dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 47
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Question Przekroczenie 10kW w instalacji, a rozliczenie 0,7 vs 0,8

    Mam pytanie odnośnie rozliczenia nadprodukcji z instalacji fotowoltaicznej.

    Obecnie mam instalację 3kW (nie mogę w nią ingerować ze względu na projekt unijny), ale chciałbym rozszerzyć ją o drugi falownik 7kW, a do tego panele lekko przewymiarowane aby w pełni wykorzystać dodatkową moc.

    Tutaj moje pytanie ponieważ zapisane jest, że do mocy instalacji 10kW dostawca rozlicza nadwyżkę w proporcji 0,8 a w przypadku posiadania mocniejszej instalacji proporcja ta to już tylko 0,7.

    Czy dwa falowniki 3kW+7kW załapią się w pierwszy przedział czy już drugi?
    Czy te 10kW dotyczy falowników czy łącznej mocy paneli na dachu, która w moim przypadku mogłaby przekroczyć 10kW?
    Czy Ilość i moc paneli podaje się w zgłoszeniu do dystrybutora i czy o tym mowa właśnie w ograniczeniach czy o sumie mocy falowników?
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  2. #2

    Domyślnie

    Podaje się sumaryczną moc paneli, zamontowanych w instalacji.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.

    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Domyślnie

    Aha czyli:
    Falowniki 3kW+10kW plus łączna moc paneli 9900W - rozliczenie 0,8
    Falowniki 3kW+10kW plus łączna moc paneli 11000W - rozliczenie 0,7
    Falowniki 3kW+20kW plus łączna moc paneli 9900W- rozliczenie 0,8 - taki przykład mało ekonomiczny, ale chodzi mi o sens przepisów

    Dobrze rozumiem?
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  4. #4

    Domyślnie

    Tak. Dobrze kombinujesz.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.

    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sebastain Zobacz post

    Dobrze rozumiem?
    Najbezpieczniej dać do tych 3 kW inwerter nie większy niż 7 kW, bo gdybyś miał "pecha" i przez przypadek trafił na panele niby 10 kWp lecz o mocy +kilka procent (+10 % też czasem może się teoretycznie wycisnąć) to Twoja instalacja w tym "pechowym" czasie z inwerterami o mocy 11 kW dawała by 11 kW.

    To prędzej czy później ZE mógłby zauważyć. W przypadku inwerterów o łącznej mocy do 10 kW PV nie odda do sieci więcej od mocy falowników.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    A to ZE szuka pików napięcia?
    Czy raczej sprawdza moce z kart katalogowych modułów przy zgłoszeniu instalacji ?

    Znasz przypadek, że komuś zmienili próg spustowy na na 0.7, bo jego instalacja w panelami 9900W odezwała przez parę chwil 11kW ?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    A to ZE szuka pików napięcia?
    Czy raczej sprawdza moce z kart katalogowych modułów przy zgłoszeniu instalacji ?

    Znasz przypadek, że komuś zmienili próg spustowy na na 0.7, bo jego instalacja w panelami 9900W odezwała przez parę chwil 11kW ?
    Nie chodzi o parę chwil, ale jeśli będziesz miał przewymiarowany falownik i panele może dojść, że będzie to zauważalne dla ZE. Jeśli przewymiarowane tylko panele - nie.
    Jeśli korzystasz z "E-licznik", to możesz się domyślić o co chodzi.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Domyślnie

    Ok, dziękuję Wam bardzo za wyjaśnienia, a dodatkowo w takim razie możecie mi jeszcze proszę powiedzieć jak to jest ze zgłoszeniem zwiększenia.

    Jeśli chodzi o moc umowną to mam 14kW w umowie i już odpowiednie zabezpieczenie licznikowe, więc zakładam, że nie muszę o nic występować.

    Czy mając już instalację 3kW, mogę spokojnie dołożyć 7kW, zacząć produkcję, a potem dokonać zgłoszenia do PGE czy ta procedura wygląda inaczej i PGE mogłoby mi coś zablokować?
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie chodzi o parę chwil, ale jeśli będziesz miał przewymiarowany falownik i panele może dojść, że będzie to zauważalne dla ZE. Jeśli przewymiarowane tylko panele - nie.
    Jeśli korzystasz z "E-licznik", to możesz się domyślić o co chodzi.
    Po pierwsze - w domu jest zawsze jakaś autokonsumpcja, przekroczenie przez chwilę o parę procent mocy nominalnej nie powoduje interwencji ZE - tym bardziej, że wynik produkcji jest w aplikacji uśreniany do 1h.
    Po drugie - ZE interesuje moc nominalna modułu. Nominalna, bez doliczania 3, lub 5% dodatniej tolerancji mocy.
    30x330W to 9900W, opust 0,8 i nie ma opcji, żeby po jakimś czasie po oddaniu instalacji przerzucili prosumenta do 0.7
    Bo co 1 po 5-10 latach, kiedy moc modułów spadnie, będą to przywracać do 0.8 ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-05-2020 o 19:59

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Po pierwsze - w domu jest zawsze jakaś autokonsumpcja, przekroczenie przez chwilę o parę procent mocy nominalnej nie powoduje interwencji ZE - tym bardziej, że wynik produkcji jest w aplikacji uśreniany do 1h.
    Po drugie - ZE interesuje moc nominalna modułu. Nominalna, bez doliczania 3, lub 5% dodatniej tolerancji mocy.
    30x330W to 9900W, opust 0,8 i nie ma opcji, żeby po jakimś czasie po oddaniu instalacji przerzucili prosumenta do 0.7
    Bo co 1 po 5-10 latach, kiedy moc modułów spadnie, będą to przywracać do 0.8 ?
    Chyba nie zrozumiałeś - tak na prawdę pisałem o przewymiarowanej PV, gdzie wstawiony jest falownik o mocy większej niż 10 kW oraz gdzie ilość paneli jest wystarczająco duża, by ZE mógł się domyślić, że przy zgłoszeniu instalacji zostały podane wartości instalacji dla 20 % zamiast 30 %.
    Jeśli falownik będzie o mocy do 10 kW to jej właściciel w zasadzie "może spać spokojnie".
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Domyślnie

    A moje pytanko odnośnie zgłoszenia do PGE?
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Chyba nie zrozumiałeś - tak na prawdę pisałem o przewymiarowanej PV, gdzie wstawiony jest falownik o mocy większej niż 10 kW oraz gdzie ilość paneli jest wystarczająco duża, by ZE mógł się domyślić, że przy zgłoszeniu instalacji zostały podane wartości instalacji dla 20 % zamiast 30 %.
    Jeśli falownik będzie o mocy do 10 kW to jej właściciel w zasadzie "może spać spokojnie".
    Wydaje mi się, jednak, że wcześniej pisząc :
    gdybyś miał "pecha" i przez przypadek trafił na panele niby 10 kWp lecz o mocy +kilka procent (+10 % też czasem może się teoretycznie wycisnąć) to Twoja instalacja w tym "pechowym" czasie z inwerterami o mocy 11 kW dawała by 11 kW
    to miałeś ma instalację która ma wg specyfikacji do 10kWp i mieści się w opuście 0.8, lecz potrafi chwilowo pracoważ z mocą 11kW iza to może "grozić" opust0.7
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Wydaje mi się, jednak, że wcześniej pisząc :

    to miałeś ma instalację która ma wg specyfikacji do 10kWp i mieści się w opuście 0.8, lecz potrafi chwilowo pracoważ z mocą 11kW iza to może "grozić" opust0.7
    Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić.
    Jak pisałem - przy falowniku o mocy do 10 kW nie ma takiej możliwości, nawet jak by instalacja (panele) była dużo większa niż 10 kWp.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić.
    Jak pisałem - przy falowniku o mocy do 10 kW nie ma takiej możliwości, nawet jak by instalacja (panele) była dużo większa niż 10 kWp.
    Mogą sobie chwytać do woli i nic z tego nie wynika. Zgodnie z obecnym stanem liczy się wyłącznie moc paneli. Możesz sobie mieć falownik 15 kW i nikomu nic do tego, jeśli nominalna moc paneli nie przekracza 10 kW. Innymi słowy: wyselekcjonujesz sobie panele z dodatnim 10% uzyskiem, zamontujesz na trakerze i będziesz przez pół roku miał od rana do wieczora produkcję 11-12 kW, a nie tylko chwilowo i nadal nic Ci nie zrobią. Dlaczego? Odpowiedź masz wyżej. Mogą co najwyżej przyjść sprawdzić, czy aby na pewno nie masz więcej paneli zainstalowanych, czy na pewno się zgadza model i nic więcej nie zrobią.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Mogą sobie chwytać do woli i nic z tego nie wynika. Zgodnie z obecnym stanem liczy się wyłącznie moc paneli. Możesz sobie mieć falownik 15 kW i nikomu nic do tego, jeśli nominalna moc paneli nie przekracza 10 kW. Innymi słowy: wyselekcjonujesz sobie panele z dodatnim 10% uzyskiem, zamontujesz na trakerze i będziesz przez pół roku miał od rana do wieczora produkcję 11-12 kW, a nie tylko chwilowo i nadal nic Ci nie zrobią. Dlaczego? Odpowiedź masz wyżej. Mogą co najwyżej przyjść sprawdzić, czy aby na pewno nie masz więcej paneli zainstalowanych, czy na pewno się zgadza model i nic więcej nie zrobią.
    Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty.
    Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny.
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 20-05-2020 o 15:24
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić.
    .
    No i co zrobią ?

    Jedyne, co moga zrobić, to przyjechać , spraawdzic typ i ilość modułów.
    I jeśli doliczą się 9900W, to spokojnie odjadą z powrotem.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty.
    Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny.
    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No i co zrobią ?

    Jedyne, co moga zrobić, to przyjechać , spraawdzic typ i ilość modułów.
    I jeśli doliczą się 9900W, to spokojnie odjadą z powrotem.
    Może zbyt czarno to widzę. Zwłaszcza że mnie to nie dotyczy...
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty.
    Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny.
    Nie rozumiesz. Nie mają podstawy, żeby sobie samowolnie potrącić extra 10%. Niby na jakiej podstawie? Z jednym się zgodzę - mogą być kłopoty, tylko że dla ZE, jakby wpadł na tak głupi pomysł i wbrew dokumentom zakwalifikował prosumenta do opustu 0,7, zamiast 0,8. I dlatego nie słyszałeś o takich przypadkach, bo ich nie ma. To nie bilansowanie międzyfazowe, gdzie można sobie różnie interpretować zapis Ustawy. Tutaj przepis mówi wyraźnie i bez możliwości różnej interpretacji - liczy się moc panela, a nie falownika, a tym bardziej nie faktyczny poziom produkcji. Co tak na marginesie samo w sobie jest dla mnie glupie, bo najwłaściwszym sposobem byłoby po prostu branie mniejszej z wartości - mocy falownika lub zamontowanych paneli.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Nie mają podstawy, żeby sobie samowolnie potrącić extra 10%. Niby na jakiej podstawie? Z jednym się zgodzę - mogą być kłopoty, tylko że dla ZE, jakby wpadł na tak głupi pomysł i wbrew dokumentom zakwalifikował prosumenta do opustu 0,7, zamiast 0,8.
    To nie bilansowanie międzyfazowe, gdzie można sobie różnie interpretować zapis Ustawy. Tutaj przepis mówi wyraźnie i bez możliwości różnej interpretacji - liczy się moc panela, a nie falownika, a tym bardziej nie faktyczny poziom produkcji. Co tak na marginesie samo w sobie jest dla mnie glupie, bo najwłaściwszym sposobem byłoby po prostu branie mniejszej z wartości - mocy falownika lub zamontowanych paneli.
    Liczy się moc paneli.

    Moc paneli możemy wyliczyć (ze wzoru znanego od lat).
    Znając wartość wyprodukowanej energii w określonym czasie oraz napięcie po stronie AC nawet bez uwzględnienia strat na falowniku ZE jest w stanie wyliczyć to co trzeba. Faktem jest, że mają to udokumentowane.

    Proste?

    A czy wyegzekwuje należny wynikający z Ustawy (większy) haracz to już inna sprawa...
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Liczy się moc paneli.

    Moc paneli możemy wyliczyć (ze wzoru znanego od lat).
    Znając wartość wyprodukowanej energii w określonym czasie oraz napięcie po stronie AC nawet bez uwzględnienia strat na falowniku ZE jest w stanie wyliczyć to co trzeba. Faktem jest, że mają to udokumentowane.

    Proste?

    A czy wyegzekwuje należny wynikający z Ustawy (większy) haracz to już inna sprawa...
    Nadal nie rozumiesz. A konkretnie nie rozumiesz jak i co liczą i co mogą z tym zgodnie z prawem zrobić. A liczą w bardzo prosty sposób: liczba paneli x moc nominalna panela. Jesli w karcie katalogowej panela jest wpisana moc nominalna 330W, to mając 30 szt paneli ZE podstawia sobie do wzoru: 30*330W=9900W. I na tej podstawie mogą prosumenta zakwalifikować wyłącznie do opustu 0,8.

    Jesteś w stanie podać dokładny artykuł Ustawy, na który się powołujesz, który rzekomo umożliwia zastosowanie zupełnie innego sposobu kwalifikowania do danej grupy opustów niż mogą stosować (i stosują zgodnie z prawem) ZE? Bo przypomnę Ci, że w Ustawie w artykule 4 mowa jest wyłącznie o zainstalowanej mocy elektrycznej, nie o produkcji, stratach falownika czy napięciu.
    Ostatnio edytowane przez mitch ; 21-05-2020 o 11:50 Powód: "Palcówka" ;)
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony