    Cytat Napisał emdej Zobacz post
    Cześć!

    Od 6 tygodni mam zainstalowaną powietrzną pompę ciepła NIBE Split 8kW.
    Obecnie mam ofertę na splita AMS 10-8+HK200S+SMO20. Czytam sobie wypowiedzi na jej temat i pojawia się pytanie czy warto brać się za NIBE czy może jednak zdecydować się na coś popularniejszego, zwłaszcza na tym forum, tj. Daikin, Panasonic lub LG.

  2. #42

    Domyślnie

    Zdobądź oferty na inne firmy i porównaj cenowo

  3. #43
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Jesteś ze Sląska zerknij na ten kanał youtube , jego autor Karol montuje PC powietrzne w oparciu o klimatyzator w cenie od 7 tys nie rujnując obecnej instalacji i to działa to wklejam jeden filmik ale zachęcam do zerknięcia na inne
    Oglądam to na okrągło ,kiedyś sam chciałem sobie to klecić bo robiłem przy klimach ale przemysłowych rzędu od 300kw do 2 MW co coś tam mi świta ale pewniejszym sposobem będzie ugadać się z Karolem i coś sensownego zmodzić , ale myśli biją się dlaczego jeszcze nie zrobiłem sobie dolnego źródła bo koszty nieznaczące ,

  4. #44

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Obecnie mam ofertę na splita AMS 10-8+HK200S+SMO20. Czytam sobie wypowiedzi na jej temat i pojawia się pytanie czy warto brać się za NIBE czy może jednak zdecydować się na coś popularniejszego, zwłaszcza na tym forum, tj. Daikin, Panasonic lub LG.
    Nibe będzie pewnie najtańsza, szczególnie że na początku roku można załapać się na promocję "szwedzka dotacja", ja jednak już drugi raz nie wybrałbym tej firmy. Poza tym chyba sprężarki typu scroll są bardziej odporne na ilość on/off.

  5. #45

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    (...) kiedyś sam chciałem sobie to klecić bo robiłem przy klimach ale przemysłowych rzędu od 300kw do 2 MW (...) myśli biją się dlaczego jeszcze nie zrobiłem sobie dolnego źródła bo koszty nieznaczące ,
    Na "Elektrodzie" znajdziesz temat poświęcony gruntówkom w amatorskim wykonaniu.

  6. #46
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    No tym amatorskim lub podobną przeróbką będę się męczył za kilka lat a puki co męczę ekogroszkowca bo diabelnie tanio grzeje a ma dopiero 2 lata.. alena pewno nie będzie to PC montowana przez firme za jakieś dziwaczne pieniądze.

  7. #47

    Domyślnie

    Czy może ktoś z użytkowników tych pomp, powietrze woda, skomentować jakość ich wykonania, obsługę, trwałość?
    Jak się zachowują w temperaturach minus 15 stopni, czy moc faktycznie ich tak spada?

  8. #48

    Domyślnie

    Cóż za wiele nie powiem o trwałości, bo dopiero pierwszy sezon działa, czy faktycznie moc spada, też nie wiem, bo jeszcze dużych mrozów nie było, na razie problemów z dogrzaniem nie ma, i jeszcze zapas mocy ma (sprężarka nie chodzi na max)
    Jakość wykonania oceniam na dobrą, obudowa jednostki zewnętrznej metalowa, widziałem inne pompy to tak plastikowo wyglądały, ta sprawia wrażenie solidnej, ale wszsytko się okaże w użytkowaniu na przestrzeni lat, teraz tylko odczucia subiektywne
    Sterownik według mnie bardzo prosty i intuicujny
    Moja Marysia

    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp

  9. #49

    Domyślnie

    dzięki, a pompa była dobierana z przeliczenia używanego ekogroszku czy jakoś inaczej?

  10. #50

    Domyślnie

    tak, mniej więcej, na oko zdałem się na zaprzyjaźnionego instalatora,
    jeszcze nie dopisałem w stopce, ale ogrzewam też dodatkowo jedno pomieszczenie w budynku gospodarczym (oddalonym o 6 m) ale tak do 12*C
    Moja Marysia

    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp

  11. #51

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jasny3_5 Zobacz post
    dzięki, a pompa była dobierana z przeliczenia używanego ekogroszku czy jakoś inaczej?
    Rozumiem ze grzejesz teraz ekogroszkiem.
    Podstawowe pytanie czy masz grzejniki czy podlogowke i jaka temperature puszczasz przez wiekszosc sezonu na te np.grzejniki i ile godzin na dobe grzeja

  12. #52
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    endru.

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-235
    Posty
    48

    Domyślnie

    Zakładam, że Jasny3_5 dobierasz pompę na podstawie wyliczonego / oszacowanego zapotrzebowania, a tutaj pytasz jedynie o jakość pomp Nibe - i uwaga - konkretnie Nibe Split (bo pomp Nibe jest więcej - nie tylko Split). Ja podpisuję się pod tym, co napisał TINEK, tzn. jakościowo temu urządzeniu nic nie brakuje (wykonanie). Też nie mam doświadczenia co do trwałości, niezawodności bo użytkuję od tego sezonu grzewczego.
    Tak jak wyżej ktoś napisał - Nibe Split prawdopodobnie będzie jedną z tańszych opcji. Moim zdaniem dokumentacja jest przyzwoita - wykorzystaj ją.
    Na stronie 48 zobaczysz moc grzewczą tej pompy (dla różnych modeli / mocy nominalnej). Informacja o mocy w niższych temperaturach jest dostępna i na tej podstawie należy dobrać model. Szukałem innych producentów (przyznaję, że krótko - odnoszę wrażenie, że w odróżnieniu od Nibe inni pomijają wpływ punktu rosy na wydajność pompy. To uwiarygadnia dokumentację Nibe, chociaż marketingowo wygląda słabo. Tak sobie myślę, że to wynika z kultury Skandynawów. Nie malują trawy na zielono. Konkretnie chodzi mi o spadek mocy spowodowany częstszymi rozmrażaniami w okolicach 0*C. Tego w prostych rozwiązaniach nie da się uniknąć, a na wykresach konkurencji jakie oglądałem leci prosta kreska jakby nigdy nic
    Widziałem też sporo wpisów i podejścia do grzałki wspomagającej jako czegoś złego. Grzałka jest dużo tańszym rozwiązaniem niż przewymiarowanie pompy. Trzeba przeanalizować, czy w Twoim rejonie temperatura -15*C w ogóle występuje i ile.... godzin (?) rocznie.


    https://www.nibe.pl/nibedocuments/25709/331953-3.pdf

    Taka mnie jeszcze refleksja złapała: z mojej perspektywy dużo ważniejsze jest, jak pompa zachowuje się w punkcie rosy. Jak wskazują ostatnie zimy - to jest większe wyzwanie niż temperatura <15*C
    Ostatnio edytowane przez endru. ; 05-01-2020 o 20:33 Powód: Refleksja ;-)

  13. #53

    Domyślnie

    Cytat Napisał endru. Zobacz post
    Zakładam, że Jasny3_5 dobierasz pompę na podstawie wyliczonego / oszacowanego zapotrzebowania, a tutaj pytasz jedynie o jakość pomp Nibe - i uwaga - konkretnie Nibe Split (bo pomp Nibe jest więcej - nie tylko Split). Ja podpisuję się pod tym, co napisał TINEK, tzn. jakościowo temu urządzeniu nic nie brakuje (wykonanie). Też nie mam doświadczenia co do trwałości, niezawodności bo użytkuję od tego sezonu grzewczego.
    Tak jak wyżej ktoś napisał - Nibe Split prawdopodobnie będzie jedną z tańszych opcji. Moim zdaniem dokumentacja jest przyzwoita - wykorzystaj ją.
    Na stronie 48 zobaczysz moc grzewczą tej pompy (dla różnych modeli / mocy nominalnej). Informacja o mocy w niższych temperaturach jest dostępna i na tej podstawie należy dobrać model. Szukałem innych producentów (przyznaję, że krótko - odnoszę wrażenie, że w odróżnieniu od Nibe inni pomijają wpływ punktu rosy na wydajność pompy. To uwiarygadnia dokumentację Nibe, chociaż marketingowo wygląda słabo. Tak sobie myślę, że to wynika z kultury Skandynawów. Nie malują trawy na zielono. Konkretnie chodzi mi o spadek mocy spowodowany częstszymi rozmrażaniami w okolicach 0*C. Tego w prostych rozwiązaniach nie da się uniknąć, a na wykresach konkurencji jakie oglądałem leci prosta kreska jakby nigdy nic
    Widziałem też sporo wpisów i podejścia do grzałki wspomagającej jako czegoś złego. Grzałka jest dużo tańszym rozwiązaniem niż przewymiarowanie pompy. Trzeba przeanalizować, czy w Twoim rejonie temperatura -15*C w ogóle występuje i ile.... godzin (?) rocznie.


    https://www.nibe.pl/nibedocuments/25709/331953-3.pdf
    Te twoje wspaniale szwedzkie wyroby to stare modele mitsubischi wycofane juz dawno z produkcji.Kupili od nich cala linie bo sami nie potrafili tego wymyslic.
    Sprzet zacofany o dekadę wszystko w czesciach osobno zataz sprobojesz z tego zrobic zalete tylko jak to takie wapaniale to czemu nie kontynuują tylko najnowszy swoj model juz wypuscili jak wszyscy inni kilka lat temu.
    Inni producenci tez uwzgledniaja odmrozenia a nawet nibe nie przewiduje ile czasu bedzie zaszroniona bo jest to nie do ptzewidzenia takze nie czaruj.
    Prawda jest taka ze jest to jeden z najcienszych sprzetów w stawce

  14. #54

    Domyślnie

    Po zmianie ustawień pompy:

    krzywa na 3 z 0 przesunięciem
    zadana temp. 21*C

    PC nadal zużywa dużo (wg. mnie za dużo) energii.
    Załączeń 10-12 na dobę, praca 19-22h/dobę

    Rozważam 3 możliwości:

    1. Złe ustawienie PC - jednak mało prawdopodobne
    2. Budynek jest nowy i w związku z tym koszty są wyższe, musi się wygrzać (tak piszą na forum)
    3. Dom jest nieprawidłowo docieplony - mostki? Ciepło gdzieś zwiewa?

    Przy obecnych temperaturach zużycie ok. 18kWh na dobę.

    Co obstawiacie?

  15. #55
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał emdej Zobacz post
    Po zmianie ustawień pompy:

    krzywa na 3 z 0 przesunięciem
    zadana temp. 21*C

    PC nadal zużywa dużo (wg. mnie za dużo) energii.
    Załączeń 10-12 na dobę, praca 19-22h/dobę

    Rozważam 3 możliwości:

    1. Złe ustawienie PC - jednak mało prawdopodobne
    2. Budynek jest nowy i w związku z tym koszty są wyższe, musi się wygrzać (tak piszą na forum)
    3. Dom jest nieprawidłowo docieplony - mostki? Ciepło gdzieś zwiewa?

    Przy obecnych temperaturach zużycie ok. 18kWh na dobę.

    Co obstawiacie?
    Jaka wielkość domu?

    U mnie idzie na dobe podczas takiej zimy jak mamy 25-30 kWh na samo ogrzewanie i cuw dlatego u Cibie wynik jest chyba ok z tym ze tryb pracy tej pompy chyba ją zabije
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 05-01-2020 o 21:36

  16. #56

    Domyślnie

    Dom 113m2, podłogówki 140m2.

    Pompa tak jak napisałem pracuje prawie non stop, nie mam pojęcia dlaczego. Mimo, że pracuje z niską częstotliwością rzędu 22-40Hz i sporadycznie 80-120Hz.

    Wszystkie ustawienia poza moimi małymi zmianami były skonfigurowane przez serwisanta po uruchomieniu PC.
    Ostatnio edytowane przez emdej ; 05-01-2020 o 21:50
    113m2 (kubatura domu ~160m2), ytong energo 24cm + grafit 0,031 20cm, fundamenty XPS 14cm, podłoga na gruncie EPS 15cm, dach 25cm piana otwartokomórkowa. Pompa ciepła NIBE Split, wentylacja mechaniczna - przed uruchomieniem, okna 3 szybowe Vetrex, Uw 0,72-0,82.

  17. #57
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał emdej Zobacz post
    Dom 113m2, podłogówki 140m2.

    Pompa tak jak napisałem pracuje prawie non stop, nie mam pojęcia dlaczego. Mimo, że pracuje z niską częstotliwością rzędu 22-40Hz i sporadycznie 80-120Hz.

    Wszystkie ustawienia poza moimi małymi zmianami były skonfigurowane przez serwisanta po uruchomieniu PC.
    Przecież to pompa inwerterowa więc porostu może pracować nawet cały czas co w tym złego nawet na 200 300 watów . Jżeli PC zużywa 18kWh na dobe czyli 750 watów na h przy COP ok 3 to jest 2250 watów mocy cieplnej. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i nie wiem czego oczekiwałeś . Ile według ciebie powinna zużywać twoja PC?

    BTW 18 kwh srednio po 40 gr po podwyżce w taryfie g12w to 210 zł na miesiac to źle??
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 05-01-2020 o 21:58

  18. #58

    Domyślnie

    Forumowiczu gawel,

    Może niepotrzebnie nakręcam się tym co czytam od innych i tego co słyszę od znajomych - że taki mały dom i dużo pożera prądu - ja byłem przygotowany na koszty tak jak mi policzono w firmie, która instalowała pompę. Dopiero po czytaniu w Internecie różnych opinii wynikałoby, że to dużo za dużo, stąd mój post.

    A co do pracy niemal ciągłej - znowu sugerowanie się tym, co piszą inni - że to porażka, bo u kogoś pracuje po 8h, a u mnie 20h. Straszą wręcz, że pompę szlag trafi, dlatego zacząłem się martwić.
    113m2 (kubatura domu ~160m2), ytong energo 24cm + grafit 0,031 20cm, fundamenty XPS 14cm, podłoga na gruncie EPS 15cm, dach 25cm piana otwartokomórkowa. Pompa ciepła NIBE Split, wentylacja mechaniczna - przed uruchomieniem, okna 3 szybowe Vetrex, Uw 0,72-0,82.

  19. #59
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    endru.

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-235
    Posty
    48

    Domyślnie

    emdej, podziel się wykresem stopniominut i podaj jakie masz ustawienie w menu 4.9.3 "włącz sprężarkę"
    jeżeli chcesz wydłużyć przerwę, tj. gdy PC wyłączona - zwiększ "włącz sprężarkę" np. do 200.

    Zaznaczam, że nie mam pojęcia czy ciągła praca sprężarki stanowi problem. Pierwszy link https://www.a-pic.pl/faq
    jaki wyskoczył w tym temacie wskazuje, że akurat sprężarka nie powinna mieć z tym problemu - podobnie jak napisal gawel.
    Skracając czas pracy musisz oczekiwać zwiększenia kosztu.
    Co do ilości wyłączeń było to "wałkowane nieco wyżej". Moim zdaniem jest ok a nawet dziwnie mało jak na aktualny klimat i ciągłą pracę (pewnie niskie obciążenie pomaga).

    instr. str. 62
    https://www.nibe.pl/nibedocuments/26207/231771-7.pdf

  20. #60

    Domyślnie

    Cytat Napisał emdej Zobacz post
    Dom 113m2, podłogówki 140m2.

    Pompa tak jak napisałem pracuje prawie non stop, nie mam pojęcia dlaczego. Mimo, że pracuje z niską częstotliwością rzędu 22-40Hz i sporadycznie 80-120Hz.

    Wszystkie ustawienia poza moimi małymi zmianami były skonfigurowane przez serwisanta po uruchomieniu PC.
    Jak do domu 113m2 wcisles 140m2 podlogowki ? Co jeszcze ogrzewasz jakis garaz?
    Bo na sam dom to zdecydowanie za duzo.
    Tska zima jak w tym roku to praktycznie chlodniejsza jesien
    Na podlogowce spokojnie przy tych temperaturach cop4
    Ja mam 90m2 grzejniki i 25m2 podlogowki i przy takich temperaturach na c.o idzie 6kwh na dobe .
    24h utrzymywana na dole 23st na gorze 22st a u Ciebie 21st.
    U mnie pompa pracuje jakies 7g na dobe .
    Nigdy nie widziala jeszcze czestotliwosci ponad 66hz

Strona 3 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony