    Dzień dobry,

    stoję przed dylematem jak prawidłowo wykonać izolację przy moim oknie tarasowym przy użyciu fartucha EPDM.
    Okno stoi na poszerzeniu okiennym. Od strony zewnętrznej będziemy mieli taras na gruncie (żwirowa podbudowa pod taras, piasek, płytki betonowe).

    Przjerzałem mnóstwo tematów i większość z nich pokazuje 2 opcje:

    a) - docięcie górnej części termoizolacji fundamentów, przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna i połączenie EPDM z istniejącą izolacją przeciwwilgociową oraz ponowny montaż termoizolacji XPS+folia kubełkowa (rysunek a).

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	a.jpg
Wyświetleń:	2429
Rozmiar:	45,0 KB
ID:	441967

    b) - przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna, poszerzenia następnie ściągnięcie folii kubełkowej i przyklejenie EPDM do górnej warstwy termoizolacji i do jej przedniej ściany i ponowne zamontowanie folii kubełkowej (rysunek b).

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	b.jpg
Wyświetleń:	1915
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	441968

    Pytanie 1
    Która z tych opcji jest prawidłowa, jeśli obie, to która jest najlepsza ?

    Pytanie 2
    Czy na wysokości poszerzenia, po wklejeniu fartucha EPDM, powinienem wkleić jeszcze termoizolację (XPS) tak aby osłonić EPDM i wyrównać izolację do szerokości izolacji fundamentów ? (rys c)

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	c.jpg
Wyświetleń:	1259
Rozmiar:	52,3 KB
ID:	441969

    Marek

  2. #2

    Domyślnie

    Ktoś robił? Wie jak? Doradzi ?

    Pozdrawiam

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-167
    Posty
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska

    Domyślnie

    wersja a jest najbardziej optymalna
    pozostale sa w porzadku - to tez zadziala
    forumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
    Pomimo braku aktywnosci czesc z Was w sprawach elewacji się odzywa do mnie.

    pisanie PW nie ma sensu - zagladam raz na rok. Jestem na FB a jesli moj platny profil jeszcze dziala (nie odnawiam go) to numer tel znajdziecie wlasnie w nim.

    Dzialam dzialam caly czas w tych moich kochanych elewacjach tylko ze nie tutaj

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Psary
    Kod pocztowy
    42-512
    Posty
    237

    Domyślnie

    wersja B jest ok. Wersja A spowoduje ze woda będzie podciekać pomiędzy ściane fudamentową a ocieplenie pionowe fundamentów.
    Też mnie to czeka w tym roku przy ocieplaniu domu, czytałem trochę na ten temat i najlepsza opcja według mnie jest zastosować tam blachę - coś ala parapetr. I tak będziesz musiał później dać tam jakąś kostkę brukową czy deski tarasowe więc nie będzie tego widać a taka blacha jest odporna mechanicznie. U mnie HST ma na progru taki taszek około 2cm, więc rant "parapetu" idealnie się schowa pod niego i ściekająca woda będzie odprowadzona.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał marq Zobacz post
    Dzień dobry,

    stoję przed dylematem jak prawidłowo wykonać izolację przy moim oknie tarasowym przy użyciu fartucha EPDM.
    Okno stoi na poszerzeniu okiennym. Od strony zewnętrznej będziemy mieli taras na gruncie (żwirowa podbudowa pod taras, piasek, płytki betonowe).

    Przjerzałem mnóstwo tematów i większość z nich pokazuje 2 opcje:

    a) - docięcie górnej części termoizolacji fundamentów, przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna i połączenie EPDM z istniejącą izolacją przeciwwilgociową oraz ponowny montaż termoizolacji XPS+folia kubełkowa (rysunek a).

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	a.jpg
Wyświetleń:	2429
Rozmiar:	45,0 KB
ID:	441967

    b) - przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna, poszerzenia następnie ściągnięcie folii kubełkowej i przyklejenie EPDM do górnej warstwy termoizolacji i do jej przedniej ściany i ponowne zamontowanie folii kubełkowej (rysunek b).

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	b.jpg
Wyświetleń:	1915
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	441968

    Pytanie 1
    Która z tych opcji jest prawidłowa, jeśli obie, to która jest najlepsza ?

    Pytanie 2
    Czy na wysokości poszerzenia, po wklejeniu fartucha EPDM, powinienem wkleić jeszcze termoizolację (XPS) tak aby osłonić EPDM i wyrównać izolację do szerokości izolacji fundamentów ? (rys c)

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	c.jpg
Wyświetleń:	1259
Rozmiar:	52,3 KB
ID:	441969

    Marek
    też sporo nad tym myślałem ( podobny dylemat) . Ja zastosuję parapet aluminiowy - nad tym deski tarasowe - moim zdaniem optymalne rozwiązanie, nawet jak się zupa wyleje idąc na taras to sobie po prostu ścieknie po parapecie tak jak by deszcz padał .

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Jaki jest docelowy poziom tarasu? Jaki będzie jego przekrój?
    Jak teraz kończy się hydroizolacja pozioma na ścianie fundamentowej i jak ten fartuch i hydroizolacja tarasu mają z nią się łączyć (trwale szczelnie oczywiście)?

  7. #7

    Domyślnie

    Docelowo taras wykonany z płyt betonowych na wysokości dolnej części ramy okiennej.
    Pod płytkami piasek i podbudowa.
    W tej chwili hydroizolacja fundamentów przykryta jest xps'em i folią kubełkową z boku i papą z góry. Robiąc którąkolwiek z opcji muszę EPDM przykryć jeszcze cienkim XPS żeby uchronić go przed uszkodzeniem.
    Taras nie będzie na betonie tylko na gruncie więc sam w sobie nie będzie miał hydroizolacji - chodzi o izolację ściany od strony tarasu.
    Blacha lepsza od EPDM ?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    EPDM lepsze od blachy. Chyba że blacha nierdzewna.
    Ja zastosowałem wersję "b" z zakładem 25 cm membrany (EPDM gr 0,8 mm) na ściany, obok okna tarasowego i balkonowego, przed rozpoczęciem prac ociepleniowych.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    EPDM lepsze od blachy. Chyba że blacha nierdzewna.
    Ja zastosowałem wersję "b" z zakładem 25 cm membrany (EPDM gr 0,8 mm) na ściany, obok okna tarasowego i balkonowego, przed rozpoczęciem prac ociepleniowych.
    Dzięki !

    To jeszcze dopytam, okleję poszerzenie okna + 25 cm zakładki po obu stronach, ale co ze ścianą z porotermu która znajduje się dalej i też będzie przylegać do tarasu ? Wystarczy styropian 20cm +siatka+klej tak jak na całej elewacji? Nie trzeba tam robić izolacji przeciwwilgociowej ?

    Załączam rysunek poglądowyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	d.jpg
Wyświetleń:	828
Rozmiar:	33,9 KB
ID:	442691

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Też rozkminiam ten szczegół techniczny, bo mam identyczny układ jak na Twoim rysunku. Na obecną chwilę, chcę zostawić ze 20 cm przerwy pomiędzy tarasem, a ocieploną już ścianą i wypełnić tę przestrzeń kamyczkami.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wjaskiewicz

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    Nysa
    Kod pocztowy
    48-300
    Posty
    53

    Domyślnie

    Cytat Napisał marq Zobacz post
    Dzięki !

    To jeszcze dopytam, okleję poszerzenie okna + 25 cm zakładki po obu stronach, ale co ze ścianą z porotermu która znajduje się dalej i też będzie przylegać do tarasu ? Wystarczy styropian 20cm +siatka+klej tak jak na całej elewacji? Nie trzeba tam robić izolacji przeciwwilgociowej ?

    Załączam rysunek poglądowyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	d.jpg
Wyświetleń:	828
Rozmiar:	33,9 KB
ID:	442691
    ktoś się odnosie do pytania marqa? interesuje mnie czy na calej szerokosci sciany dawac fartuch, jakas izolacje kmb czy nie trzeba nic?

