dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    ŚLĄSKIE
    Posty
    269

    Domyślnie Kontrłaty - Thermano, Górstal, płyty PIR

    Czołem

    Mój wykonawca chce, żeby mu zamówić łaty 4x6 i kontrłaty 5x2,5 - ma być ocieplenie nakrokwiowe, membrana, kontrłaty, łaty, dachówka Braas Celtycka

    Widzę jednak, iż w instrukcji Thermano jest grubsza kontrłata niż chce wykonawca

    "Do montażu stosujemy kontrłaty o przekroju 40x60 mm w przypadku krokwi o długości do 15000 mm i 50x60 mm dla krokwi o długości powyżej 15000 mm.Wkręty mocujemy do każdej krokwi w rozstawie ok. 400 mm."

    W filmie Górstalu również jest mowa o 40mm grubości kontrłaty pod odpowiednią szczelinę wentylacyjną.

    CZY KTOŚ Z WAS Z POWODZENIEM MONTOWAŁ OCIEPLENIE NAKROKWIOWE PRZY KONTRŁATACH 5x2,5? JEST TU JAKIEŚ DUŻE RYZYKO?

    Dach jest mały - dwie połacie 5,35m w spadku i 11,70m na długości.
    Krokwie co 86cm

    Źródło:
    https://thermano.eu/instrukcja-monta...-nakrokwiowym/

    Źródło 2 od 1:50: https://www.youtube.com/watch?v=muneq48UFtY
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 23-02-2020 o 16:46
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bejmar

    Zarejestrowany
    Aug 2007
    Skąd
    szczecin wies
    Posty
    66

    Domyślnie

    Ale po co ryzykowac i dawać kontrlaty2,5 cm...

    Daj jak należy 40x60 łaty i kontrlaty, koszt chyba niewiele większy. Nie eksperymentuj
    Wykonawcę odeslij do lektury

    Dajesz KVH czy suszoną więźbę?

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    ŚLĄSKIE
    Posty
    269

    Domyślnie

    Czyli łaty i kontrłaty tego samego wymiaru zamawiam po prostu.

  4. #4
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Kamil30cm

    Zarejestrowany
    Jun 2016
    Skąd
    Żukowo
    Kod pocztowy
    83-330
    Posty
    381

    Domyślnie

    Kontrłaty z łaty muszą być. 2 razy montowaliśmy thermano i dopiero kontrłata dociska tą płytę i chroni przed wiatrem i co 3 łata powinna być przykręcona do krokwi

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    ŚLĄSKIE
    Posty
    269

    Domyślnie

    W sensie, że kontrłata ma mieć wymiary tradycyjnej łaty 4x6?
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bociankrasna

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Elblag
    Kod pocztowy
    82-300
    Posty
    45

    Domyślnie

    Dobrze Kamil pisze. Tak na logikę do tej kontrłaty będą montowane łaty. 2.5 cm trochę mało materiału żeby utrzymać ci pokrycie i następna rzecz kontrłata 2.5 na 5 przy wkręcie ciesielskim fi 8 po prostu sie rozleci na pól.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    ŚLĄSKIE
    Posty
    269

    Domyślnie

    Cytat Napisał bociankrasna Zobacz post
    Dobrze Kamil pisze. Tak na logikę do tej kontrłaty będą montowane łaty. 2.5 cm trochę mało materiału żeby utrzymać ci pokrycie i następna rzecz kontrłata 2.5 na 5 przy wkręcie ciesielskim fi 8 po prostu sie rozleci na pól.
    Słuszna uwaga. Dzięki Tobie mój dach nie wyląduje na Twoim
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    Radzę się poważnie zastanowić nad wyborem dekarza bo ten Twój niestety nie ma odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia w wykonywaniu takiego dachu. Na takim dachu kontrłata jest elementem konstrukcyjnym a nie dystansowym. Minimalna grubość kontrłat to grubość łat o ile wentylacja połaci nie wymaga grubszych. Do tego łaty należy mocować wkrętami o długości równej sumie grubości łaty i kotrłaty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony