    Domyślnie Bufor ciepla, tak czy nie?

    Witam wszystkich uzytkownikow pomp ciepla. W naszym domu mamy same grzejniki plytowe. Jest ich 9 sztuk, pojemnosc wody w instalacji to okolo 180-200 litrow. Dom jest z roku 1973 ale kilka lat temu byl ocieplony. Powierzchnia grzewcza okolo 130m2. Zuzycie energi okolo 65 W/m2.
    Wiem ze bufor to straty okolo 5%, ale czy waszym zdaniem nalezy zamontowac bufor ciepla w takiej instalacji i jakiej pojemnosci (moim zdaniem 200litrow) Pompa bedzie miec 9KW i wspolpracowac z instalacja PV okolo 8kwp. Dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar gawel
    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Skąd
    prawie Warszawa :)
    Posty
    7.358

    Domyślnie

    Cytat Napisał buchcik4 Zobacz post
    Witam wszystkich uzytkownikow pomp ciepla. W naszym domu mamy same grzejniki plytowe. Jest ich 9 sztuk, pojemnosc wody w instalacji to okolo 180-200 litrow. Dom jest z roku 1973 ale kilka lat temu byl ocieplony. Powierzchnia grzewcza okolo 130m2. Zuzycie energi okolo 65 W/m2.
    Wiem ze bufor to straty okolo 5%, ale czy waszym zdaniem nalezy zamontowac bufor ciepla w takiej instalacji i jakiej pojemnosci (moim zdaniem 200litrow) Pompa bedzie miec 9KW i wspolpracowac z instalacja PV okolo 8kwp. Dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam.
    Totalnie bez sensu buforem jest u ciebie sama instalacja tyle wody to jest 8 razy więcej niż w nowoczesnym układzie, Mam ptanie co ma celu wydawanie pieniędzy na pompę ciepła która oszczędza prąd który będziesz miał za darmo bo wykosztujesz się na PV. Czu kupując nowy samochód od razu płacisz z góry za ubezpieczenie, paliwo i serwis za 10 lat z góry? No chyba raczej nie bo to jest bez sensu.

    Wracając do bufora stosowało się go generalnie do gromadzenia energii albo elektrycznej w tańszej strefie, albo w układach o barzo małej ilości wody żeby urządzenie grzewcze mogło pracować optymalnie.

    Czym ogrzewasz aktualnie?
    "kanadyjczyk"130m² (2003 r.) ogrzewanie elektryczne - ATLANIC F-18 - 6kW, podłogówka w łazience+ 2 drabinki grzejne (razem 1 kW), PC CUW powietrzna 300 l Austriemail, Całkowite zużycie roczne prądu 7MWh, G12w w proporcji 30/70 (I/II). PV - 3,92 KWp Sofar Solar 4.4KTL-X 3-fazowy+Sun Link 280Wp SL220-20P280 x14

  3. #3

    Domyślnie

    Dziekuje za odpowiedz. Poprawka, liczylem jeszcze raz i wyszlo okolo 140 litrow

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał buchcik4 Zobacz post
    Dziekuje za odpowiedz. Poprawka, liczylem jeszcze raz i wyszlo okolo 140 litrow
    . Teraz mam olej, zuzywam okolo 1300l na rok, co i cwu. Gazu u nas nie ma. A na pellet nie ma miejsca.
    Pompa nie bedzie taktowac przy tej ilosci wody, a co z rozmrazaniem, da rade?
    Ile litrow wody potrzeba minimalnie na 1KW
    Pv jest po to zeby sie jak najbardziej uniezaleznic. Inwestycja po 10latach bedzie zarabiac. Dziekuje

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.140

    Domyślnie

    Powiem co wiem o mojej pompie Daikin Altherma. Nie jest wymagany minimalny zład wody w instalacji, potrzebny jest tylko minimalny przepływ, tym samym nie ma wymogu bufora. Jeśli przy defroście zacznie napływać zbyt chłodna woda z instalacji (w praktyce poniżej 25 stopni) pompa załączy grzałki. Potrwa to jakieś 5-8 sekund. Równie dobrze może się okazać że defrost będzie potrzebny co godzinę, dwie, trzy.... U mnie (przy podłogówce) jeśli pompa pracuje non stop z minimalną mocą, to odmraża się co 5 godzin przy temp. zew. minus kilka stopni.
    Ostatnio edytowane przez plamiak ; 21-05-2020 o 18:48
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.571

    Domyślnie

    @buchcik4

    Dałem bufor 100 l. na powrocie, gdy wymieniałem grzejniki z żeliwnych na aluminiowe. Tak jak pisze Kolega @plamiak, przy naszych pompach bufor nie jest wymagany.

    Dałem, gdyż miałem Galmeta kupionego kiedyś oraz montowałem go samodzielnie.
    W hydroboksie w Daikinie jest zbiornik 20 litrów z grzałką 3 kW (lub 6 kW), więc niestraszne są defrosty nawet przy braku bufora.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.118

    Domyślnie

    Buforek (np.50) w instalacjach grzejnikowych montuje się na wypadek zamkniecia sie zaworów termostatycznych grzejników.dodatkowo montuje się zawór upustowy .

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.118

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @buchcik4


    W hydroboksie w Daikinie jest zbiornik 20 litrów z grzałką 3 kW (lub 6 kW), więc niestraszne są defrosty nawet przy braku bufora.

    Gdzie jest informacja o tych 20 l w Daikinie?

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.118

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Powiem co wiem o mojej pompie Daikin Altherma. Nie jest wymagany minimalny zład wody w instalacji, potrzebny jest tylko minimalny przepływ, tym samym nie ma wymogu bufora.i.
    To nie jest do końca prawda. Są różne pompu firmy daikin i różne moce . A co za tym idzie różne wymagania formalne ( instrukcje) i nieformalne sprwdzone rozwiązania na które serwis przymyka oko ( ale lepiej jak jest zrobione z istrukcją )

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.140

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    To nie jest do końca prawda. Są różne pompu firmy daikin i różne moce . A co za tym idzie różne wymagania formalne ( instrukcje) i nieformalne sprwdzone rozwiązania na które serwis przymyka oko ( ale lepiej jak jest zrobione z istrukcją )
    Oczywiście, dlatego zaznaczyłem że chodzi o moją Althermę - jest w mojej sygnaturze. Informacja o wymaganiach pochodzi z instrukcji instalatora.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.571

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Gdzie jest informacja o tych 20 l w Daikinie?
    Czyściłem filtr wodny - spuściłem ponad 20 litrów (hydroboks EKHBH). A i ze wzoru na pojemność cylindra też da się obliczyć.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.118

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Czyściłem filtr wodny - spuściłem ponad 20 litrów (hydroboks EKHBH). A i ze wzoru na pojemność cylindra też da się obliczyć.
    A czy taka wersja jest do kupienia ? Bo piszesz chyba o starszym modelu. I akurat w tym modelu zalecano 20 l na kW. .A to ilośś spuszczonej wody to w dużej mierze woda z naczynia wyrównawczego. Ja policzysz obietość cylindra grzałekto nie wyjdzie tak optymistycznie. Ale w nowych modelach DAIKINA ominieto potrzebe montażu buforów

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.571

    Domyślnie

    Tak na prawdę szczerze mówiąc nie wiem o co Ci chodzi. Może i jest trochę mniej, a może jest równe 20 litrów, może trochę mniej lub więcej. Gdzieś przeczytałem, że 20 litrów. Zgadzam się, że naczynie przeponowe też ma pewną objętość. A co do mojej wypowiedzi napisałem, że nie straszne są defrosty bo jest zbiornik (20 l.) z grzałką o sporej mocy i ta grzałka może być załączona jeśli zabraknie "ciepła" z wody w zładzie.
    Owszem to jest starsza jednostka wewnętrzna. Jest może i nawet przestarzała w stosunku do obecnie sprzedawanych, ale była dużo tańsza.
    Ma też inne zalety - może obsłużyć jednostki zewnętrzne aktualnie produkowane takie A ++.

    W prawdzie wątek dotyczy bufora, ale dobrze, że można zastąpić leciwą jednostkę zewnętrzną np z serii AD nowszą.
    Tak się składa, że mam kupioną CA i czekam kiedy mi ją przepnie znajomy f-gazowiec.

    Nie jestem specjalistą od pomp ciepła, czy od ogrzewania ani nawet hydraulikiem po zawodówce, więc część moich wypowiedzi w temacie ogrzewanie wynika z własnych spostrzeżeń.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.