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Nie chciałem, aby taras stykał się z elewacją. U mnie elewacja schodzi do poziomu chudziaka. Poniżej ocieplenie fundamentów 15cm gr.
    Wykonaliśmy taras z takimi wnękami, które wypełnię donicami (skrzynkami) z drewna na rośliny.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0868.jpg
Wyświetleń:	1125
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	448048
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0869.jpg
Wyświetleń:	830
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	448049
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wjaskiewicz

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    Nysa
    Kod pocztowy
    48-300
    Posty
    53

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Nie chciałem, aby taras stykał się z elewacją. U mnie elewacja schodzi do poziomu chudziaka. Poniżej ocieplenie fundamentów 15cm gr.
    Wykonaliśmy taras z takimi wnękami, które wypełnię donicami (skrzynkami) z drewna na rośliny.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0868.jpg
Wyświetleń:	1125
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	448048
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0869.jpg
Wyświetleń:	830
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	448049
    No tutaj to na pewno jest ok, i siebie jednak planuje taras na całą szerokość ściany więc takie rozwiązanie słabo by wyglądało..

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.387

    Domyślnie

    Wg mnie ściany do poziomu terenu (czyli również w strefie tarasu) powinny być pokryte hydroizolacją, tak jak ściana fundamentowa (najpewniej masa KMB).
    Kwestia roziwązania montażu fartucha EPDM... nie mam tego jeszcze dokałdnie przeanalizowanego.
    Gdzieś wyczytałem, że idealnie jeśli fartuch jest wklejony pod ramę? Wariant b) bardziej poprawny, fartuch wklejony na zewnętrznej powierzchni XPS (izolacji termicznej fundamentu), natomiast izolacja fundemntu podciągnięta kilka cm na poszerzenie - poszerzenie będzie jednak mostkiem, lepiej było zastapić je podwaliną (odpowiedniej klasy XPS, klinaryt).
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał marq Zobacz post
    Dzięki !

    To jeszcze dopytam, okleję poszerzenie okna + 25 cm zakładki po obu stronach, ale co ze ścianą z porotermu która znajduje się dalej i też będzie przylegać do tarasu ? Wystarczy styropian 20cm +siatka+klej tak jak na całej elewacji? Nie trzeba tam robić izolacji przeciwwilgociowej ?

    Załączam rysunek poglądowyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	d.jpg
Wyświetleń:	828
Rozmiar:	33,9 KB
ID:	442691
    a czy fartuch przyklejałeś pod ramę okna, czy do profilu okiennego ? a jesli do profilu to czy jest to szczelne w tym miejscu ?

  16. #16

    Domyślnie

    Witam wszystkich.
    Temat trochę pokrewny, więc się podepnę
    Planuję wykonanie tarasu podwyższonego, wentylowanego na wylewce betonowej. Wylewkę chcę wyłożyć folią epdm.
    1) Czy przy oknie tarasowym wystarczy podejść tą folią na wysokość poszerzeń okiennych? Czy coś innego stosować?
    2) Muszę też wypełnić ubytek w wylewce po odcięciu folii kubełkowej. Czy to też wymaga jakiegoś specjalnego zabiegu?

    Będę wdzięczny za porady Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rsz_taras1.jpg
Wyświetleń:	733
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	456991
    Ostatnio edytowane przez Hoppy_Luke ; 07-06-2021 o 16:45

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.110

    Domyślnie

    Ładnie wygląda, jak poszerzenie jest całe zakryte, ale idea tego to uszczelnienie piany na styku okno-mur. A poszerzenie jest z założenia wodoodporne.
    EPDM wygląda i jest PRO, ale praktycy często stosują masy w płynie - można je zaaplikować tylko na łączenie. Są skuteczne, lepiej się kładą. Tylko nie robią aż takiego efektu wizualnego.
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    U mnie efekt wizualny epdm już się zatracił, bo zasłonięty tarasem i schodami.
    EPDM jest po prostu bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jak obserwowałem układanie tych schodów i tarasu, to nakładane masy uszczelniające byłyby już nadszarpnięte.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  19. #19

    Domyślnie

    To może jeszcze ja się włączę w dyskusję: czy ktoś łączył membranę EPDM z dysperbitem? Zależy mi na informacji, ponieważ producent kleju do EPDM odradza stowsowanie na produktach bitumicznych i pochodnych..

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Producentów klei do epdm jest wielu. Poszukaj takich, którzy nie odradzają.

    PS Zrób test, próbę wiązania kleju na problematycznej powierzchni.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 25-08-2021 o 21:28 Powód: PS
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony