    Czyli jakie jest realne zagrożenie wilgocią przy wełnie (poprawnie wykonanej)? A jakie przy styropianie.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Czyli jakie jest realne zagrożenie wilgocią przy wełnie (poprawnie wykonanej)? A jakie przy styropianie.
    Jak widać - przy wełnie (jak nie ma szczeliny wentylacyjne) para się skrapla obniżając lambdę. Niestety, producenci nie specjalnie się chwalą, jakie parametry będzie miał materiał zawilgocony.
    Zresztą ten sam efekt masz na fotce z membraną - tyle, że tam stosunkowo łatwo go zaobserwować. Przy elewacji nikt nie będzie zdzierał tynku, żeby zobaczyć, że jest na nim zamarznięta woda.

    W styropianie skraplanie nie występuje, bo ma za duży opór dyfuzyjny.

  3. #23

    Domyślnie

    Aha, no dobra to czemu tylko przy ścianie 3warstwowej z wełną jest zalecenie szczeliny dyfuzyjnej na około 2-3cm a przy dwuwarstwowej z wełną nie mówi się o tym?
    Kiedy ta para woda może przejść przez wełną i gdzie się skropli?
    Trochę mnie to martwi przyznam bo liczą na poprawę akustyki byłem zdecydowany na wełnę 20cm na elewacje pomimo wysokich kosztów takiej elewacji.
    Teraz jeśli wybiorę 20cm styropianu to akustyka nie zmieni się w ogóle zapewne. Nie mieszkam przy jakiejś bardzo ruchliwej drodze ale mimo wszystko liczyłem na jeszcze większe wyciszenie.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 15-03-2020 o 13:29
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  4. #24

    Domyślnie

    Może doradca Tomek W. wypowie się w kwestii szczeliny wentylacyjnej dla wełny przy ścianie dwuwarstwowej ?
    Na dniach ma ekipa przyjść więc każda rada się przyda bo materiał kupiony . Lambda 0,036 frontrock super , myślę ,że będzie dobrze.

    Oraz mam pytanie o wełnę na stropie poddasza luzem 2 warstwy po 15cm na mijanke pod spodem folia paroizolacyjna . Zauważyłem ,że wełna szklana na wierzchniej warstwie przy łączeniach tak jakby się zawija lub zaczyna wystawać względem drugiej . O czym to może świadczyć ? Gdy układałem w tamtym roku to wszystko z zapasem na równo poukładane .
    Ostatnio edytowane przez Program93 ; 15-03-2020 o 20:48

  5. #25

    Domyślnie

    Ja też byłem i ciągle jestem nastawiony na frontrock super tyle, że 20cm. Czekam na Twoje opinie co do tego materiału. Co Cię skłoniło do welny?
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  6. #26

    Domyślnie

    Ja daje 12cm wełny . Pustak żużlowy z którego zbudowany jest dom po rozmowach z "fachowcami" stwierdziłem ,że wełna do tego materiału będzie lepsza bo przepuści parę i nie będzie dom zamknięty jak termos + zalety jak wyciszenie . Tak jak wspomniałem mam wentylacje grawitacyjną póki co jest ok ,ale pewnie po ociepleniu styro pojawiły by się wykwity i grzyb ,a tego chcę uniknąć . W moim domu nie mogę sobie pozwolić na jakieś wentylacje mechaniczne czy rekuperacje dlatego wełna będzie najlepsza .

    Czekam na odpowiedź kogoś kto przy ociepleniu wełną miał problem z marznięciem przegrody i słabszą lamda z tego powodu .
    W okolicy nieliczni sąsiedzi ocieplali wełną , jak narazie po roku chwalą . Swoją drogą ciekawe ile lat taka izolacja wytrzyma wełna czy też styropian ?

  7. #27

    Domyślnie

    Aha, ok. No jak dla mnie wełna jest super tylko nastraszony problemami z wilgocią trochę jestem w kropce żeby w zimie coś mi się nie skraplało.

    Jeśli to nie tajemnica to ile płaciłeś za m2 wełny? Jednolita czy ta dwugęstościowa twardsza od zewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 16-03-2020 o 16:32
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  8. #28

    Domyślnie

    37zl m2 taka cena na hurtowni przy 200 paczkach . Nie rozumiem są jakieś 2 typy ? Standardowa chyba .

  9. #29

    Domyślnie

    Frontrock super z tego co kojarzę jest dwugęstościowa. Tzn. zewnętrzna warstwa jest trochę twardsza od „reszty”.
    Jest przez to bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Nie rozumiem są jakieś 2 typy ? Standardowa chyba .
    Nawet w jednej paczce możesz mieć różne typy:


  11. #31
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    dlaczego wy nie zlecicie po prostu analizy CW ? i przy okazji OZC?
    chociazby asoltowi ?
    Jak kablarze i pompiarze sie tu nawalacie welna czy styro....
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  12. #32

    Domyślnie

    z analizy CW jasno będzie wynikać czy wełna czy styro lepsze?
    Zapewne ułamek % robi takie analizy i w ciemno daje styropian...
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  13. #33
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    z analizy CW jasno będzie wynikać czy wełna czy styro lepsze?
    Zapewne ułamek % robi takie analizy i w ciemno daje styropian...
    Imo OZC i analiza CW powinna byc obligatoryjna przy kazdym projekcie.
    Poki co ciezko znalezc w projektach tak elementarne rzeczy jak ilosc i rozmieszczenie lacznikow mechanicznych. detale obrobek attyk, okien , dylatacji itd... wiec do tego daleka droga.
    Projekt to projekt - powinien uwzgledniac kolorystyke, HBW, detale, sile ssaca wiatru, laczniki mechaniczne, rodzaj materialu termoizolacyjnego... natomiast "gotowce" to gotowce i jeszcze jakze popularne zmiany "na wlasna reke" jest z ceramiki - a to sobie zmienie na gazobeton bo taniej, bo majster mowil .... etc.
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  14. #34

    Domyślnie

    OZC mam chociaż niewiele z tego rozumiem
    Analizę CW też w takim razie zrobię.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  15. #35
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    OZC mam chociaż niewiele z tego rozumiem
    Analizę CW też w takim razie zrobię.
    swietnie i wskaz juz od razu firmie/osobie na czym chcesz to robic. wezmie pod uwage parametry Sd poszczegolnych materialow
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  16. #36

    Domyślnie

    To trzebaby zrobić dwie ? tzn dla wełny i dla styropianu jeśli się waham.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  17. #37
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    To trzebaby zrobić dwie ? tzn dla wełny i dla styropianu jeśli się waham.
    nie do konca. analiza CW pokazuje z automatu kierunek co masz zastosowac, da Ci parametr welna lub styro lub mix ! np czesc scian w welnie czesc w styropianie. natomiast opisze Ci jednoiczesnie parametry poszczegolnych warstw a w szczegolnosci wypraw elewacyjnych zakladajac na Ciebie tym samym pewne ograniczenia w wyborze rodzaju wyprawy. zatem sprawa nadrzedna jest poprawnosc wykonania przegrody z punktu widzenia analizy CW a np rodzaj tynku jest sprawa drugorzedna. natomiast juz teraz mowiac ze prosisz o analize CW ale chcialbys: taki tynk, tu np wstawki z drewna, tu wstawki paneli kwarcowych, tu plytke klinkierowa lub jej imitacje i wtedy analiza cw moze uwzglednic te zmienne. im wiecej i im dokladniejsze podajesz dane - tym bardziej optymalne dla siebie rozwiazanie dostaniesz jako wynik.
    Podobnie ze styro/welna ze np chcialbys eps ok. 70kPa grafit i mozesz nawet podac model - bo wynik analizy CW czasami moze byc zaskakujacy gdy tego parametru nie podasz. Ja dostalem ostatnio elewacje do wykonania gdzie jako warstwa docieplenia wpisany byl styropian podlogowy eps80 co bylo troche bez sensu (patrzac na koszty i logike tego stosowania)
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  18. #38

    Domyślnie

    Bardzo dziękuję Ci Obiecuję, że złoże u Ciebie zamówienie
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  19. #39
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Bardzo dziękuję Ci Obiecuję, że złoże u Ciebie zamówienie
    jak sie dogadasz z Tomkiem to nie zlozysz
    on zlozy bo zrobi Ci to na zasadzie usluga+material na 8%
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  20. #40

    Domyślnie

    Ok może być
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

Strona 2 z 6

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony