dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1

    Unhappy Problem z wydajnościom rekuperator thessla airpak home 500

    Od pewnego czasu mam problem z wydajnością mojego rekuperatora który użytkuje niecały rok.
    Od około 2 miesięcy strasznie spadła mi jego wydajność np.
    przy tem czerpni 1-2 stopnie , tem. wywiewu 20 stopni , temperatura nawiewu wynosi zaledwie 10-11 stopni .
    Nie licząc różnicy wilgotności to około 50 % wydaje mi się że bardzo słabo.
    Filtry czyste . Ma ktoś jakiś pomysł.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Od pewnego czasu mam problem z wydajnością mojego rekuperatora który użytkuje niecały rok.
    Od około 2 miesięcy strasznie spadła mi jego wydajność np.
    przy tem czerpni 1-2 stopnie , tem. wywiewu 20 stopni , temperatura nawiewu wynosi zaledwie 10-11 stopni .
    Nie licząc różnicy wilgotności to około 50 % wydaje mi się że bardzo słabo.
    Filtry czyste . Ma ktoś jakiś pomysł.
    Może bypass masz otwarty.

  3. #3

    Domyślnie

    gdyby bajpas był otwarty to tem była by praktycznie ta sama co na czerpni czyli jeszcze mniejsza, na razie aż tak zle nie ma ale wydaje mi się że tak niska wydajność nie jest normalna.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Nie przytyka się wymiennik wodą? Jak przewentulujesz kilka minut na maksa to dalej taka sprawność?

  5. #5

    Domyślnie

    Mogę sprawdzić zrobię na maksa i dam znać

  6. #6

    Domyślnie

    Puściłem centralę na przewietrzanie 5 min tem podniosła się z 10 do 11.5 stopnia teraz po chwili sięga prawie 12 stopni . Jak ostatnio czyściłem filtry to z wymiennika lała się woda ale myślałem że to normalne , jeżeli to woda to co zrobić?

  7. #7

    Domyślnie

    Co najlepsze mój rekuperator jest podobno wyposażony w takie coś http://thesslagreen.com/cf-system-au...ywu-powietrza/ co teoretycznie powinno ograniczać efekt mokrego wymiennika , ale jak widać u mnie chyba on nie działa.

  8. #8

    Domyślnie

    Serwis

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony