Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusialbys to wszystko dokladnie przeliczyc podstawa jest tu ile faktycznie bedziesz potrzebowal energii na c.o i cwu i znac koszty wykonania podlogowki vs .kabli czy mat grzejnych.
Np
Zapotrzebowanie na c.o np.4000kwh
Zapotrzebowanie na cwu np.1500kwh
W przypadku pompy potrzebowalbys paneli 2kw (koszt.ok 10tys)+pompa ze zbiornikiem 200l (koszt.ok 22tys)
Podlogowka wodna na 100m2(koszt ???)
Razem 32tys+??
W przypadku kabli,mat potrzebowal bys paneli 7kw(koszt ok.28tys)
Baniaka cwu z grzalka koszt 4tys
Koszt kabli na 100m2 ??
Razem 32tys +??
Niewiem czy podlogowka wodna czy kable beda drozsze ale wydaje mi sie ze podlogowka
Zalozmy ze wyjdzie na to samo.
Zużycie i taryfy Cie nie obchodza bo masz Pv
Koszty takie same
Wariant elektryczny napewno duzo prostszy mniej skomplikowany,bezawaryjny
Minusy potrzeba wiecej miejsca na dachu
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomnij o sterowaniu podłogówką. Ma za niską temperaturę, żeby szybko ogrzać powietrze. I za dużą pojemność cieplną, żeby szybko wystygnąć (nawet anhydryt).
Chcesz bawić się temperaturą - instaluj grzejniki.
Nie opłaca się. Bo żeby mieć gwarancję, to musi Ci elektryk dwa razy zrobić pomiary - przed i po betonowaniu. Jak do tego odejmiesz 15% różnicy w VAT, to wychodzi, że rozłożenie kabli jest za darmo (albo i zamawianie pomiarów osobno wyjdzie drożej).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzecia opcja piecyk elektryczny c.o za 3tys nowy plus panele 7kw za 28tys plus zbiornik cwu 3tys
Razem 34tys podlogowka wodna ten sam koszt wiec pomijalna system tez bezawaryjny mozna w kazdej chwili wywalic piecyk i wstawic pompe np.za 10lat jak juz pompy beda mialy cop 6
Plusy prostota bezawaryjnosc mozliwosc poznania dokladnego zapotrzebowania domu
Minusy powierzchnia dachu
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki jest cel takiego zakombinowania w ociepleniu tych skosow bedziesz dawal 3 rozne warstwy i 3 ekipy czy poprostu nie wiesz co dac i tak wypisales opcje na 40cm ale jeden materiał?
Jak dla mnie welna to najgorsze ocieplenie ale dla mnie wszystko co mozna przedmuchac i namoczyc to kupa .
Ja bym dal piane
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiewiedzialem ile masz dachu to pisalem ze to minus bo nie u kazdego sie zmiesci
Osobiscie mi sie podoba cala polac z paneli
Nawet czytalem ze sa systemy zastepujace pokrycie dachu i ze to dobrze cenowo wychodzi
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h