Witam. Ile domów jednorodzinnych można podłączyć do przyłącza wody fi50 ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRura DN50 ma przepływ nominalny w okolicy 14 m3/h i z zapasem to wystarczy na 2 domy. O dziwo pod względem przepływu pociągnie i 5 budynków, jednak tu ważny jest inny parametr, jakim jest ciśnienie wody w sieci. Jeżeli macie 2,5-3 bary to nie ma co sie martwić.
Niestety nie ma powszechnie obowiązujących przepisów określających minimalną wartość ciśnienia w sieci wodociągowej. Wymóg prawny w tym zakresie jest określony jako "pod odpowiednim ciśnieniem" bez konkretnych wartości. Natomiast bywają przypadki, że samorządy na szczeblu przepisów lokalnych określają uchwałą rady miasta/gminy minimalne wymagane ciśnienie w sieci, za które odpowiadają lokalne wodociągi.