dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grzesiek8803

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Górno
    Kod pocztowy
    26-008
    Posty
    6

    Domyślnie Czujniki zalewowy elektrozawór

    Witam. Potrzebuje rady dotyczacej systemu przeciw zalewowego. W budynku mam 10 lazienek w kazdej chce zamontować czujnik zalewowy podłączonego do elektrozaworu. Zalezy mi aby czujniki byly zasilane z sieci a nie dzialaly na baterie. Czy ktos z was cos takiego montowal? Czy moze mi ktos doradzic jaki system kupić? Jakie kable musze puścić do każdej z lazienek? Za miesiąc chodzi ekipa z tynkami. Dziekuje

  2. #2
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    santini

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Nowa Sarzyna
    Posty
    3

    Domyślnie

    Ja bym to zrobił na centralce włamaniowej.

    Kupić centralkę, jeśli nie interesowała by Cię dokładna lokalizacja miejsca zalania to jak najmniejsza, plus manipulator. Do tego czujniki zalania np. Satel FD-1. Do każdej z łazienek doprowadzić przewód YTDY 4x0,5 (minimum to prawdę mówiąc 3 żyły ale i tak osobiście dałbym YTDY 6x0,5). Wszystkie przewody doprowadzić do miejsca gdzie byłaby centralka. Od centralki położyć przewód np. 2x0,75mm2 do rozdzielni elektrycznej. W rozdzielni dać przekaźnik z cewką na 12VDC i przez styki przekaźnika przepuścić zasilanie elektrozaworu.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grzesiek8803

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Górno
    Kod pocztowy
    26-008
    Posty
    6

    Domyślnie

    Dziękuję za mądra radę

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    grzesiek8803

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Górno
    Kod pocztowy
    26-008
    Posty
    6

    Domyślnie

    Myslalem zeby to zrobic tak : sonda zalewowa w kazdej lazience sondy zamel szh-03. Wszystkke sondy na jednym obwodzie polaczone rownolegle do przekaznika zalania pzm-10. Miedzy przekaznikiem a zaworem przekaznik czasowy Pcm-01. Na przekazniku czasowym ustawić 2 min tak zeby zamknęło zawór dopiero po zalaniu a nie np przy przypadkowym dotknieciu sondy np mopem. Czy takie rozwiazanie bd sie sprawdzac?

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    santini

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Nowa Sarzyna
    Posty
    3

    Domyślnie

    Wydaje się, że Twoje rozwiązanie też jest ok. Pewnie będzie tańsze niż moja propozycja.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony