Duży bufor podłączony jak sprzęgło też jest sprzęgłem, a na mieszanie się wody wpływ ma nie tyle wielkość bufora tylko niezrównoważenie przepływów po obu stronach. Pompa obiegowa instalacji powinna mieć na tyle duży przepływ, żeby przenieść moc wymaganą w największe mrozy przy delcie nie większej niż 10K dla podłogówki, a najlepiej około 5K, przy czym prawie nigdy pompa ta nie moduluje przepływu, co najwyżej może go zmniejszyć jak się zawory na pętlach zaczną zamykać (których często w ogóle nie ma). Na instalacji mamy więc stały i duży przepływ.
Z kolei PC pracuje na delcie w okolicach 5K modulując przepływ, zmienia się on wraz z mocą, więc w duże mrozy osiągnie przepływ zbliżony do tego na instalacji i przepływy mogą być wtedy podobne po obu stronach sprzęgła. Natomiast przez większą część sezonu PC pracuje z mniejsza mocą i z mniejszym przepływem. Oznacza to że woda z powrotu instalacji nie trafia w całości na powrót PC, tylko jej część przepływa w górę bufora/sprzęgła i trafia z powrotem na zasilanie instalacji obniżając temperaturę zasilania instalacji. (To jest przyczyna mieszania a nie wielkość sprzęgła.) Żeby na instalację poszła woda o temperaturze adekwatnej do chwilowego obciążenia cieplnego budynku PC musi dostarczać do bufora wodę cieplejszą, tak żeby dopiero po zmieszaniu osiągnęła odpowiednią dla instalacji temperaturę.
I to jest zasadniczy problem ze sprzęgłem przy PC, obniża ono SCOP.
Dlatego przy PC znający się na rzeczy instalator unika instalowania sprzęgła/bufora, jedyny przypadek kiedy ono jest potrzebne to istnienie w dalszej części instalacji pompy obiegowej (np. w szafce rozdzielacza), która po podłączeniu bezpośrednim byłaby szeregowo w stosunku do pompy PC i mogłaby zakłócać przepływ, który PC chciałaby sobie wysterować. Wszelkie inne instalacje można podpiąć bezpośrednio lub z zaworem nadmiarowo-upustowym i szeregowym buforkiem ze zładem na potrzeby defrostu w przypadku zamknięcia się termostatów. Nie ma wtedy możliwości obniżenia temperatury zasilania instalacji poniżej tej, która wychodzi z PC, więc krzywa grzewcza będzie ustawiona niżej, niż byłaby na tej samej instalacji ze sprzęgłem.
Jeżeli producent na szkoleniach zaleca bufor/sprzęgło, to sam powinien udać się na szkolenie.
Sprzęgło montują instalatorzy, którzy nie wiedzą jak zachowa się instalacja wpięta bezpośrednio w PC, to jest bezpieczne dla PC i bezpieczne dla instalatora (przecież PC grzeje bufor, a instalację to ja nie robiłem i nie biorę odpowiedzialności). Ale jest nieprzyjazne dla kieszeni inwestora, więcej za instalację płaci i większe rachunki za ogrzewanie. A jak ktoś nie potrafi dobrać rozwiązania optymalnego dla konkretnej instalacji nie powinien instalować PC.
Naprawdę logarytmicznie? Tak na szkoleniach uczycie?
A jednak fizyka mówi, że straty zmieniają się liniowo w stosunku do różnicy temperatur.
BTW. Odnośnie taktowania - w poprawnie ustawionej instalacji ze sprzęgłem i PC (o ile można tu o poprawności mówić) przepływy po obu stronach sprzęgła równoważą się tylko w duże mrozy (mowa o PC inwerterowych i podłogówce) czyli prawie zawsze przepływ po stronie instalacji jest wyższy. Oznacza to, że bufor, choćby nie wiem jaki duży był, jest w 99% wypełniony wodą z powrotu. PC nie ma więc możliwości "naładowania" bufora, żeby instalacja z niego korzystała podczas przestoju PC i nie ma możliwości wydłużenia cyklu pracy albo cyklu przestoju, to są bzdury powtarzane tak często, że większość uznała to za prawdę. PC decyzję o wznowieniu lub przerwaniu pracy podejmuje na podstawie temperatury powrotu, a powrót z instalacji w tej sytuacji (wyższy przepływ na instalacji) buforowany nie jest, gdy tylko PC pobierze próbkę wody z bufora pobierze tą wodę, która wpadła do niego z powrotu instalacji sekundę lub kilka sekund wcześniej, czyli działa to dokładnie tak samo jakby bufora nie było, w żaden sposób nie wydłuży to czasu odpoczynku PC, nie wydłuży też czasu jej pracy. Woda z powrotu instalacji natychmiastowo trafia na powrót PC i na jej czujnik temperatury, bufor nic w tej kwestii nie zmienia.
Złego instalatora można poznać po tym, że zaproponuje bufor/sprzęgło, a robi tak prawie każdy instalator, nie dajcie się nabrać. I nie mylcie tego z buforem szeregowym w połączeniu z zaworem nadmiarowo-upustowym - to akurat zupełnie inne i dobre rozwiązanie.