Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd1. Płyta fundamentowa z otworem pod kanał, tego jeszcze nie było. Pytanie czy płyta potrzebuje zbrojenia - tak. Wylewka to nie plyta a mam wrażenie że te słowa maja oznaczać to samo. Więc nie do końca wiadomo o czym pisze autor postu.
Ad2. to już ogólnie misz-masz. Bloczek to nie pustak. Ściany na folii czy na płycie? Górna krawędź drzwi to nie wieniec a nadproże.
Brak pozwolenia nie oznacza braku projektu !!!!!!! Przy tym stanie wiedzy zalecam zakup, zlecenie projektu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-02-2020 o 16:45
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłoga szkieletowa na bloczkach to co innego, jest samonośna.
Nie możesz zrobić płyty zakładając, że zdejmiesz tylko 20cm humusu. Zdejmujesz cały humus ile go jest, a potem równasz piaskiem z zagęszczeniem.
Ten dach jest zdecydowanie źle zrobiony. Jętka w połowie wysokości zabezpiecza tylko na "ściskanie", na "rozjechanie" się dachu powinna być belka poniżej 2/3, czy wieniec tutaj coś pomoże? Wątpię.
Ja mam dach o szerokości 5m, z belką na środku podpartą słupami co daje rozpiętość 2,5m i zgodnie z tabelami konstrukcyjnymi jest z drewna C24 45x145 co 40cm. To co podałeś zdecydowanie będzie za słabe.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych