  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    źródło do końca też nie wie
    chyba zrobię zgłoszenie do supportu SE by się dowiedzieć jak to restartowwanie działa
    Tak z ciekawości - w jakim celu? To ma jakieś znaczenie? Jak wykrywa łuk, to i tak wypadałoby wyłączyć instalację i jak najszybciej wezwać serwis w celu sprawdzenia instalacji. Bo to się tak dla jaj samo nie robi.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Wczoraj włączyłem AFCI z poziomu menu serwisowego inwertera, na podstawie instrukcji z linku z tego wątku.
    https://www.solaredge.com/sites/defa...on_note_na.pdf

    Po aktywacji opcji, należy wyłączyć i włączyć inwerter, pierwsze uruchomienie trwało dłużej niż zwykle ale działa.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Wczoraj włączyłem AFCI z poziomu menu serwisowego inwertera, na podstawie instrukcji z linku z tego wątku.
    https://www.solaredge.com/sites/defa...on_note_na.pdf

    Po aktywacji opcji, należy wyłączyć i włączyć inwerter, pierwsze uruchomienie trwało dłużej niż zwykle ale działa.
    a wejście w SetApp jak nigdy tego nie robiłem to istniejące ustawienia zostaną zachowane? czy trzeba przejść ponownie przez ustawianie parametrów inwertera i optymalizatorów?

  4. #24
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Nie używam SetApp , na inwerterze przytrzymujesz kilka sekund przycisk i wschodzisz do menu serwisowego. Przechodzisz do Maintenance....jak opisano w PDF strona 3.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Nie używam SetApp , na inwerterze przytrzymujesz kilka sekund przycisk i wschodzisz do menu serwisowego. Przechodzisz do Maintenance....jak opisano w PDF strona 3.
    czyli masz ten z wyśwwietlaczem - jak mam niestety bez

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    a wejście w SetApp jak nigdy tego nie robiłem to istniejące ustawienia zostaną zachowane? czy trzeba przejść ponownie przez ustawianie parametrów inwertera i optymalizatorów?
    Tak, zostaną. Jedyne co, prawdopodobnie falownik Ci się będzie aktualizował, co zajmie trochę czasu, a samo załączenie AFCI też chwilę zajmie. Najlepiej to zrobić rano, jak jeszcze produkcja jest niska, żeby nie było szkoda utraconych kWh.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Tak, zostaną. Jedyne co, prawdopodobnie falownik Ci się będzie aktualizował, co zajmie trochę czasu, a samo załączenie AFCI też chwilę zajmie. Najlepiej to zrobić rano, jak jeszcze produkcja jest niska, żeby nie było szkoda utraconych kWh.
    był dziś instalator załączył AFCI ale instalacja nie chce zacząć produkować
    samo wykrywanie AFCI się wykonuje (test) ponoć poprawnie ale system nie rusza z produkcją
    no i co teraz ?
    powiedział że niby wyłączył inwerter ale może tego nie zrobił że system nie zaczął produkować?
    Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 05-06-2020 o 16:00

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
    był dziś instalator załączył AFCI ale instalacja nie chce zacząć produkować
    samo wykrywanie AFCI się wykonuje (test) ponoć poprawnie ale system nie rusza z produkcją
    no i co teraz ?
    powiedział że niby wyłączył inwerter ale może tego nie zrobił że system nie zaczął produkować?
    Jezu, skąd żeś wytrzasnął tego instalatora?

    To sam wyłącz - przełącznik w prawo, poczekaj, aż się wyłączy, potem przełącznik w lewo. Falownik po załączeniu AFCI dość długo wstaje. U mnie cała procedura z updatem falownika trwała chyba z 30 minut łącznie. Połącz się z falownikiem apką i sprawdź, jaki jest status inwertera. Pamiętaj, że jak jest ciemno, to tego pewnie nie zrobisz.
    Może trzeba jeszcze raz zapuścić parowanie optymalizatorów.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Jezu, skąd żeś wytrzasnął tego instalatora?

    To sam wyłącz - przełącznik w prawo, poczekaj, aż się wyłączy, potem przełącznik w lewo. Falownik po załączeniu AFCI dość długo wstaje. U mnie cała procedura z updatem falownika trwała chyba z 30 minut łącznie. Połącz się z falownikiem apką i sprawdź, jaki jest status inwertera. Pamiętaj, że jak jest ciemno, to tego pewnie nie zrobisz.
    Może trzeba jeszcze raz zapuścić parowanie optymalizatorów.
    no mówił że robił restart - inwerter wstał ale nie dawał produkcji więc przywrócił poprzednie ustawienie
    i pojechał a parametr mam po staremu czyli wszystko działa ale AFCI dalej nie jest włączone

    czyli po zapisaniu nowego konfigu trzeba wyłączyć inwerter na np. 1 minute wyłącznikiem w skrzynce tak dla pewności?
    i wtedy powinno ruszyć?

  10. #30

    Domyślnie

    Mam instalacię na SE 5 KW. 16 paneli po 385 kWp . Optymalizatory p404. Panele na 2 połaciach pd-wsch ( 10 paneli)+ pd-zach ( 6 paneli) . Widzę że instalacja cały czas pracuje tak ze falownik ma napiecie ok 748-749V . Rozumiem ze to dlatego ze optymalne napiecie dla tego falownika to 750V . Chwilami tylko pojawia sie np 850V. Kiedy jedna połac z panelami jest lepiej oswietlona tam napiecie na optymalizatoracj jest 80V ( napiecie paneli ok 42-43V), a w tym czasie na drugiej słabiej oswietlonej połaci napiecie na panelach np: ok 43V , a na optymalizatorac ok 35-37V czyli mniejsze niz na panelach . Moc paneli na polaci slabiej oswietlonej mniejsza o ok 50% niz na tej lepiej oswietlonej i to rozumiem.
    Czy takie dzialanie optymalizatorow , ktore jednak ciagle daja dla falownika te ok 750V ale obcinaja napiecie na panelach słabiej oswietlonych jest prawidłowe? czytałem os o blokowaniu sie optymalizatorow przy nieprawidlowym podlaczeniu.
    Dom 220m2 plus garaż 35m2 ( nieogrzewany) ogrzewane ok 190m2. 100m2 podłogówka 90m2 grzejniki przewymiarowane pod piec kondensacyjny, Ściany porotherm 25cm + styropian10cm+klinkier, poddasze wełna 20cm, wentylacja grawitacyjna . OZC - 9,6 KW. PC Samsung EHS 9Kw split 1f + Piec kondensacyjny Viessmann Vitodens 100-w, + kominek z płaszczem wodnym+ CWU 300l + PV 9,16 KW

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.607
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    dlaczego dublujesz posty ?

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony