  1. #1

    Domyślnie Sterowanie termostatem pokojowym, czy jest sens

    Witajcie,

    W tym roku zamieniam mój piec na miał na pompę ciepła powietrze-woda - panasonic t-cap.
    Niestety w całym domu jest instalacja grzejnikowa,ale mniejsza o to.

    Jak to jest z termostatem pokojowym do pompy ? W każdym pomieszczeniu na grzejnikach mam głowice termostatyczne. Czy w moim przypadku będzie miał on w ogóle sens. Co w przypadki gdy termostat wyłączy pompę ? Nie załączy się ona dopoki w tym pomieszczeniu nie spadnie temperatura a reszta w tym czasie sie zacznie nawet wychładzać? Czy pompa będzie i tak się załączała wg odpowiedniej krzywej?

    Pompa wg krzywej włącza się gdy spadnie temperatura na powrocie o odpowiednią ilość stopni?

    Z góry dziękuje za wszelkie informacje.

  2. #2

    Domyślnie

    Nie musisz mieć termostatu. Jeśli musisz mieć to zasada jest zawsze taka, by w pomieszczeniu nie było głowicy.
    Jak termostat wyłączy to nie będzie pompa działać aż do inicjacji przez termostat.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Masz kilka termostatów na grzejnikach i chcesz z nich zrezygonować i zamontować jeden. Mało sensowne

  4. #4

    Domyślnie

    No właśnie nie chce. One wszystkie zostają i to one maja regulować temperaturę ww poszczególnych pomieszczeniach. Więc zapytałem na forum jak to w zasadzie działa to sterowanie krzywej przez piec , kiedy sie załącza pompa aby podgrzać wodę, jest czujnik na temp powrotu?

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał tompatrz Zobacz post
    W tym roku zamieniam mój piec na miał na pompę ciepła
    powietrze-woda - panasonic t-cap.
    Niestety w całym domu jest instalacja grzejnikowa,ale mniejsza o to.
    Przy ogrzewaniu grzejnikowym;
    - nie ma możliwości magazynowania ciepła,
    - będziesz zmuszony grzać raczej całodobowo,
    Dlatego, pompa powinna być szyta na miarę;
    - warto wykonać profesjonalne OZC budynku
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Musi być bufor

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Musi być bufor
    Myślisz o jakimś bardzo dużym buforze czy tylko takim do defrostów pompy?

  8. #8

    Domyślnie

    Warto poczytać temat;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-energii/page9
    POMPA CIEPŁA i grzejniki - zużycie energii ,
    Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Warto poczytać temat;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-energii/page9
    POMPA CIEPŁA i grzejniki - zużycie energii ,
    Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki
    Czytałem już ten temat. Niektórzy maja tam całkiem ciekawe wyniki. Grzejników póki co nie bedę wymieniał, okaże się w sezonie gdzie jest problem dogrzać. Mam na grzejnikach termostaty często były one zimne bo w domu było ciepło mimo temp na piecu ok 55 - 60 st. Dom jest dobrze ocieplony. Mam PV na dachu więc to kosztu sporo mi raczej zredukuje. Początkowo miał być piec indukcyjny ale 1/1 to drogo wychoddzi. Miał kosztować ok 20 tys, a PC mnie też koło tego wyniesie po dotacji.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał tompatrz Zobacz post
    Czytałem już ten temat.
    1/ Konieczny profesjonalny OZC budynku,
    2/ Określenie mocy istniejących grzejników dla temperatur 45 C/35 C,
    3/ Określenie/pomiar ilości zładu wodnego w instalacji grzewczej
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał tompatrz Zobacz post
    Myślisz o jakimś bardzo dużym buforze czy tylko takim do defrostów pompy?
    Do defrostu

Tagi dla tego tematu