    Domyślnie Kolektor poziomy na skarpie poniżej domu

    Witam, zastanawiam się nad gruntowa pompa ciepła. Prawdopodobnie wybiorę któregoś z polskich producentów. A mianowicie chciałbym wykonać poziomy wymiennik ciepła samodzielnie czyli wykopy i rozłożenie rurek po mojej stronie. Posiadam koparkę stąd taki pomysł. Działka jest w całości ze spadem na lekkim stoku. Wymiennik chciałbym wykonać za domem a dokładnie powyżej domu ponieważ jest tam pole uprawne które pozostanie polem i 1,6 ha powierzchni także miejsca pod wymiennik nie braknie. Według jednych instalatorów wymiennik na stoku może być tylko poniżej domu ponieważ końce pętli będą się zapowietrzał a zdaniem innych wystarczy się tylko przyłożyć do odpowietrzenia i wszystko będzie ok ponieważ jest to układ zamknięty a odpowietrznik będzie przy rozdzielaczu. Nie chce robić wymiennika poniżej od frontu domu ponieważ tutaj mam przyłącza wodne i prądowe a także oczyszczalnie ścieków Dom 120 metrów parterówka ocieplony wszędzie 20 cm styro. Grunt to wilgotna glina. Jakie są wasze opinie ?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Śmiało możesz tak zrobić jak opisujesz, jak dobrze odpowietrzysz dolne źródło i będziesz utrzymywać odpowiednio wysokie ciśnienie to nic się nie będzie zapowietrzać.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mgalon

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Miechów
    Kod pocztowy
    32-200
    Posty
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Śmiało możesz tak zrobić jak opisujesz, jak dobrze odpowietrzysz dolne źródło i będziesz utrzymywać odpowiednio wysokie ciśnienie to nic się nie będzie zapowietrzać.
    Będzie to wymagało jakieś specjalnych zabiegów sprzętów ? Chodzi mi dokładnie o utrzymanie ciśnienia ? Ewentualnie w jaki sposób to najlepiej zrobić ?

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    A jaka jest różnica w poziomach między domem a najwyższym punktem jaki osiągnie wymiennik?
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mgalon

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Miechów
    Kod pocztowy
    32-200
    Posty
    7

    Domyślnie

    Na 10 m różnica poziomu to około 1m. Jeżeli wymiennik powiedzmy będzie miał długość 100 m no to różnica wyjdzie ze 12 metrów ponieważ planuje go zrobić kilka metrów za domem.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Dobrze by było się zbytnio nie oddalać od domu z tym wymiennikiem, może by wystarczyło ze 30m, zawsze to mniejsza różnica poziomów.
    Można puścić dobiegówki i zrobić studzienkę w najwyższym punkcie wymiennika a wtedy by się wszystko odpowietrzyło samo.

  7. #7
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mgalon

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Miechów
    Kod pocztowy
    32-200
    Posty
    7

    Domyślnie

    Chciałbym uniknąć robienia dodatkowej studzienki tym bardziej że powyżej domu jest pole uprawne i dobrze by było gdyby nic tam z ziemi nie wystawało.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał mgalon Zobacz post
    Witam, zastanawiam się nad gruntowa pompa ciepła.
    Dom 120 metrów parterówka ocieplony wszędzie 20 cm styro.
    Grunt to wilgotna glina.
    Warto zrobić profesjonalne OZC budynku,
    Zrobić kalkulacje kosztów ;
    .... gruntowa a powietrzna pompa ciepła,
    .... Miechów to III strefa ( - 20 C )
    ......- prawdopodobnie wystarczy pompa 7 kW Panasonic.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał mgalon Zobacz post
    Będzie to wymagało jakieś specjalnych zabiegów sprzętów ? Chodzi mi dokładnie o utrzymanie ciśnienia ? Ewentualnie w jaki sposób to najlepiej zrobić ?
    W wykonaniu amatorskim do napełnienia można użyć pompy do brudnej wody (duża wydajność przy cenie poniżej 200 zł).
    Przykładowo:
    Silnik 1,6kW/230V
    Wydajność max. 12,5m3/min.
    Wys. tłoczenia max. 18m
    Wyjście na wąż 1"
    Zamiast kłaść liniowy 100m w górę zbocza, można wykonać spiralny uzyskując mniejszą różnicę poziomów.
    Opisy znajdziesz tutaj w wielu tematach poświęconych wymiennikom gruntowym.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    A kto powiedział że liniowy musi być w linii prostej ?

