    Dzień dobry.
    Który z kotłów Viessmanna najlepiej nadaje się do mojego mieszkania? 74m2, tylko grzejniki (nowe) prawdopodobnie przewymiarowane, tylko prysznic, dwie osoby. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6yxf . Zapotrzebowanie niewielkie. Instalator bardzo forsuje modele 050 i 111. Czy one nie mają za wysokiej mocy minimalnej? Jakie akcesoria powinienem dokupić aby mieć w miarę bezobsługową eksploatację (jestem kompletnym laikiem)?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Robert

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Vitodens 050 jest kotłem 2-u funkcyjnym. W takich kotłach priorytem jest cwu stąd dużo większa moc tych kotłów. Jeżeli chodzi o ogrzewanie kocioł będzie pracował bardzo dobrze ale trzeba sbyć tutaj świadomym przy użtkowaniu cwu. Moc kotła 24kW daje nam strumień wody 12l/min podgrzanej z 10*C (tempeartura wody zimnej w rurociągu) do 45*C. 45*C to temperatura za wysoka na prysznic więc naturalnym jest podmieszanie wody zimnej. I jeśli teraz ktoś korzysta z prysznica, ma wyregulowaną idealnie temperaturę, to jeśli drugaosoba odręci ciepłą wodę to "podkradnie" ją z prysznica. Osoba stojąca pod prysznicem poczuje spadek temperatury... Jeżeli się godzimy z sytuacją że podczas brania prysznica nie odkrecamy nigdzie indziej cw to rozwiązanie się sprawdzi.
    Aby uniknąć takich problemów można wybrać kocioł Vitodens 111-W który ma wbudowany bufor cwu. I teraz jeśli bierzemy tylko prysznic to kocioł zachowuje się jak 2-u funkcyjny ale jeśli ktoś dodatkowo odkręci kran to tym razem temperatura nie spadnie bo kocioł podessie cw z wbudowanego zasobnika.

    Osobiście proponowałbym też zwrócić uwagę na kocioł Vitodens 222-W, komfort cwu będzie taki jak w Vitodensie 111-W ale ze względu na dużo niższą moc minimalną poprawi się kultura pracy kotła na potrzeby c.o.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za wyjaśnienia ale z tego co już czytałem ponad 6KW mocy minimalnej to stanowczo za dużo na moje mieszkanie a taką moć mają chyba 050, 100, 111. Vitodens 222 jest "trochę" za drogi.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Zarówno kocioł Vitodens 050 jak i 100 będą się bardzo dobrze sprawowały w Pana mieszkaniu. Zapotrzebowanie mieszkania 74m2 bedzie mniejsze niż 3 kW a i to przy -20*C na zewnątrz, nie ma takich kotłów gazowych które były by idealne czyli miały moc minimalną bliską zeru a jednoczesnie miały moc maksymalną tak dużą by zagwarantować komfort produkcji cwu. Każdy z wybranych kotłów będzie pracował komfortowo i ekonomicznie.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony