    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Jeśli masz opty P3xx i w słoneczny dzień do południa, lub po południu na oświetlonych modułach masz napięcie 60V, to instalacja nie pracuje prawidłowo.
    Wrzuć wykres, on jest b. charakterystyczny w tym przypadku.
    mam nadzieję że o ten wykres chodzi - produkcja z dnia 12.4 cały dzień był słoneczny(moc instalacji 6,3kwp)
    ODCZYTY:
    1 - o 13:25 -produkcja 4,2kw - mam napięcie na optymalizatorach połudn-zach 48V a na wschodnich 33V
    2 - o 14:22 -prod 4,5kw - napięcie na optymalizatorach połudn-zach 55V a na wschodnich 25V
    może problemem jest inwerter ? mam SE7K czyli na moc 10kw (choć mam tylko 6,3) - wybrany taki z zapasem na ewentualną rozbudowę instalacji
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	produkcja12.4.JPG
Wyświetleń:	126
Rozmiar:	46,6 KB
ID:	443004
    i uklad paneli - południe na doleKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ukladpaneli.JPG
Wyświetleń:	70
Rozmiar:	15,1 KB
ID:	443013
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 13:24

  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Ten wykres, wznosi się i spada zbyt stromo - poza tym, w bezchmurny dzień ja o 8.00 z 8 modułów wschodznnich i 6 (przysłoniętych) południowych 305W mam 1.5kW, Ty 600W
    Ten wypłaszczony odcinek po prawej stronie wykresu jest zbyt długi - około 17 masz 700W, a przy wysokonapięciowych opty powinieneś miec 2x tyle.
    Twój przypadek jeszcze nie jest ekstremalny - raz, że masz na południu większą liczbę paneli, dwa, że pozostałe są pod kątem 90stropni względem siebie. NA FB, na grupie SE widywałem lepsze kwiatki.

    Inwenter tu nic nie znaczy, wszystkie 3-f SE pracują przy 750V.
    Ciężko to będzie reklamować, może po prostu trzeba będzie szybciej rozbudować instalację...

    2 - o 14:22 -prod 4,5kw - napięcie na optymalizatorach połudn-zach 55V a na wschodnich 25V
    jeśli osiągną 60V i będzie to max, to zacznie się szybki zjazd produkcji
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 13:32
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #43

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Ten wykres, wznosi się i spada zbyt stromo - poza tym, w bezchmurny dzień ja o 8.00 z 8 modułów wschodznnich i 6 (przysłoniętych) południowych 305W mam 1.5kW, Ty 600W
    Ten wypłaszczony odcinek po prawej stronie wykresu jest zbyt długi - około 17 masz 700W, a przy wysokonapięciowych opty powinieneś miec 2x tyle.
    czyli jak rozumiem - rano mam "płasko" po wschodniej stronie bo 8 paneli daje max 60V (czyli 480V) i instalacja nie rusza aż do momentu gdy włączy się zachodnia strona
    a po południu odwrotnie - wschodnia jak spadnie z napięciem na 20V to o 16 zachodnia strona nie daje napięcia "rozruchu" 750V.
    czy dobrze rozumiem?

    i jak rozumiem zmiana na P404 by poprawiła sprawę zarówno na wschodniej i zachodniej połaci (o ile napięcia dobijają na tych połaciach do 60V) ?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 13:37

  4. #44
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Instalacja "rusza" bo produkcja jest, ale później osiąga optymalną wydajność i szybciej ją traci.
    P404 daje 85V, czyli nawet na wschodzie, jak tylko słońce oświetli moduły masz z nich 680W - resztę da bez problemu druga połać.

    Jest to błąd projektanta instalacji - tym bardziej głupi, że opty P3xx i P404 są praktycznie w tej samej cenie.

    Tylko ktoś patrzył w kartę katalogową i zobaczył w niej, że minimum dla falownika SE9K to 16sztuk opty P3xx (lub 14szt P404), stwierdził, że wszystko gra.
    Nie wie jeszcze, że spośród tych 16 przynajmniej 11 musi być oświetlona.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #45

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Aby poprawić pracę takiej instalacji należy wykonać ją na P404, lub dołożyć dwa moduły do tych 8.
    a co dadzą 2 moduły/panele na stronie wschodniej? rozumiem że poprawią sytuację rano - ale chyba większy problem jest ze stroną zachodnią gdzie słońce daje max'a a mam produkcję 800wat bo jak rozumiem 60Vx10 i 15-20Vx8 = daje napięcie mniejsze od 750V ?
    czyli dodatkowe panele poprawią sytuację ale przejście na P404 to jest prawdziwe rozwiązanie problemu jak rozumiem?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 14:01

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    , każdy optymalizator to +15, 25V nawet wtedy, kiedy znajduje się po stronie zacienionej.

    Na pewno wymiana na P404 lepszy efekt.
    Ile masz V teraz na zachodnich opty ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 13:54
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #47

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Na pewno wymiana na P404 lepszy efekt.
    Ile masz V teraz na zachodnich opty ?
    zachodnie dają 59V a wschodnie 21V,
    czyli jak rozumiem 590V + 168V = 758V - więcej niż 750V więc system działa pełną mocą.
    za 30minut jak rozumiem zachodnia połać dojdzie na maxa czyli 10x60V
    i dopóki wschodnia dawać będzie brakujące 150V będzie dobrze - ale jak zejdzie na np. 17V na panel i suma woltów będzie np. 730-740V to nastąpi drastyczny spadek produkcji.
    dobrze to rozumiem?

    o 15:15 zachodnie dobiły do 60V a wschodnie spadły na około 19V - czyli razem około 750-755V
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 14:15

  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Jeśłi opty dochodzi do nap maksymalnego, to moduł już nie pracuje optymalnie
    Teraz co 15 minut na wykresie mocy będzisz miał znacznie mniejszą wartość
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  9. #49

    Domyślnie

    15:30 - moc z 3,9 spadła na 2 - zachodnie opty mają po 60V, wschodnie spadają na 18,5 czyli 600V + 148V - daje już lekko poniżej 750V

    to co jest problemem? że napięcie spada poniżej 750V czy że opty pracują na 60V zamiast np. na 65-70V (gdyby użyć P404)?
    bo skoro na 60V dawały 3,9kw to co powoduje obniżkę produkcji? spadek Volt z powodu zacienienia wschodniej połaci?

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Jeśłi opty dochodzi do nap maksymalnego, to moduł już nie pracuje optymalnie
    czyli użycie optymalizatorów P370 powoduje że zawsze moduł pracuje nieoptymalnie po dojściu do 60V? bo dobija w słoneczny dzień do 60V i następuje ścięcie wydajności?

    16:00 napięcia na optymalizatorach wschodnich w granicach 16-20V czyli dalej razem jest w okolicach 750V ale produkcja spadła na okolice 1kw - panele zachodnie produkują 100w/szt a pół godziny temu/godzinę temu było to 250-300w - a słońce świeci w zasadzie dalej mocno
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 15:20

  10. #50

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Teraz co 15 minut na wykresie mocy będzisz miał znacznie mniejszą wartość
    no i jest zjazd - tylko napięcie na wszystkich optymalizatorach dalej wydaje się mieć conajmniej 750V - czyli 10x60v + 8 x 15-20 (większość ma 19-20v) więc te 150V wschodnie skrzydło teoretycznie daje
    więc zmiana na P404 chyba nic by nie pomogła w kwestii by utrzymać napięcie 750V - bo ono cały czas jest w tych okolicach
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	produkcja15.4-1600.JPG
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	36,1 KB
ID:	443022

    17:00 napięcia na optymalizatorach wschodnich dalej w okolicach 19V, zachodnie trzymają 60V czyli dalej razem jest w okolicach 750V ale produkcja spadła na 600wat - czyli co kwadrans o 80-100wat
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	produkcja15.4-1700.JPG
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	38,2 KB
ID:	443026
    i dane z optymalizatorów:
    zachodni Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	opt_zachodni.JPG
Wyświetleń:	57
Rozmiar:	22,9 KB
ID:	443027 wschodni Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	opt_wsch.JPG
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	22,5 KB
ID:	443028
    o 17:55 produkuje niby dalej około 550wat

    produkcja z dzisiaj to 24kw przy instalacji o mocy 6,3kwp - czyli wychodzi 4kw z 1kwp - to chyba również słaby wynik jak na dzisiejszy całkiem słoneczny dzień. a rekord jaki miałem to 32kw/dzień
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 19:50

  11. #51
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    no i jest zjazd - tylko napięcie na wszystkich optymalizatorach dalej wydaje się mieć conajmniej 750V - czyli 10x60v + 8 x 15-20 (większość ma 19-20v) więc te 150V wschodnie skrzydło teoretycznie daje
    więc zmiana na P404 chyba nic by nie pomogła w kwestii by utrzymać napięcie 750V - bo ono cały czas jest w tych okolicach
    [
    Jak najbardziej by pomogła.
    Bo moduły zachodnie mogłyby pracować z pełną mocą
    Moduł pracujący obecnie z P370 przy napięciu 60V daje np 120W, a gdyby miał założony opty P404 dawały np 220W przy napieciu na opty np 68, czy 75V.
    Spadek mocy byłby wolniejszy, wykres bardziej zbliżony do paraboli

    Jeszcze raz napiszę - każdy moduł w trakcie kiedy jego opty daje maksymalnie napięcia NIE pracuje w pełną mocą.

    Twój uzysk w słoneczny dzień to 4.85kWh z kWp, a przecież nie masz większego cienia na panelach .
    Ja miałem w takie dni 5.6kWh z kWp, 6 z moich 14 paneli jest do godziny 10 zacienianych przez brzozę. Tyle, że mam 1f, a tu inwenter wymaga tylko 380V, więc nawet 6 oświetlonych paneli daje radę.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 20:30

  12. #52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    @klaus71 Miałem podobny problem. To jest skopana instalacja. Jest tak jak ci tłumaczy fotohobby, jak optymalizatory pracują na 60v i najprościej mówiąc brakuje napięcia z nasłonecznionych paneli (750v) to dobiera sobie z pozostałych co obcina całą instalację. Masz dostęp do wykresów? Można sprawdzić wykres mocy każdego panela z osobna.
    Ja mam instalację wschód-zachód i instalator założył mi 16 paneli na zachodzie i 10 na wschodzie. Optymalizatory 300. Te 10 było obcinane z mocy do momentu aż druga strona nie ruszyła. Instalator szedł w zaparte że to jest dobrze i że tak mu powiedzieli w solaredge że jest dobrze.
    Domagałem się zmiany optymalizatorów na 404, ale nie chciał o tym słyszeć.Zdecydowałem się na rozszerzenie instalacji o 4 panele.

    Wykres przed zmianą:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	6,4 KB
ID:	443045

    Wyrażnie widać obcięcie tak jak u Ciebie.

    i po:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	6,1 KB
ID:	443046

    Wykres jest jaki jest bo dach jest 45 stopni i każda strona pracuje osobno poza środkiem dnia, widać szczyt "górki" ;]


    Wykres mocy pojedynczych paneli przed zmianą (zielony ze wschodu, czerwony zachód):

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	przed.jpg
Wyświetleń:	62
Rozmiar:	15,7 KB
ID:	443048

    te same panele po rozszerzeniu instalacji:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	po.jpg
Wyświetleń:	77
Rozmiar:	16,3 KB
ID:	443049

  13. #53

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    te same panele po rozszerzeniu instalacji:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	po.jpg
Wyświetleń:	77
Rozmiar:	16,3 KB
ID:	443049
    jak uzyskać taki wykres?

  14. #54
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Dodam jeszcze że wymiana optymalizatorów nie wyeliminuje porannego przycięcia (8*85+680v) ale dość znacznie je zmniejszy więc powinno wystarczyć, bo i tak jest nieznaczne, natomiast na pewno pomoże na stronie zachodniej (10*85+850v), jest z zapasem.
    Ale nie wiem czy przekonasz instalatora. Mój to był totalny beton. Mało tego, nawet w solaredge nie z każdym się skutecznie dogadasz, bo ich designer nie pokazuje błędu w takiej instalacji. Ale walcz, powodzenia.

  15. #55
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    No przecież Tom1000k napisał - dołożył 4 moduły.
    Wymiana optymalizatorów na wysokonapięciowe także dałaby ten efekt.

    Edit: aaaa, nie zajarzyłem, że chodzi o to, jak to wyświetlić
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2020 o 21:10
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  16. #56
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    jak uzyskać taki wykres?
    Zażądaj od instalatora żeby udzielił Ci pełnego dostępu do monitorowania.
    Tak to ma wyglądć:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.jpg
Wyświetleń:	126
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	443050

  17. #57

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Dodam jeszcze że wymiana optymalizatorów nie wyeliminuje porannego przycięcia (8*85+680v) ale dość znacznie je zmniejszy więc powinno wystarczyć, bo i tak jest nieznaczne,
    a jak jest ranek - i strona zachodnia nie dostaje zbyt dużo światła - to te 10 paneli co tam mam nie dołoży brakujących 70V (10 x 7V) i nawet spadek ranny w praktyce nie będzie występował?

  18. #58

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Zażądaj od instalatora żeby udzielił Ci pełnego dostępu do monitorowania.
    Tak to ma wyglądć:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.jpg
Wyświetleń:	126
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	443050
    ja mam tylko: pulpit, układ i administrator.
    mogą nie chcieć przydzielić dodatkowych opcji? bo słyszałem że mogą nie chcieć. mają prawo odmówić?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 15-04-2020 o 21:21

  19. #59
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    a jak jest ranek - i strona zachodnia nie dostaje zbyt dużo światła - to te 10 paneli co tam mam nie dołoży brakujących 70V (10 x 7V) i nawet spadek ranny w praktyce nie będzie występował?
    Dołoży, ale tam nie ma mocy więc automatycznie przycina instalację. Tak to działa, dlatego dla instalacji 3fazowej wymagają minimum 16 paneli w stringu (14 dla p404). Daje to pewien zapas. Z tym że to działa bezbłędnie jak te 16 paneli jest na jednej połaci, a niedouczeni instalatorzy myślą, że mogą je umieścić w dowolnym układzie i optymalizatory załatwią sprawę.Ale często nie załatwią. System z optymalizatorami jest bardzo dobry, pod warunkiem, że ten kto to projektuje i montuje wie jak to działa.

  20. #60
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    ja mam tylko: pulpit, układ i administrator.
    mogą nie chcieć przydzielić dodatkowych opcji? bo słyszałem że mogą nie chcieć. mają prawo odmówić?
    Jesteś właścicielem, więc żądaj. Nie wiem jak to wygląda prawnie, nie interesowałem się, ale jak mój instalator zaczął ściemniać z dostępem że niby nie może a ja nie chciałem pogłębiać konfliktu więc zadzwoniłem do solarddge i tam poprosiłem o dostęp i mi przydzielili, więc nie jest to zabronione.

Strona 3 z 13

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony