Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 254,6 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 34,96 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9712 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 164 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 460,2 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 212,8 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 59,1 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 76,0 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 21,1 kWh/(m3·rok)
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 164,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 460,2 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4100 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1412 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5511 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5511 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 33,5 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 12,0 W/m3
dodam że asolt proponował duży bufir ciepła grzany grzałką w 2 taryfie + CWU przepływowe przez bufor z cyrkulacją ale jakoś mi się to nie widzi bo:
1 - co latem
2 - duże straty na cyrkulacji również latem
3 - wosokie koszty inwestycyjne jak na grzanie czystym prądem
4 - mam już kospelka