dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 76
  1. #1

    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe zimny powrót

    Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia, dom 130m3 parter, przy piecu POMPA CO OBIEGOWA WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4 25/40 na 3 biegu kaloryfery (5sztuk)cieplutkie a podłogówka na zasilaniu ma 60 stopni a na powrocie 20 stopni. Wszystko odpowietrzone, rotametry na 3, pięć pętli maxymalna długość jednej 80m. Zawór termostatyczno mieszajacy esbe otworzony na maxa, POMPA Wilo 25/6-43/SC Para elektroniczna. Podłoga ledwo letnia co może być przyczyna ?

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    LuuKee

    Zarejestrowany
    Aug 2019
    Skąd
    Gowino
    Kod pocztowy
    84-215
    Posty
    102

    Domyślnie

    Pan chciał żeby podłoga się nagrzała tak jak kaloryfer czy jak? Ogrzewanie podłogowe inaczej jest odczuwalne.

  3. #3

    Domyślnie

    Nie nagrzać jak kaloryfer ale czy to normalne ze na zasilaniu jest 60 stopni a wraca ledwo 20 i stojąc na betonie nie jest odluwalne ze jest ciepły

  4. #4
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Na zasilaniu podłogówki wchodzi 60 ale potej na bank przechodzi przez jakis zawór czy to 4 drogowy (u mnie ) czy to 3 drogowy i wychodzi na zasilanie belki pewnie 28 lub coś lekko wyżej , na podłogówkę nie podaje się więcej jak 32 stopnie więc to całkiem normalne że na powrocie jest te 20 stopni

  5. #5

    Domyślnie

    Podaje się więcej.Jeżeli to typowy zawór dla OP czyli o zakresie temp.20-43st to przy ustawieniu go na max powinien dawać na zasilaniu ponad 40st
    Powinien być za zaworem 3D termometr aby było wiadomo jaką temperaturą czynnika grzewczego zasilana jest podłogówka,zresztą na poworocie też powinien być.
    Można też zmierzyć temp.posadzki,ze względów zdrowotnych nie powinna ona przekraczać 29st w strefie stałego przebywania ludzi.
    Nie stosuje się aż tak wysokich wartości przepływów na poziomie 3l/min
    Wskazane zdjęcie okolic zaworu 3D,gdyby autor tematu mógł zamieścić
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 10-02-2020 o 13:58

  6. #6

  7. #7
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Popraw to bo nic nie widać

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.847
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Wygląda ok.ważne aby temp.W domu była taka jaką chcesz rozumiem ze dom jest dopiero rozgrzewamy.

  10. #10

    Domyślnie

    W tym miejscu powinien być zawór zwrotny
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ut.jpg
Wyświetleń:	133
Rozmiar:	46,9 KB
ID:	440682  

  11. #11
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Pod pompą masz zawór 3 drogowy i nim sie dodaje lub zmniejsza temp zasilania belki rozdzielacza .

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    W tym miejscu powinien być zawór zwrotny
    Niby w jakim celu czym brak zaworu skutkuje?

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Nie nagrzać jak kaloryfer ale czy to normalne ze na zasilaniu jest 60 stopni a wraca ledwo 20 i stojąc na betonie nie jest odluwalne ze jest ciepły
    jaka jest nastawiona temperatura na zaworze 3drogowym?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    jaka jest nastawiona temperatura na zaworze 3drogowym?
    Jest odkręcony na maxa, na termometrze pokazuje 60 stopni na zasilaniu

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Wygląda ok.ważne aby temp.W domu była taka jaką chcesz rozumiem ze dom jest dopiero rozgrzewamy.
    Tak pierwszy raz odpalone wczesniej wogole nie grzane

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Jest odkręcony na maxa, na termometrze pokazuje 60 stopni na zasilaniu
    Gdzie ci pokazuje 60 ja tam widzę 40 na rozdzielaczu i tak ma być a jaką temp. W domu

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Do podłogówki pompa 25/6 a nie 25/4

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Niby w jakim celu czym brak zaworu skutkuje?
    Brak ZZ we wskazanym miejscu może powodować sytuacje że będzie pobierana cieplejsza woda do podmieszania z powrotu obiegu grzejnikowego.Taka lokalizacja ZZ to standardowe rozwiązanie.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Do podłogówki pompa 25/6 a nie 25/4
    Taki zestaw zrobił hydraulik twierdząc ze ma śmigać, ja sie nie znam

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Gdzie ci pokazuje 60 ja tam widzę 40 na rozdzielaczu i tak ma być a jaką temp. W domu
    Tak na zdjęciu jest akurat 40 stopni bo w piecu już wygasalo i akurat zostało zdjęcie zrobione

Strona 1 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony