    Witam,
    Mam pewien problem z kilkoma kotwami wstawionymi w wieniec na ściance kolankowej. Na te kotwy pójdzie murłata.
    Otóż niektóre kotwy są zbyt wysoko, tzn. gwint zaczyna się 15 a w jednym przypadku nawet 16 cm nad wieńcem. Moja murłata będzie mieć 14 cm.
    Nawet po uwzględnieniu papy 0,4mm i podkładki, w kilku przypadkach braknie gwintu, żeby dokręcić nakrętkę do murłaty.
    Czy możliwe jest przedłużenie gwintu na zamocowanej już kotwie, np. narzynką?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.304
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Podziwiam kreatywność. Mi nie przyszłoby do głowy kombinować w tę stronę. Najprościej dać kilka podkładek albo kawałek rurki między podkładki. Zdarcie ocynku to ryzyko korozji (czy masz z nierdzewki?). A po co ryzykować?
    Papa 0,4mm?

  3. #3

    Domyślnie

    Oczywiście papa 4 mm - pomyłka.
    Kotwy są ocynkowane. Po ewentualnym nacięciu dodatkowego gwintu spryskałbym ocynkiem w sprayu.
    Kilka podkładek to druga opcja, którą biorę pod uwagę.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Obecnie gwinty się roluje, a nie skrawa narzynką. Osłabisz materiał pręta.
    Lepiej skorzystaj z porady kolegi Kaizen.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  5. #5

    Domyślnie

    OK, pewnie tak zrobię. W przypadku jednej kotwy potrzebne będzie chyba 6-7 podkładek.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    A ja bym pojechał narzynką , potem zamalował i zapomniał. 6cm podkładek to co najmniej dziwne rozwiązanie.

  7. #7

    Domyślnie

    jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm.
    Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-05-2020 o 22:23

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm.
    Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie?
    Na pewno nie bałbym sie korozji i osłabienie pręta. Nie gwintowałem ręcznie 16, więc tu nie podpowiem.

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Zarejestrowany
    Mar 2020
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    268

    Domyślnie

    Najwyżej jak pierwsza opcja nie wypali będziesz skazany na drugą.

  10. #10

    Domyślnie

    Moi budowlańcy nagwintowali brakującą część gwintu.
    Było tego kilkanaście sztuk.