Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę masz układ sieci TN-S? Sprawdź w warunkach przyłącza od ZE.
Ktoś z uprawnieniami do projektowania instalacji ELEKTRYCZNYCH się pod tym podpisał?
Rozłącznik czterobiegunowy? Nie 3+N (zwłoczne N) to dyskwalifikacja. O ile rozłączanie N jest w jakikolwiek sposób tu uzasadnione (bo zawsze to ryzyko).
Jak dla mnie chociaż prawnie nie zabronione, to podpinanie obwodów jednofazowych pod różnicówki trzyfazowe dyskwalifikuje. Temat wielokrotnie wałkowany na forach branżowych włącznie z opisami z życia skutków takiego łączenia.
Okrągły kabel do całej instalacji to dziwne rozwiązanie - zwykle idzie YDYp. Okrągłe to komplikacja - trudniej zachować promień gięcia i trzeba grubszy tynk i/lub wkuwać instalację. O bruzdowaniu masz tutaj
Przepięciówka bez iskiernika to złudzenie bezpieczeństwa.
Obok pralki zrób drugi dedykowany obwód pod suszarkę (nawet, jak teraz nie przewidujesz).
Zmywarka w łazience to dosyć dziwne rozwiązanie.
Na zewnątrz wyciągnij co najmniej 3x2,5mm. A jeszcze lepiej 5x4mm i drugą rozdzielnicę (możesz zostawić erbetkę)
Jak nie masz bardzo daleko do licznika to WLZ wystarczy najprawdopodobniej 5x10mm2 (do przeliczenia spadek napięcia do najdalszego punktu). Oczywiście 16mm2 nie zaszkodzi, ale różnica w cenie jest znacząca.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-12-2019 o 15:02
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłędy to:
- rozłącznik gł. 4 bieg., ma być 3 bieg.
- zbędne zabezpieczenie lampek
- ogranicznik przepięć B+C to przestarzałe oznaczenie, ma być typ 1+2 lub tylko typ 2 w zależności od paru czynników (za dużo pisania)
- kuchenka 4-palnikowa to jest na gaz, elektryczna ma 4 pola i zwykle w domku wystarczy 5x2,5 + 3xB16.
- pralka i zmywarka - wystarczy po B10.
A gdzie inne obwody - w domku może być mnóstwo np centralka alarmowa, kocioł ogrzewania, klima i.....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych