedzą i z wysokiej jakości materiałów.
Ty byłeś Kierownikiem Budowy?
Masz zerowe pojęcie o budowaniu zgodnym z wiedzą, sztuką i z projektem.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoglbys podac jakies szczegoly, bo ja nigdy nie spotkalem sie z pojeciem "realna wytrzymalosc stropu" i to podana jeszcze w kg/m^2?
Chetnie dowiem sie czegos nowego.
Narazie to wydaje mi sie, ze nie do konca wiesz o czym piszesz albo piszesz o czyms co wiesz ale nie ma to nic wspolnego z realna rzeczywistoscia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
"Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz próbować mnie obrażać zamieszczając ironiczne posty, szczególnie, że tacy wygadani we dwójkę jesteście, a na argumenty polegliście. Forumowy konstruktor i forumowy klaun To już w sumie lepiej być tym pierwszym
I pomimo, że budują mi dom w Twoim mniemaniu dobre firmy, to wolałbym budować ze szwagrem, niż na kredyt frankowy, który to spłacasz. Ale nie piszę tego, żeby z Ciebie drwić, tylko, żebyś tak obiektywnie spojrzał też na siebie z boku, zamiast podchodzić bezkrytycznie do swojej osoby, jednocześnie oceniając innych.
Do autora tematu: jeżeli belka od Terivy była normalnej jakości i położona zgodnie ze sztuką, to nie ugięła by się pod ciężarem ścinki działowej. Gdzieś ktoś, coś spaprał i musisz do tego dojść. Na pewno nie jest tak, jak tu niektórzy forumowicze piszą. Gdyby tak było, to w połowie polskich domów byłoby pianino na suficie Na tą belkę z pełnej cegły zrobiłbyś działówkę i nic by się nie stało, a co dopiero z betonu komórkowego. Inna sprawa (jeżeli ściany nośne, masz z BK) to jak masz ten strop wylany na tym betonie komórkowym, bo jest to kruchy i słaby materiał i co za tym idzie postępować z nim należy umiejętnie. Tu też można byłoby się doszukiwać przyczyny problemu. Pzdr.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad 1.
Nadal piszesz bajki. I nie jest to prowokacja ani ironia.Do autora tematu: jeżeli belka od Terivy była normalnej jakości i położona zgodnie ze sztuką, to nie ugięła by się pod ciężarem ścinki działowej.
Może jednak też tak być (mało prawdopodobne aby belki Terivy była zła.
Belka jest przeciążona ok. dwukrotnie. Nie znaczy że się strop zawali.
ad.2
Zbrojenie dolne i ewentualnie górne powinno być ok (produkuje fabryka).Gdzieś ktoś, coś spaprał i musisz do tego dojść.
Może być słaby (zły) beton (nadbeton).
ad.3
Nie ma "pianina" bo są żebra rozdzielcze i ludzie generalnie budują zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką.Na pewno nie jest tak, jak tu niektórzy forumowicze piszą. Gdyby tak było, to w połowie polskich domów byłoby pianino na suficie
Niestety pojawia się coraz więcej "fachowców" i inwestorów którzy wiedzą lepiej gbo gdzieś coś słyszeli i szwagier budował.
ad.4
Ta belka nie jest z pełnej cegły. Co Ty wiesz o budowaniu ??Na tą belkę z pełnej cegły zrobiłbyś działówkę i nic by się nie stało, a co dopiero z betonu komórkowego.
Ścianka działowa jest z wykonana z "betonu komórkowego".
Przeczytaj wcześniejsze wpisy a następnie "mędrkuj" na temat Tobie zupełnie nieznany.
ad.5
Kolejna totalna głupota. Po to m.in. są wieńce aby strop Teriva nie był problemem dla ścian nośnych z BK.Inna sprawa (jeżeli ściany nośne, masz z BK) to jak masz ten strop wylany na tym betonie komórkowym, bo jest to kruchy i słaby materiał i co za tym idzie postępować z nim należy umiejętnie. Tu też można byłoby się doszukiwać przyczyny problemu.
Nie wiesz o czym piszesz.
Przyczyną problemu jest zmiana z ścianki GK na ściankę z pustaków 11cm + obustronny tynk.
Stop nie był projektowany pod takie obciążenie (masywna ścianka działowa).
Różnicy obciążeń przypadających na strop (na belkę stropu) pewnie nie ogarniasz.
Nie mąć Autorowi w głowie.
Na budownictwie nie znasz się.
Ostatnio edytowane przez d7d ; 12-11-2019 o 19:16
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
"Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nie wie jaka jest "realna wytrzymałość" stropu, obciążają strop do jego realnej "maksymalnej" wytrzymałości niszczymy go. Tak że w momencie poznania tej wartości tracimy obiekt badany. Stropy jak każdy projektowany ustrój ma przyjęte współczynniki bezpieczeństwa. Obawiam się że tu nie tylko kwestia ścianki, ale i inne rzeczy zbiegł się z tym że strop zgłosił awarię. Zastanawia mnie to że nastąpiło to po pewnym czasie, kiedy beton jest mocniejszy niż zaraz po zbudowaniu. Może jakieś dodatkowe obciążenia wystąpiły na tym stopie w okolicy... Nie wiem np akwarium, ciężka komoda z papierami. Może to wraz z nieszczęsny ścianką doprowadziło do pęknięcia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze rysy zobaczyłem na wakacje, zgłosiłem kierownikowi,przyjechał zobaczył stwierdził ze mogła sie ugiąć belka,ale jest mozliwosc ze sie ugieła i na tym zostanie,kazał zaszpachlowac kawałek i zobaczyc co bedzie.Po kilku mc na szpachlowaniu pojawiła sie rysa,czyli w tamtym tyg.Scianka dzialowa dzieli dwa pokoje ,obciązen w pokojach nie ma,jedynie skaczacy 8latek czasami Podłogówki w tych pokojach nie ma,grzejniki po przeciwnej stronie ,na suficie brak rys
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA możesz bardziej merytorycznie się do tej rysy odnieść a nie do mnie? Kolo dupy mi lata kto Ci buduje dom, nie wiem i nie chce tego wiedzieć kto to robi, nie wiem skąd pomysł że to w mojej ocenie dobre firmy , nie znam tych firm i nie przypominam sobie abym coś o tym pisał. Po kiego grzyba piszesz tu o jakiś kredytach, co to ma wspólnego z tym wątkiem?
Stropy Tervia jak każdy rodzaj stropu mają określoną nośność najwyraźniej tu został na razie przekroczony SGU, strop ostrzega -uginając się. Przekroczenie SGU to tylko pogorszenie użytkowania, ale warto sprawdzić czy nie jest na granicy SGN.
Ale tego w materiałach reklamowych nie napisali. ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych