    Domyślnie Schemat tablicy elektrycznej do oceny

    Załączam do oceny schemat tablicy elektrycznej dołączonej do projektu domu. Proszę o ocenę czy może tak pozostać, czy lepiej coś należy zmienić?

    URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/16d4b1e40d0c447a][/URL]




    URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/0f24ea7c0dd04e4b][/URL]

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Naprawdę masz układ sieci TN-S? Sprawdź w warunkach przyłącza od ZE.

    Ktoś z uprawnieniami do projektowania instalacji ELEKTRYCZNYCH się pod tym podpisał?
    Rozłącznik czterobiegunowy? Nie 3+N (zwłoczne N) to dyskwalifikacja. O ile rozłączanie N jest w jakikolwiek sposób tu uzasadnione (bo zawsze to ryzyko).
    Jak dla mnie chociaż prawnie nie zabronione, to podpinanie obwodów jednofazowych pod różnicówki trzyfazowe dyskwalifikuje. Temat wielokrotnie wałkowany na forach branżowych włącznie z opisami z życia skutków takiego łączenia.
    Okrągły kabel do całej instalacji to dziwne rozwiązanie - zwykle idzie YDYp. Okrągłe to komplikacja - trudniej zachować promień gięcia i trzeba grubszy tynk i/lub wkuwać instalację. O bruzdowaniu masz tutaj
    Przepięciówka bez iskiernika to złudzenie bezpieczeństwa.
    Obok pralki zrób drugi dedykowany obwód pod suszarkę (nawet, jak teraz nie przewidujesz).
    Zmywarka w łazience to dosyć dziwne rozwiązanie.
    Na zewnątrz wyciągnij co najmniej 3x2,5mm. A jeszcze lepiej 5x4mm i drugą rozdzielnicę (możesz zostawić erbetkę)
    Jak nie masz bardzo daleko do licznika to WLZ wystarczy najprawdopodobniej 5x10mm2 (do przeliczenia spadek napięcia do najdalszego punktu). Oczywiście 16mm2 nie zaszkodzi, ale różnica w cenie jest znacząca.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-12-2019 o 15:02

  3. #3

    Domyślnie

    Układ sieci do złącza kablowego to TN-C.
    WLZ 4x10
    Są to schematy dołączone do projektu domu.
    Zmywarka w łazience to błąd w opisie.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    tkaczor123

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    To "typówka " więc nie ma co wymagać. Jak na domek do 80m2 to ujdzie.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Błędy to:
    - rozłącznik gł. 4 bieg., ma być 3 bieg.
    - zbędne zabezpieczenie lampek
    - ogranicznik przepięć B+C to przestarzałe oznaczenie, ma być typ 1+2 lub tylko typ 2 w zależności od paru czynników (za dużo pisania)
    - kuchenka 4-palnikowa to jest na gaz, elektryczna ma 4 pola i zwykle w domku wystarczy 5x2,5 + 3xB16.
    - pralka i zmywarka - wystarczy po B10.
    A gdzie inne obwody - w domku może być mnóstwo np centralka alarmowa, kocioł ogrzewania, klima i.....