    Domyślnie Jaką wybrać pompę ciepła?

    Witam.

    Jestem na etapie projektu domu. Chce zainwestować w pompę ciepła. Metraż domu to 130 metrów + garaż.
    W temacie pomp jestem świeżakiem. Z racji tego jaka pompa będzie najlepsza do tego metrażu, chodzi mi o jakiś konkretny model a co za
    tym idzie ile bede potrzebowal kW.

    Pozdrawiam

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fabinix Zobacz post
    chodzi mi o jakiś konkretny model a co za
    tym idzie ile bede potrzebowal kW.
    Zrób dokładnie odwrotnie - policz najpierw porządnie ile kW i kWh będziesz potrzebował, a dopiero do tego dobieraj źródło ciepła.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Co włożysz w izolację budynku to zaoszczedzisz na PC
    dach min 30 cm
    sciany min 15 cm
    pod podłogą min 15 cm

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    fabinix

    Zarejestrowany
    Apr 2020
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-552
    Posty
    7

    Domyślnie

    Myślę że moc 10 albo 12 kW wystarczy. Co do zapotrzebowania na ciepło to myślę ze 8000 kWh

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał fabinix Zobacz post
    Myślę że moc 10 albo 12 kW wystarczy. Co do zapotrzebowania na ciepło to myślę ze 8000 kWh
    Mój projekt to 137mkw (Po podlogach) części mieszkalnej plus nieogrzewany garaz. Wg OZC wyszło 3,8 kW moc maksymalna i 5800 kWh rocznie na ogrzewanie. Tu nie ma co myśleć, to trzeba policzyć.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Cytat Napisał fabinix Zobacz post
    Myślę że moc 10 albo 12 kW wystarczy. Co do zapotrzebowania na ciepło to myślę ze 8000 kWh
    130m nowy dom i 10-12?

    NIE MYŚL, POLICZ...

    najpierw policz zapotrzebowanie a dopiero potem dobieraj pompę z mocami do zapotrzebowania
    ja na 160m2 mam 9, ale znam człowieka który na ten sam projekt domu wyliczoną ma 7... z tym że przy budowie zadbał o dużo lepsze wykonanie materiałowe i jakościowe
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    ja mam 240 m2 i potrzebuję mniej niż wyliczone 8kW dla -20C ( parę dni grzalem pradem i spisywałem licznik)
    40cm w dachu
    20cm grafit w ścianach
    okna U 0,5
    pod podłogą 20 cm grafit

    100 % podłogówki
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 12-05-2020 o 07:25

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    ...
    okna U 0,5

    ...
    Szyby 0,5, nie okna, okna moga miec od ok 0,7 dla fixów do ok 0,9 dla pozostałych.
    Zeby okno miało 0,5 to musi byc fix, a szyba powinna miec co najmniej 0,4 lub 0,3

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Szyby 0,5, nie okna, okna moga miec od ok 0,7 dla fixów do ok 0,9 dla pozostałych.
    Zeby okno miało 0,5 to musi byc fix, a szyba powinna miec co najmniej 0,4 lub 0,3
    Masz rację . Ja mam tylko jedno okno nie fix i trochę nietypowo zamontowane . Od zewnątrz cała część ramy okna zakryta jest styropianem grafitowym. Widać właściwie tyko szybę

  10. #10

    Domyślnie

    Witam. To może podepnę się pod temat. Mam wyliczone OZC na poziomie 6.2 kWh bez CWU. Parter 10cm wylewki bez styro. Pietro 5cm styro + 8cm wylewka. Rozglądać się za pompami 8kW czy może 9kW?

  11. #11

    Domyślnie

    A co to za różnica? Kup tańszą. Co to znaczy, że parter bez styro?

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    Mam wyliczone OZC na poziomie 6.2 kWh bez CWU.
    To montuj klimę, bo i w zimie będziesz szybciej potrzebował chłodzenia, niż grzania.
    A jakie obciążenie wyszło?

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    A co to za różnica? Kup tańszą. Co to znaczy, że parter bez styro?
    Tzn. że bezpośrednio na płycie będzie ogrzewanie podłogowe.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To montuj klimę, bo i w zimie będziesz szybciej potrzebował chłodzenia, niż grzania.
    A jakie obciążenie wyszło?
    No jak rozumiem to właśnie 6200W chyba że o coś innego pytasz?

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    No jak rozumiem to właśnie 6200W chyba że o coś innego pytasz?
    To ile kWh zapotrzebowania na ciepło rocznie?

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To ile kWh zapotrzebowania na ciepło rocznie?
    7100 kWh