    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Dla będących w podobnej sytuacji do mojej, mam informację że wysyła się do Taurona wniosek o zmianę umowy przyłączeniowej i trwa to do 2 tygodni po czym dostaje się aneks do umowy. W tym czasie trwa normalnie proces projektowania przyłączenia i nie ma przestoju. Przynajmniej takie dostałem wiadomości na infolinii.

    Buduję dom w górach, w strefie w której wciąż występują dość chłodne noce. Ponadto, tak jak ktoś wyżej napisał, nie chcę przejmować się tym, czy mogę włączyć jakieś urządzenie czy nie. Czekam na OZC.

    Nie za bardzo rozumiem, czemu zabezpieczenie przedlicznikowe 32A miałoby być w jakiś sposób groźne. Sądzę, że poza 25A to dość powszechnie używane zabezpieczenie.

    Według tego co jest tutaj:

    https://www.tauron-dystrybucja.pl/pr...rzylaczeniowej

    to trzeba o warunki wystąpić (nie wiem po co)
    szukam o tym bo czekam na skrzynkę aż mi zrobią a już wiem, że mam za małą moc i będę musiał zwiększyc.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  2. #42
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lechyu

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Według tego co jest tutaj:

    https://www.tauron-dystrybucja.pl/pr...rzylaczeniowej

    to trzeba o warunki wystąpić (nie wiem po co)
    szukam o tym bo czekam na skrzynkę aż mi zrobią a już wiem, że mam za małą moc i będę musiał zwiększyc.
    Żeby uściślić, kazano mi wysłać druk UP, który służy także do zmiany warunków umowy przyłączeniowej. Tam podaje się nr umowy i nr warunków przyłączenia, ale faktycznie może okazać się, że będzie trzeba wystąpić o nowe warunki.




    Reasumując wszystkie dotychczasowe wiadomości, rozumiem że przy pompie 12kW i grzałach 9kW (i reszcie na prąd) można rozważać bezpieczniki 32A, ale może okazać się to niepotrzebnie dużo, natomiast przy pompie 9kW i grzałach 3kW, 25A zabezpieczenia w zupełności wystarczy. Czy tak?

  3. #43

    Domyślnie

    Jak będziesz papierologie finalizował to napisz potem dokładnie jak możesz jak wygląda po kolei ta procedura. Będzie dla potomnych.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  4. #44

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak ktoś daje się wmanewrować na czas budowy (a większość się daje) w taryfę C11 to sporo płaci za moc umowną:




    Przy G nie ma (jak dotąd) opłaty abonamentowej za moc - jest tylko opłata jednorazowa.
    Oczywiście że taryfa C11 jest na plac budowy. Nikt nikogo nie wmanewrowuje.

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony