  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    lol0007

    Zarejestrowany
    Mar 2020
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    4

    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe, sposób regulacji - zawór w skrzynce?

    Witam,

    Jako, że nie znam się na instalacjach ogrzewania, chciałbym zapytać się czy w instalacji ogrzewania podłogowego została zastosowana poprawnie możliwość regulacji. Poniżej zdjęcie obrazujące skrzynkę ogrzewania. Proszę o cenne uwagi.
    https://ibb.co/2h9qpcq

  2. #2

    Domyślnie

    Nie. To nie jest poprawne. Polak potrafi. Nie jestem fachowcem ale jedna podłogówkę zamontowałem. Tak się nie montuje niczego do rozdzielaczy. Powinno soe zastosowac rozdzielacz z przyłączami na belce. Po drugie to są chyba zwykle grzejnikowe regulatory, które odczytaja ci temperature w tej skrzynce, a nie w pokoju.
    jeżeli chcesz mieć możliwośc regulacji z każdego pokoju to montuje się siłowniki na belce, kabelek do pokoju i tam czujnik temp.

  3. #3

    Domyślnie

    Zawory są dobre.Typowe dla podłogówki czyli RTL tylko nie powinny być wkręcone bezpośrednio do belki bo "odbieraja" temp.belki

  4. #4
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    A tak po prawdzie tylko nadęty bubek nie mający pojęcia o niczym da sobie wcisnąć sterowanie podłogówką , tam jest taki bezwład że dyskwalifikuje wszelkie sterowania , wystarczy 1 zawór 4 drogowy i to wszystko potem na rotametrach ustawić przepływy i zapominamy , ale tu to już całkiem po bandzie ktoś poleciał i chciał jeszcze prościej .

  5. #5

    Domyślnie

    Czy instalacja grzeje prawidłowo? Czy uzyskiwana jest wymagana temperatura w pomieszczeniu?
    Zastosowane zawory to tzw. "ograniczniki temperatury na powrocie", po skali na pokrętle głowicy można wnioskować że działa na zasadzie odczytu temp. w pomieszczeniu.
    Z reguły stosowane są do niewielkich pętli ogrzewania podłogowego. Często urządzenia te wykorzystywane są do wykonania niewielkiej pętli w łazienkach, jeśli jest to jedyna instalacja podłogowa budynku (w takich sytuacjach rzeczywiście nie ma sensu inwestować w grubsze wynalazki).
    Poza prymitywnym sposobem regulacji temp. w pomieszczeniu, możliwości regulacji hydraulicznej tu nie ma.
    Jeśli pętle są równe i niezbyt długie to ma to szansę zadziałać.

    Nie jest to natomiast poprawna, profesjonalnie zrobiona instalacja płaszczyznowa.
    http://pl.kan-therm.com/

  6. #6

    Domyślnie

    1. Jeżeli te pętle OP są małe to instalacja w ostateczności "ujdzie w tłoku", choć można było zrobić to lepiej (osobny rozdzielacz, zawór 3d i pompa do OP).
    2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz.
    3. "Kryzys" dobrze pisze, aczkolwiek napisał zawór 4d zamiast 3d.

    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    ..., po skali na pokrętle głowicy można wnioskować że działa na zasadzie odczytu temp. w pomieszczeniu.
    Ze co? Co Ty za herezje piszesz? mam nadzieję, że to tylko Twoja pomyłka? przecież to RTL!

    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Z reguły stosowane są do niewielkich pętli ogrzewania podłogowego.a.
    To się zgadza. I właśnie do tego celu wynaleziono zawory RTL. Dalsza część Twojej wypowiedzi jest poprawna.
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 26-03-2020 o 21:06
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.927

    Domyślnie

    Cytat Napisał lol0007 Zobacz post
    Witam,

    Jako, że nie znam się na instalacjach ogrzewania, chciałbym zapytać się czy w instalacji ogrzewania podłogowego została zastosowana poprawnie możliwość regulacji. Poniżej zdjęcie obrazujące skrzynkę ogrzewania. Proszę o cenne uwagi.
    https://ibb.co/2h9qpcq
    Wygląda niezbyt estetycznie. Tu poczytasz o zaworach RTL https://forum.muratordom.pl/showthre...4cu-p%C4%99tli

    Jeśli By ci zależało, a szafka jest standardowa 11,5-12cm głębokości, to są głębsze 15,5cm i może by było schowane wszystko.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 27-03-2020 o 16:11

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    [QUOTE=mistalova;7924069]
    2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz.


    Jesteś pewien ?gdyby rozdzielacz był tylko od poqdlogowki to ok. A tam są też grzejniki gdy rtl-e się zamkną to przez rozdzielacz nadal przepływa woda gorąca powrotna z grzejnikow i nie pozwala zaworom ponownie się otworzyć

  9. #9

    Domyślnie

    I jak ta woda ma wpłynąć do RTL'a, "pod prąd"?
    Bo to, że korpus zaworu się nagrzeje od belki nie ma aż takiego wpływu na jego pracę.
    Problem mógłby zaistnieć w dwóch przypadkach:
    1. Gdyby temperatura czynnika była naprawdę duża, np. 90'C, ale przy takich temperaturach nie stosuje się RTLi.
    2. Gdyby kocioł w instalacji nie pracował ciągle, tylko był sterowany zewnętrznym termostatem, ale przy takiej instalacji obieg czynnika powinien być cały czas.
    I wiem do czego zmierzasz - obra praktyka nakazuje podpinać RTL do belki nie bezpośrednio, ale poprzez kilkucentymetrowy odcinek rury, ale od biedy teraz też będzie to jakoś kulawo działać. Zresztą cała instalacja jest zrobiona jak najtaniej a autor nie pyta jak ją poprawić, tylko czy jakoś ona będzie grzać.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    I jak ta woda ma wpłynąć do RTL'a, "pod prąd"?
    Bo to, że korpus zaworu się nagrzeje od belki nie ma aż takiego wpływu na jego pracę.
    Problem mógłby zaistnieć w dwóch przypadkach:
    1. Gdyby temperatura czynnika była naprawdę duża, np. 90'C, ale przy takich temperaturach nie stosuje się RTLi.
    2. Gdyby kocioł w instalacji nie pracował ciągle, tylko był sterowany zewnętrznym termostatem, ale przy takiej instalacji obieg czynnika powinien być cały czas.
    I wiem do czego zmierzasz - obra praktyka nakazuje podpinać RTL do belki nie bezpośrednio, ale poprzez kilkucentymetrowy odcinek rury, ale od biedy teraz też będzie to jakoś kulawo działać. Zresztą cała instalacja jest zrobiona jak najtaniej a autor nie pyta jak ją poprawić, tylko czy jakoś ona będzie grzać.
    Problemu nie będzie jeśli woda będzie płynąc przez rtl cały czas bo ciepło pod prąd nie pojdzie jak piszesz ale gdy się całkiem przymknie to już ciepło od wody powrotnej z grzejnikow przejdzie po metalu na rtl i może mu już niepozwolic się otworzyć mimo ze woda w podłodze już wystygla.

  11. #11

    Domyślnie

    Raczej nie powinno to mieć miejsca. W takiej instalacji zalecana t. czynnika nie powinna przekroczyć 60'C, co przy projektowej delta t. grzejników równej 20'C daje nam 40'C na belce - taka t. nie powinna wpłynąć poprzez korpus na RTL.

    Aczkolwiek teraz się zastanawiam, czy ta instalacja to nie jest przypadkiem efekt nadmiernej oszczędności... bo do tej pory sądziłem, że te OP mają tylko dać efekt ciepłej podłogi (dlatego RTL zamiast pompy+3d) ale teraz zaczynam się wahać... bo jeśli czarny scenariusz jest realny i te OP to główne źródło ogrzewania w pomieszczeniach, to będzie to totalnie niesterowalne...
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 28-03-2020 o 19:53
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  12. #12
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    lol0007

    Zarejestrowany
    Mar 2020
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    4

    Domyślnie

    Dziękuję za wszystkie wpisy. Mimo, iż są zdania podzielone wdrożyłem się trochę w temat.
    Instalacja została wykonana w małym domku (82m2) który planuję kupić. Ogrzewanie podłogowe jest w łazience, kuchni oraz przedpokoju/wiatrołapie. Reszta ma standardowe grzejniki.
    Podczas oględzin domu miałem wrażenie, że jest aż za gorąco, grzejniki były ustawione na 3 lekko grzały, a podłoga była zdecydowanie cieplejsza na tym ustawieniu.

    Pętle są niewielkie:
    - kuchnia ok. 10m2
    - łazienka ok. 6m2
    - przedpokój i wiatrołap ok 4,5m2

    Podsumowując instalację, myślę że nie dyskryminuje ona domu i mogę rozważyć zakup, jednak należałoby w kolejnych latach przeprowadzić poprawki.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    1. Jeżeli te pętle OP są małe to instalacja w ostateczności "ujdzie w tłoku", choć można było zrobić to lepiej (osobny rozdzielacz, zawór 3d i pompa do OP).
    2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz.
    3. "Kryzys" dobrze pisze, aczkolwiek napisał zawór 4d zamiast 3d.



    Ze co? Co Ty za herezje piszesz? mam nadzieję, że to tylko Twoja pomyłka? przecież to RTL!



    To się zgadza. I właśnie do tego celu wynaleziono zawory RTL. Dalsza część Twojej wypowiedzi jest poprawna.
    Problem w tym że większość klientów często mylą zawory RTL (te działają na podstawie temp. czynnika) z tzw. zestawami pomieszczeniowymi (które działają na zasadzie temp. w pomieszczeniu), oba produkty działają na bardzo podobnej zasadzie - jest to typowa konstrukcja zaworów kropelkujących (tak je potocznie nazywamy):

    http://pl.kan-therm.com/download/fil...1-T6102-pl.pdf
    http://pl.kan-therm.com/