  11. #11

    Domyślnie

    Przy różnicy poziomów rzędu 10 m może być problem jeśli ciśnienie spadnie na DZ do ok 1 atm na pompie bo wtedy na szczycie wymiennika ciśnienie jest niższe i "może chcieć" się zapowietrzać nawet jak będzie dobrze odpowietrzony. Po pewnym czasie w "solance" mogą powstać bardziej lotne produkty rozkładu lub gazy przejdą poprzez dyfuzję do "solanki" i w efekcie DZ się zapowietrzy. Rury które się używa na DZ nie posiadają warstwy zapobiegającej dyfuzji gazów dla tego tylo względnie duże nadciśnienie w układzie może zmniejszyć ten efekt. Ale co do wartości tego nadciśnienia to może jacyś praktycy się bardziej wypowiedzą

  12. #12
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mgalon

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Miechów
    Kod pocztowy
    32-200
    Posty
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Przy różnicy poziomów rzędu 10 m może być problem jeśli ciśnienie spadnie na DZ do ok 1 atm na pompie bo wtedy na szczycie wymiennika ciśnienie jest niższe i "może chcieć" się zapowietrzać nawet jak będzie dobrze odpowietrzony. Po pewnym czasie w "solance" mogą powstać bardziej lotne produkty rozkładu lub gazy przejdą poprzez dyfuzję do "solanki" i w efekcie DZ się zapowietrzy. Rury które się używa na DZ nie posiadają warstwy zapobiegającej dyfuzji gazów dla tego tylo względnie duże nadciśnienie w układzie może zmniejszyć ten efekt. Ale co do wartości tego nadciśnienia to może jacyś praktycy się bardziej wypowiedzą
    Dokładnie to usłyszałem od jednego z instalatorów z którym jestem w kontakcie. Nabicie do 2-2,5 bar i glikol z inhibitorem. Do realizacji mam jeszcze trochę czasu w najgorszym wypadku będzie PW PANAS

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał mgalon Zobacz post
    Dokładnie to usłyszałem od jednego z instalatorów z którym jestem w kontakcie. Nabicie do 2-2,5 bar i glikol z inhibitorem. Do realizacji mam jeszcze trochę czasu w najgorszym wypadku będzie PW PANAS
    A jaka jest szerokość działki? Może nie trzeba się daleko odsuwać od domu , na pewno nie aż 100m.
    Gdyby to było np 30m to wyżej trochę głębiej koparką i różnice były by minimalne.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    A jaka jest szerokość działki? Może nie trzeba się daleko odsuwać od domu , na pewno nie aż 100m.
    Gdyby to było np 30m to wyżej trochę głębiej koparką i różnice były by minimalne.
    Podepnę się pod wątek - kolektor idący w górę działki ale nie na szczęście 10m różnicy poziomów ale jakieś może 2m? W jaki sposób odpowietrzać taki kolektor? Jak ktoś tu pisał pompa do brudnej wody da radę? Gdzie zastosować odpowietrznik? Czy są takie odpowiednie do mieszanki wody z glikolem?

  15. #15
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Teoretycznie to powinna przepchać pompka obiegowa DZ, przeważnie ma 6-8 m podnoszenia więc z dwoma raczej sobie poradzi. A czy nie można trochę głębiej wkopać i bardziej zbliżyć się do poziomu albo chociaż do 1 m różnicy?
    Odpowietrznik na rozdzielaczu, chyba, że będzie studzienka w górnej części wymiennika.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  16. #16

    Domyślnie

    amir -rozważ kolektor położony równo -na głebokości od ok 1m do ok 3m względem gruntu.
    Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 27-01-2021 o 10:38

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.144
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    a nie może byc w poprzek działki zamiast wzdłuz?

  18. #18

    Domyślnie

    No tak ma być w poprzek ale i tak każda jak by nitka pętli będzie wyżej aż do 3m nad poziomem rozdzielacza...

  19. #19

    Domyślnie

    Natomiast z innej beczki - czy ktoś wie jak dokładnie się liczy moc kolektora spiralnego ale poziomego? Czy jest dostępna jakaś literatura może na ten temat? W szczególności jak jest liczona moc np takiej sekcji 18m2 przy rurach 32mm?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ozepom162.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	57,3 KB
ID:	453056  
    Ostatnio edytowane przez amir ; 14-02-2021 o 11:18

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał amir Zobacz post
    Natomiast z innej beczki - czy ktoś wie jak dokładnie się liczy moc kolektora spiralnego ale poziomego? Czy jest dostępna jakaś literatura może na ten temat? W szczególności jak jest liczona moc np takiej sekcji 18m2 przy rurach 32mm?
    To sie raczej szacuje. W zależności od warunków od 10W/m2 ale nie przekraczałbym 20W. Powierzchnia to długość rowu x max 5m, w zależności jak daleko od siebie są rozłożone poszczególne pętle. Układać w miarę możliwości na jak największym terenie. No i oczywiście im większy kolektor tym lepszy.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony