    Domyślnie Warunki budowy przydomowej oczyszczalni - dokumentacja

    Witam
    Czy ktos przechodzil przez te wytyczne odnosnie przydomowej oczyszczalni sciekow od 1 miesieca obowiazuja u nas w starostwie nowe zasady i urzednicy sie zieleni, przed tem bylo tylko zgłoszenie a teraz sami nie wiedza do konca co i jak, wiem ze w niektorych starostwach to dziala od dawna takze chcialbym zapytać osoby ktore przez to przechodzily, glownie interesuje mnie punkt 1. i punkt 8 .
    Jesli chodzi u punkt 1 to czy musi byc badanie hydrologa czy moze być opis np z gminy bo wiem ze wczesniej takie badania terenu byly wykonywane bo mam je w opisie projektu budowalanego. i operat wodno prawny
    bede mial oczyszczalnie terzykomorowa drenazowa (klaczyczna, niebiologiczna) z rurami odsaczajacymi(lub tunele) do gleby


    1. Przedłożenie dokumentacji geologicznej (ewentualnie opisu geologicznego) przedstawiającej warunki gruntowo — wodne terenu, na którym planowana jest inwestycja,

    2.Przedłożenie mapy z zaznaczonymi odległościami usytuowania okien i drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym od planowanej inwestycji oraz odległości inwestycji od: drzew i krzewów, studni (jeśli jest w pobliżu), sieci infrastruktury technicznej (jeśli są w pobliżu).

    3 Przedłożenie schematu przydomowej oczyszczalni ścieków,

    4. Przedłożenie wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi tj. o pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5 przy 20°C) oznaczonego z dodatkiem inhibitora nitryfikacji, o zawiesiny ogólnej, o chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZTCr) oznaczonego metodą dwuchromianową, o azotu ogólnego, azotu azotynowego i azotu azotanowego, o fosforu ogólnego,

    5. Informację o zużyciu maksymalnym wody na dobę w budynku mieszkalnym na terenie przedmiotowej działki,
    6.Wykazanie, że odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną będzie odbywać się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych budynku,
    7. Przedłożenia certyfikatu zgodności produktu z normą UE dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków,
    8. Przedłożenia pozwolenia wodnoprawnego.
    Ostatnio edytowane przez mata78 ; 12-12-2019 o 10:14

  2. #2
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Monia2019

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    99-400
    Posty
    1

    Post

    Witam,
    dokumentacja geologiczna powinna być wg mnie wykonana przez geologa ( odwiert do 3 m p.p.t.)
    W punkcie 4 wymagają określenia redukcji wskaźników zanieczyszczeń : zawiesina, BZT5, ChZT, azot i fosfor - są to jednak wskaźniki po oczyszczalni biologicznej ( z napowietrzaniem), po osadniku gnilnym jest tylko redukcja zawiesiny i BZT5.
    Może działka znajduje się na terenie aglomeracji ?? wtedy tylko biologiczna.
    poniżej info do operatu wodnoprawnego
    https://forum.muratordom.pl/showthre...at-wodnoprawny

  3. #3

    Domyślnie

    @mata78

    Ostatnio wiele starostw się uświadamia w zakresie przepisów które obowiązują od 1 stycznia 2018r.

    Ad. 1 Urzędnik w starostwie musi mieć podkładkę, ze od poziomu wprowadzania ścieków do gruntu a najwyższym poziomem wód gruntowych jest min. 1,5 m. Badania geologa są niepodważalne w tym zakresie i dlatego są najlepsze. Badania z projektu budowlanego wystarczą pod warunkiem, że odwiert był robiony w okolicy oczyszczalni a nie na drugim końcu działki (kwestia uznaniowa, nie ma przepisu na odległość odwiertu od oczyszczalni). Tak jak napisała poprzedniczka, odwiert do 3 m jest ok.

    Ad. 2 Urzędnik musi sprawdzić czy są zachowane odległości wynikające z obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie. Często wymagane jest aby ta mapka była „podbita” przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi.

    Ad. 3 Nie wiem do czego potrzebne jest to dla urzędnika ale to nie jest skomplikowany element. Zazwyczaj jest jakiś opis z rysunkiem (schematem) w dokumentacji projektowej, który w pełni spełnia to wymaganie.

    Ad. 4 Jeżeli działka nie należy do aglomeracji to wymaganie jest bezpodstawne. Poza aglomeracją obowiązuje redukcja 50% zawiesiny ogólnej oraz 20% BZT5. Jeżeli działka należy do aglomeracji to wymagania w zakresie ścieku oczyszczonego zależą od wielkości tej aglomeracji ale w takim przypadku osadnik gnilny wielokomorowy nie ma szans ich spełnić.

    Ad. 5 Urzędnik musi wiedzieć czy oczyszczalnia nie przekracza przepływu oczyszczalni wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę (ponad 7,5 m3/d) lub pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (ponad 5 m3/d). Przyjmuje się, że jedna osoba odprowadza 100-150 l/d. Zapewne masz spory zapas ale ta informacja musi się znaleźć np. w opisie w dokumentacji projektowej.

    Ad. 6 Jeżeli chcesz umieścić zbiornik bliżej niż 5 m od okien lub drzwi pomieszczeń budynku to musisz to wykazać np. w opisie do projektu, poprzez krótką wzmiankę na ten temat. Jeżeli zbiornik będzie dalej to nie ma to podstawy prawnej.

    Ad. 7 Musisz poprosić dostawcę o przesłanie Deklaracji właściwości użytkowych z norma PN-EN:12566-1 (mogą być różne wersje). W przypadku oczyszczalni biologicznej będzie to PN-EN 12566-3. Wybrany produkt możesz później zmienić na inny ale pod warunkiem że taką deklarację również będzie posiadał.

    Ad 8 . Musisz złożyć operat do PGW Wody Polskie i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. Uzbrój się w cierpliwość, bo to może potrwać.

    Sporo informacji w jednym miejscu w zakresie formalności przy przydomówkach masz na tej stronie https://inzynieriawody.pl/przydomowa...bo-a-przepisy/

    PS. Daruj sobie tunele rozsączające i zrób tradycyjny drenaż rurowy. Tunele nie są najlepszym rozwiązaniem szczególnie z osadnikami gnilnymi.

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mata78

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Ostrów Wielkopolski
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    wracajac do punku 1. czy m, moze byc opinia geotechniczna mam taka zalaczona do projektu i ta sa wymienione:

    - warunki gruntowe - proste
    - kategoria geotechniczna - pierwsza
    - Poziom wod gruntowych - ponizej glebokosci posadowienia fundamentow
    - warstwa gruntu
    0,00-0,35 warstwa ziemi roslinnej
    0,35-0,90 piasek gliniasty o srednim zageszczeniu

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mata78 Zobacz post
    wracajac do punku 1. czy m, moze byc opinia geotechniczna mam taka zalaczona do projektu i ta sa wymienione:

    - warunki gruntowe - proste
    - kategoria geotechniczna - pierwsza
    - Poziom wod gruntowych - ponizej glebokosci posadowienia fundamentow
    - warstwa gruntu
    0,00-0,35 warstwa ziemi roslinnej
    0,35-0,90 piasek gliniasty o srednim zageszczeniu
    W mojej opinii niestety nie. Opis "Poziom wod gruntowych - ponizej glebokosci posadowienia fundamentow" jest nieprecyzyjny i nie określa czy woda występuje już na 0,91 m. Jeżeli robiłbyś rozsączenie w nasypie (wymagana dodatkowa przepompownia ścieku oczyszczonego) i spód rury odprowadzającej ścieki do gruntu byłby na 0,6 na poziomem obecnego terenu, to można by sie próbowac spierać z urzednikiem (zachowałbyś wymagane 1,5 m od potencjalnych wód gruntowych).

    Koszt geologa to 200-300 zł. Myślę, że warto, bo poza dokumentem dla starostwa nabędziesz wiedzę, jaki faktycznie występuje grunt w miejscu planowanego drenażu i jaki jest poziom wód gruntowych. W skrajnie niekorzystnych warunkach to Ty będziesz miał kłopot podczas eksploatacji. Zdarzają się niespodzianki w przewarstwieniach gruntu i co, jeżeli w miejscu drenażu będzie glina lub iły? Lepiej, aby to znalazł geolog niż koparka, bo wtedy robota stoi do czasu podjęcia decyzji, co z tym fantem.
    Ostatnio edytowane przez czystesrodowsko ; 13-12-2019 o 21:24

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mata78

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Ostrów Wielkopolski
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    14

    Domyślnie

    Ad. 6 Wazne pytanie odnosnie odleglosci osadnika Moj osadnik bedzie blizej niz 5m od krawedzi okna
    i teraz pytanie bo jest w ustawie ze dopuszcza sie:

    "Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
    § 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i dr zwi zewnętrznych w tych budynkach."

    Jak mam to rozumieć tzn ze jak mam zrobione odpowietrzanie kanalizacji przez hydraulika w budynku(kominek za zewnatrz powyzej krawedzi okna) to ten warunek jest juz spelniony? czy moze trzeba wyprwadzić z instalacji przydomowej oczyszczlani takie opowietrzenie powyzej tej krawedzi Proszę o wytlumaczenie

  7. #7

    Domyślnie

    Chodzi o tzw wentylację wysoką. Można ją wykonać z rury DN110 po elewacji i wyciągnąć wywiewkę ponad wymagane wysokości krawędzi okien i drzwi. Nie zawsze jednak wygląda to estetycznie, szczególnie jeżeli jest od frontu.

    Wyprowadzony pion kanalizacyjny DN110 ponad dach oczywiście spełnia funkcję wentylacji wysokiej. Kwestia umieszczenia tej informacji we wniosku lub opisie.