    Domyślnie Jaki kabel odłączyć, aby aktywować czujnik ruchu?

    Witajcie,
    Po kilku latach przypomniało mi się że gdy robili mi szafę zabudowaną z oświetleniem, zamontowano od razu czujnik ruchu.
    Z tego co pamiętam to elektryk mówił że gdybym chciał to aktywować, to muszę tylko jeden kabel odłączyć.
    Tylko który?

    Tak wygląda połączenie: (idąc na zdjęciu od lewej do prawej)
    Z szafy idzie jeden gruby czarny przewód i rozdziela się na 3 kable:
    - czarny
    - brązowy
    - niebieski
    Wchodzą one w kostkę i mamy znowu 3 kable:
    - czerwony
    - brązowy
    - niebieski

    Potem te 3 kable oryginalnie idą do modułu czujnika i potem z modułu idzie jeden kabel zakończony czujką.

    Który kabel i z której strony kostki muszę odłączyć aby się aktywowała czujka?



    Jeszcze mam drugie pytanie:
    1. Czy znajdę przedłużkę ok. 1 metra aby zamontować czujkę trochę dalej od modułu? (oryginalna ma ok. 40cm, a potrzebuje łącznie 135 cm)
    2. Czy taka przedłużka 1 metrowa będzie bezpieczna patrząc z bezpieczeństwa elektrycznego?

    Z góry dzięki za odpowiedź.


  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Ale czy w tej chwili to podświetlenie działa czy nie? Dochodzi napięcie do sterownika?
    Do sterownika muszą dochodzić 3 przewody więc zastanawiam się co to za myśl była z odłączeniem? Może gdzieś jest ten sterownik zmostkowany i o to chodziło?
    Przedłużenie samej czujki to żaden problem dla ogarniętej osoby z lutownicą. Tam jest niskie napięcie. Kawałek przewodu np. 4x0,5 załatwia sprawę.
    PC SDC09H3E8

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Ale czy w tej chwili to podświetlenie działa czy nie? Dochodzi napięcie do sterownika?
    Do sterownika muszą dochodzić 3 przewody więc zastanawiam się co to za myśl była z odłączeniem? Może gdzieś jest ten sterownik zmostkowany i o to chodziło?
    Oświetlenie działa normalnie. Włącznik ON -> świeci lub wyłącznik OFF -> nie świeci.
    Tylko że instalator lata temu podłączył czujkę - tylko że nie aktywnie - i powiedział że jak w przyszłości będę chciał ją aktywować to muszę jakiś kabel odpiąć z tej kostki i się aktywuje - tylko zapomniałem który kabel itd. a nie chce spieprzyć niż.
    W najgorszym razie podepnę jak jest i wracam do punkt wyjścia - czyli działa normalnie oświetlenie, a czujka nieaktywna.

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Przedłużenie samej czujki to żaden problem dla ogarniętej osoby z lutownicą. Tam jest niskie napięcie. Kawałek przewodu np. 4x0,5 załatwia sprawę.
    A bez lutownicy, czyli kabel z końcówką na zasadzie - wpinam i gotowe to nie znajdę?

  4. #4
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Skąd idzie zasilanie do sterownika? Jeżeli na sterowniku jest cały czas napięcie (faza na czarnym i brązowym) to obstawiam, że zrobiony jest gdzieś mostek albo konieczne jest odpowiednie podpięcie przewodów. Skoro nie widać go przy czerwonej łączówce, trzeba szukać na drugim końcu. Bez dostępu do instalacji nikt tego nie powie na 100%.
    Może i znajdę. To będzie coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/kabel-zasi...ant=7593074519 lub http://www.gimbu.eu/przedluzacz-4-pi...f-100cm-delock
    Ale czy te konkretnie wtyczki podpasują, to trzeba zabrać moduł do sklepu i sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez Pablo_11 ; 19-01-2020 o 12:50
    PC SDC09H3E8

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Musisz sprawdzić to miernikiem. Podejrzewam, że niebieski to N. Sprawdź, gdzie jest napięcie. Czy miedzy niebieskim a brązowym, lub niebieskim a czerwonym?Następnie aktywuj czujkę i znowu sprawdz pomiędzy którą parą pojawiło się napięcie.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  6. #6

    Domyślnie

    Dodzwoniłem się do firmy która szafę montowała i podała mi schemat tego:



    I tak jak Panu kiedyś mówiłem przełączamy jeden kabel wg instrukcji produktu i działa xD

    Dobra, poważnie - teraz który kabel i jak?
    O ile schemat podłączenia cokolwiek daje. Z tego co widzę to coś będę kombinował z przewodem czerwonym. Odłączenie tylko czerwonego? Lub podłączenie czerwonego do niebieskiego? Nie wiem....
    Ostatnio edytowane przez muniek0122 ; 20-01-2020 o 19:15

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    A czy przypadkiem to przełączenie nie miało być w miejscu wyłącznika?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał muniek0122 Zobacz post
    Dobra, poważnie - teraz który kabel i jak?
    Zadzwoń do wróżki, może ona ze szklanej kuli lub kart odpowie
    Ten sterownik musi mieć podłączone 3 przewody. Więc właśnie - nie "odłączyć" a "przełączyć". Gdzieś w puszcze pewnie jeden przewód wystarczy.
    A że nie masz bladego pojęcia o elektryce, zostaw to osobie obeznanej.
    PS. Podłączenie czerwonego do niebieskiego spowoduje zwarcie. A bardzo możliwe, że i spalenie czujki. Ale miłej zabawy, oby bez ofiar w ludziach....
    PC SDC09H3E8

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Na schemacie wszystko masz jak na dłoni. Podłącz oświetlenie bezpośrednio między niebieski i czerwony. (bez żadnego wyłącznika)
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony