Płytki perforowane przenoszą siły rozciągające. Zaleca się stosowanie dwóch płytek na każde połączenie. W przypadku połączeń jednostronnych należy uwzględnić mimośród. W przypadku mocowania gwoździami pierścieniowymi CNA lub wkrętami CSA można przyjąć wyliczenia obowiązujące dla płytek grubych również w przypadku płytek o grubości 1, 5mm. Wartości charakterystyczne na rozciąganie dla płytek należy wyliczyć w następujący sposób:
Dla stali S250GD+Z275.: Rk = Aef x 297 N/mm
Wartość obliczeniową wylicza się przy = 1, 3 oraz powierzchni przekroju netto
Aef = A x T x 0,75
Również w innych połączeniach, np. połączenia krzyżowe w wiązarach kratowych, stosowane są płytki perforowane, wymagane jest tutaj przeprowadzenie dowodu statycznego.
PRZYKŁAD:
Elementy drewniane o przekroju 100x160mm i 100x120mm, wybrane płytki perforowane NP15/80/240 z gwoździami pierścieniowymi 2x6 CNA 4.0 x 50.
F1,d = 14,5 kN, Klasa trwania obciążenia = krótkotrwałe
element drewniany
Nośność gwoździ:
R1, d = 2 x 6 x
2,22 kN x 0.9 / 1,3 = 18,4 kN
Nośność płytek (2 szt.)
Aef = 2 x 80 x 1, 5 x 0, 75 = 180 mm2
R1 BI, d = 180 x 297 N/mm2 / 1,3 = 41,2 kN