    Mam GGWC 120m PE32 na głębokości ok 1,2m układ spiralny. Teraz będę remontował kotłownię kotłownię i na powrocie z podłogówki mogę dać wymiennik płytowy i dodatkowo podłączyć powrót z chłodnic . Można by to wykorzystać jako chłodzenie pasywne podłogówki. Pytanie jaki dobrać wymiennik płytowy i jak potencjalnie mogłoby się to sprawdzić? Jak robię remont można by się tym pobawić za te 200-400zł a i odpisze się w uldze termomodernizacyjnej
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Mam GGWC 120m PE32 na głębokości ok 1,2m układ spiralny. Teraz będę remontował kotłownię kotłownię i na powrocie z podłogówki mogę dać wymiennik płytowy i dodatkowo podłączyć powrót z chłodnic . Można by to wykorzystać jako chłodzenie pasywne podłogówki. Pytanie jaki dobrać wymiennik płytowy i jak potencjalnie mogłoby się to sprawdzić? Jak robię remont można by się tym pobawić za te 200-400zł a i odpisze się w uldze termomodernizacyjnej
    200 zł za wymiennik płytowy z izolacją termiczną, kształtki mosiezne, otuliny itp. ??. Sam bym tez kupił tak tanio, ale nie wiem gdzie.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Najtańsze wymienniki ok 180zł , izolacja DIY, a to mosiężne musi być? PEX i złączki to akurat mam. Najdroższy element to wymiennik.
    Tylko najtańszy 3/4"może mieć trochę za duże opory ale lekcji nie odrabiałem.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Pytanie ile możesz wyciągnąć z DZ.
    U siebie mam DZ do pompy ciepła. Pionowe 3x80m. Mam wymiennik SECESPOL PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA LB31-30 35kW.
    Przy wyjściu z Dz około 12 stopni na powrocie mam około 17. Przepływ około 1300 l/h. Przy zbijaniu temperatury.

    Pytanie czy to u Ciebie ma w ogóle sens. W upały ile możesz uzyskać mocy z tego wymiennika? Dodatkowo chłodzenie podłoga to raczej średnie rozwiązanie.
    Żeby wycisnąć z tego źródła jak najwięcej, musisz zainwestować w porządny wymiennik. Mój nie był najdroższy, a kosztował 550zl. Realnie mogę z niego wycisnąć coś koło 7,5kw chłodząc ścianami. Ale temp na wyjściu z DZ mam latem sporo niższą.
    Do tego srubunki, jakieś zawory itd.

    Stalowe możesz robić jak najbardziej. Ale jak chcesz zrobić i zapomnieć to rób mosiądz.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Wymiennik był by w szeregu weięc trochę martwię się o opory. teraz w zimie mam maksymalne przepływy wg rotametrów 2400l/h w sezonie zimowym. Można by wymiennik zrobić na bypasie
    Też pytanie o ile szybciej zagotuję DZ. Nie mam jakiejś wielkiej presji na chłodzenie tym bardziej że na parterze do ogrzewania założyłem klimę więc zostaje jakoś wspomóc GWC na piętrze.

    Myślałem o najtańszym wymienniku
    https://allegro.pl/oferta/wymiennik-...f-465822a993b0
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Wymiennik był by w szeregu weięc trochę martwię się o opory. teraz w zimie mam maksymalne przepływy wg rotametrów 2400l/h w sezonie zimowym. Można by wymiennik zrobić na bypasie
    Też pytanie o ile szybciej zagotuję DZ. Nie mam jakiejś wielkiej presji na chłodzenie tym bardziej że na parterze do ogrzewania założyłem klimę więc zostaje jakoś wspomóc GWC na piętrze.

    Myślałem o najtańszym wymienniku
    https://allegro.pl/oferta/wymiennik-...f-465822a993b0
    Moim zdaniem to najlepiej dać dwa bypasy , jeden na wymiennik a drugi na PC. Ten wymiennik to chyba trochę za słaby , przy tak małych parametrach to osiągniesz 1 może 3 kW mocy ( tak strzelam ) trzeba by to dokładnie policzyć. Stawiał bym tak na 50-100 kW , chociaż mogę się mylić. Trzeba by znać przy jakich parametrach ma 15 kW.
    Popatrz na jego wymiary , zmieści się na dłoni.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 11-02-2020 o 12:33
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Moim zdaniem to najlepiej dać dwa bypasy , jeden na wymiennik a drugi na PC. Ten wymiennik to chyba trochę za słaby , przy tak małych parametrach to osiągniesz 1 może 3 kW mocy ( tak strzelam ) trzeba by to dokładnie policzyć. Stawiał bym tak na 50-100 kW , chociaż mogę się mylić. Trzeba by znać przy jakich parametrach ma 15 kW.
    Popatrz na jego wymiary , zmieści się na dłoni.
    jak bym osiagnoł 1-1,5 kw to juz byłbym zadowolony
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    1,5 kW to prawie nic. Przez jedno okienko wpadnie więcej energii jak świeci słoneczko
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    1,5 kW to prawie nic. Przez jedno okienko wpadnie więcej energii jak świeci słoneczko
    Od okienek są rolety Może faktycznie pomyślę o minimalnie większym wymienniku. Jednak nie chce wydać na tą zabawę więcej niż 300-350złna gotowo
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  10. #10

    Domyślnie

    Masz GGWC z którego korzystasz.
    Do tego chcesz podpiąć dodatkowo podłogówkę.

    Skoro schłodzone powietrze nie wyrabia z obniżeniem temperatury, tak wnioskuję z Twojego 1 postu, to dodatkowe podłączenie pod podłogówkę ma pomóc?

    Ponadto nie podałeś temperatur powrotu i innych...

    Jeśli temperaturę powrotu z chłodnic masz mniejszą niż temperatura powietrza, to dodatkowe wprowadzenie czynnika do podłogówki może nie obniżyć temperatury.
    Być może złoże jest za małe i może nie sprostać dodatkowemu obciążeniu.
    Ale tego nie wiemy.
    Za mało danych podałeś.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 13-02-2020 o 02:29
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Masz GGWC z którego korzystasz.
    Do tego chcesz podpiąć dodatkowo podłogówkę.

    Skoro schłodzone powietrze nie wyrabia z obniżeniem temperatury, tak wnioskuję z Twojego 1 postu, to dodatkowe podłączenie pod podłogówkę ma pomóc?

    Ponadto nie podałeś temperatur powrotu i innych...

    Jeśli temperaturę powrotu z chłodnic masz mniejszą niż temperatura powietrza, to dodatkowe wprowadzenie czynnika do podłogówki może nie obniżyć temperatury.
    Być może złoże jest za małe i może nie sprostać dodatkowemu obciążeniu.
    Ale tego nie wiemy.
    Za mało danych podałeś.
    Problematyczne jest to ponieważ tych statystyk nie prowadzę jedynie mogę powiedzieć że w początkowym okresie lata przy dużych upałach 30+ zbija temperaturę do 16*18* w końcowym okresie lata zbija do 18-21* nawiew w dzień ok 300m3/h dodatkowo powiem że rzadko przekracza punkt rosy.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  12. #12

    Domyślnie

    Jak dla mnie chłodzenie domu podłogówką to najgorsze i najmniej komfortowe rozwiązanie. Próbowałem chłodzić tak dom dwa razy i bardzo szybko z tego pomysłu zrezygnowałem. Chłodzenie rekuperatorem też do najlepszego pomysłu nie należy , bo po pierwsze rekuperator ma słabą wydajność a na dużej wydajności generuje spory hałas i pobiera sporo prądu a efektywność chłodzenia też słaba.
    Rekuperator służy do zapewnienia stałej wentylacji a nie do chłodzenia.

    Z tego co piszesz masz klimę.Po co więc kombinować jak można komfortowo i tanio schładzać dom klimą ???
    Jak dla mnie do chłodzenia tylko klima. Wszystko inne nie ma ani takiej wydajności ani nie zapewnia takiego komfortu jaki ma klima ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Jak dla mnie chłodzenie domu podłogówką to najgorsze i najmniej komfortowe rozwiązanie. Próbowałem chłodzić tak dom dwa razy i bardzo szybko z tego pomysłu zrezygnowałem. Chłodzenie rekuperatorem też do najlepszego pomysłu nie należy , bo po pierwsze rekuperator ma słabą wydajność a na dużej wydajności generuje spory hałas i pobiera sporo prądu a efektywność chłodzenia też słaba.
    Rekuperator służy do zapewnienia stałej wentylacji a nie do chłodzenia.

    Z tego co piszesz masz klimę.Po co więc kombinować jak można komfortowo i tanio schładzać dom klimą ???
    Jak dla mnie do chłodzenia tylko klima. Wszystko inne nie ma ani takiej wydajności ani nie zapewnia takiego komfortu jaki ma klima ...
    Bo jak skonczy mi się węgiel przerabiam kotłownię i moge to zrobić przy okazji założenia grzałki dlatego otym myślę. Później to już gra niewarta świeczki.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Bo jak skonczy mi się węgiel przerabiam kotłownię i moge to zrobić przy okazji założenia grzałki dlatego otym myślę. Później to już gra niewarta świeczki.
    Grzałkę?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7573230
    Tu masz rozwiązanie.
    Daj tylko rurę minimum fi 100mm plus 2 grzałeczki np 6kW każda.
    Zamontuj z dwóch stron rury, by nie stykały sie. Ewentualnie jedną większą.
    Problem u mnie był z wadliwymi rotametrami.
    Sprzedawca wszystkie wymienił i działa do dziś, czyli 3 sezon.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Grzałkę?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7573230
    Tu masz rozwiązanie.
    Daj tylko rurę minimum fi 100mm plus 2 grzałeczki np 6kW każda.
    Zamontuj z dwóch stron rury, by nie stykały sie. Ewentualnie jedną większą.
    Problem u mnie był z wadliwymi rotametrami.
    Sprzedawca wszystkie wymienił i działa do dziś, czyli 3 sezon.
    Grzałkę już ma "zbudowana" 2x1,5kW sterownik też prawie skończony brakuje dwóch elementów.
    Sterowanie CO x3kW CWU 2kW. Sterownik czasowy, pogodowy termostaty i zabezpieczaniem przed przegrzaniem cyrkulacja CWU opoiarowanie.
    Oka czasowe i opomiarowanie wifi termosaty i zabezpiecznia niestety z palca

    Nie daję większej grzałki ze względu na to że nie chcę ciągnąć nowego kabla z głównej rozdzielni.

    Klima przy -20 ma 2,07 kW a grzałki rozłożą sie 1,12KW/h. Więc trochę zabraknie przy średniodobowej -20 ale tyle nie widziałem Jak zabraknie mocy to zawsze jest kominek lub wejść w drogą lub pociągnąć kable i dać grzałkę 6kW.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-02-2020 o 10:53
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Klima przy -20 ma 2,07 kW

    i klima co ma 2,07kW przy -20 to minimalnie brakuje
    Jaką masz klimę?
    Pewnie napisałeś w temacie z grzaniem klimatyzatorem, ale nie pamiętam.
    Właśnie szukam możliwości na przerobienie klimy na pompę pw i szukam odpowiednio taniego splita.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Jaką masz klimę?
    Pewnie napisałeś w temacie z grzaniem klimatyzatorem, ale nie pamiętam.
    Właśnie szukam możliwości na przerobienie klimy na pompę pw i szukam odpowiednio taniego splita.
    kaisai fly 2,6/2,9 kw

    Narazie nie kombinuje zobaczymy jak to wyjdzie na takim mixie. Jak będę niezadowolony to pomyślę o przeróbce
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony