  1. #1

    Domyślnie Rekuperacja + osuszanie powietrza

    Czy jest jakiś sposób, aby powietrze nawiewane do pomieszczeń nigdy nie przekraczało 60% wilgotności względnej (np w deszczowe dni)? Zakładam, że wymienniki ERV tylko odzyskują wilgoć - nie są w stanie odciągnąć nadmiaru wilgoci z powietrza czerpanego z zewnątrz? Nie znalazłem też żadnych kanałowych osuszaczy.

    Urządzenie w każdym pokoju nie bardzo wchodzi w grę....

  2. #2

    Domyślnie

    Wstaw normalny rekuperator to nie będzie problemu z nadmiarem wilgoci.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  3. #3

    Domyślnie

    Wiem, że rekuperacja usuwa na bieżąco wszelką wilgoć wytworzoną przez domowników tylko chodzi mi o zwalczanie nadmiaru wilgoci powietrza dostarczanego z zewnątrz (lub w upały po nagłym schłodzeniu w żwirowym GWC - rzekomo wilgotność względna takiego powietrza wynosi 90-100%)

  4. #4

    Domyślnie

    Teoretycznie latem przy dużych upałach powietrze po schłodzeniu faktycznie może mieć wysoką wilgotność pomimo wykroplenia części wody. Ale jak to faktycznie jest to ciężko stwierdzić, GWC ludzie robili kiedyś kiedy rekuperatory nie miały skutecznej ochrony przed oszranianiem wymiennika.

    A tak zapytam przy okazji - po co Ci GWC?
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  5. #5

    Domyślnie

    Podwójny żwirowy 2 złoża po 5m x 5m x 0,7m (frakcja 32-63mm) do wstępnego podgrzewania w zimie + schładzania w lecie. W zimie wiadomo całą dobe 12h na 12h ale w lecie pierwszy od ok 11 do 15 a drugi od 15 do wczesnego wieczora.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 05-06-2020 o 17:53

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Czy jest jakiś sposób, aby powietrze nawiewane do pomieszczeń nigdy nie przekraczało 60% wilgotności względnej
    Gdyby coś takiego istniało, to zimą miałbyś ten sam problem, co przy reku bez ERV.
    ERV odzyskuje wilgoć w tę stronę, która ma mniejszą wilgotność bezewzględną. Czyli w odpowiednich warunkach osusza.
    Żeby osuszyć powietrze w domu wystarczy klima w jednym pomieszczeniu.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Czy jest jakiś sposób, aby powietrze nawiewane do pomieszczeń nigdy nie przekraczało 60% wilgotności względnej
    Jest.
    Centrala z osuszaniem.
    Osuszanie to jeden z najbardziej energoochłonych procesów w obróbce powietrza.
    To raczej rozwiązanie zarezerwowane dla systemów kosztujących kwoty do domów gdzie podłogi najczęściej wykonane są egzotycznych drewnianych materiałów (merba, teak itp), albo są pomieszczenia z wrażliwym na zmiany wilgotności wyposażeniem (sprzęt muzyczny, winiarnie, przechowalnia cygar.
    W takich domach, koszty wentylacji schodzą na dalszy plan.
    Użytkownik, chce konkretną wartość wilgotności i taką otrzymuje niezależnie od pogody na zewnątrz.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Czy jest jakiś sposób, aby powietrze nawiewane do pomieszczeń nigdy nie przekraczało 60% wilgotności względnej (np w deszczowe dni)? Zakładam, że wymienniki ERV tylko odzyskują wilgoć - nie są w stanie odciągnąć nadmiaru wilgoci z powietrza czerpanego z zewnątrz? Nie znalazłem też żadnych kanałowych osuszaczy.

    Urządzenie w każdym pokoju nie bardzo wchodzi w grę....

    Podawanie poziomu wilgotności względnej bez temp. odniesienia jest bardzo mało precyzyjne. Przy temp. -10 st.C 60% ma bardzo suche powietrze,a w +30 60% RH ma bardzo wilgotne. Regulacja to układ chłodnica + nagrzewnica.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Problem wysokiej wilgotności pojawia się głównie latem. Dlatego sama chłodnica w sumie wystarczy - na nawiewie będzie po prostu zimne powietrze. Schłodzenie do 12-13 stopni powinno wystarczyć do wilgotności max 55-60 w temperaturze 23-24 stopni.

    U siebie mam chłodnice na DZ pompy ciepła. Wymiennik pionowy. Nie było możliwości protestować dłużej, bo wilgotność w domu raczej nie przekracza 55%@23 stopniach.
    Dzisiaj skoczyła do 60, ale na zewnątrz była prawdziwa parowa.

  10. #10

    Domyślnie

    Zimą powietrze w domu jest osuszane wentylacją. Latem tylko klimatyzacją. To najlepsze sposoby. Pochłaniacze wilgoci albo nawilżacze świadczą o nieumiejętnym używaniu wentylacji.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Problem wysokiej wilgotności pojawia się głównie latem. Dlatego sama chłodnica w sumie wystarczy - na nawiewie będzie po prostu zimne powietrze. Schłodzenie do 12-13 stopni powinno wystarczyć do wilgotności max 55-60 w temperaturze 23-24 stopni.
    To półprawda, czyli nieprawda.
    Aby powietrze osuszyć należy je schłodzić do punktu rosy. Czy przy tej temperaturze jest on osiągalny? Możliwe że czasami tak, ale to już trzeba policzyć lub odczytać z tabeli dla konkretnych warunków panujących w danej chwili.
    Osiągnięcie punktu rosy jest potwierdzone dużą ilością skroplin. Jeśli podczas parnej letniej pogody mamy kilka litrów skroplin na dzień to znaczy że osuszanie działa prawidłowo.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja to przeliczyłem, dlatego napisałem jak wyżej.

    Jeśli punkt rosy wynosi poniżej 13 stopni, w domu nie. Będzie więcej niż 60% w temperaturze 23.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie mam jeszcze spiętej automatyki do włączania pompy DZ i siłownika obiegu, dlatego nie chciało mi się tego jeszcze włączać, a i warunki tego nie wymagały.

    Wczoraj były dobre warunki, żeby w końcu przetestować rozwiązanie.
    Wilgotnośc bezwzlęgdna była na tyle wysoka, że wilgotność w salonie przekroczyła 60%. Włączyłem osuszanie przed 23. Widać od razu dość znaczny spadek wilgotności. Po północy wyłączyłem DZ - co widać na wykresie, wilgotność powróciła do poprzedniego stanu. Potem wilgotność bezwzględna na zewnątrz spadła na tyle by wewnątrz sytuacja też uległa poprawie (spadek tem zewnętrznej).
    Dzisiaj o 9:40 włączyłem chłodzenie ponownie. Temp na nawiewie wynosi ok. 13,3C.
    Punkt rosy na zewnątrz w tej chwili 16,9.
    W domu 14,7.
    Wilgotność 53,5% w temp 24.8.
    Do wiadra pod chłodnicą leje się woda - specalnie nie podłączałem jeszcze syfonu.

    Przy czym poziom wilgotności bezwzględnej cały czas spada. Wg punkt rosy powinien zbliżyć się do temp nawiewu - bez zysków bytowych. Jak dodamy zyski bytowe to niech będzie temp nawiewu plus 1 stopień. Założenie jest takie by nie przekraczać 60% wilgotności przy chłodzeniu pasywnym ścianami - co jest według mnie realne i do tego niskim kosztem wraz z odzyskiem energii do DZ.

    Kiedy włącam osuszanie plus chłodzenie pasywne, pompa na wejściu dostaje 17 stopni z DZ. Przy samym osuszaniu koło 12 - czyli tyle ma glikol po wyjściu z chłodnicy. Powietrze ma 1.3 stopnia więcej. Jak widać chłodnica thessli jest naprawdę wydajna. Obecny prepływ 180m3/h. Przy wietrzeniu temp na wyjściu wzrasta do 14, a temp glikolu do 13.

    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Kolejny dzień testów.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-06-09-22-43-19-269_pl.sviete.dom.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	82,1 KB
ID:	445050

    Jak widać na wykresie, chłodnica pozwala trzymać wilgotność w ryzach. Pod koniec widać wzrost po wyłączeniu pompy DZ.

    Czekam teraz na gorące dni.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jak widać na wykresie, chłodnica pozwala trzymać wilgotność w ryzach. Pod koniec widać wzrost po wyłączeniu pompy DZ.
    Nie widać opisów.

    Jak wygląda porównanie wilgotności bezwzględnej czerpni i nawiewu (czyli ile skrapla się na chłodnicy)?

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Na ostatnim wykresie jest zestawienie wartości bezwzględnej wewnątrz i na zewnątrz.

    Czujników w nawiewie i czerpni jeszcze nie mam. Trafia tam luftdaten z czujnikiem BME. Dht22 słabo się sprawdza w dużej wilgotności, zresztą pisałeś nawet o tym.
    Woda leci póki co do wiadra, więc widać że wykraplanie zachodzi.
    Plugin liczy punkt rosy powietrza na zewnątrz i kiedy przekracza te 13-14 stopni to od razu widać to na odpływie.

    Bez włączonej chłodnicy wilgotność w domu rośnie proporcjonalnie do tej na zewnątrz i zwiększanie wymiany tylko pogarsza sprawę gdy na zewnątrz wilgotność bezwzględna jest wyższa.

  17. #17

    Domyślnie

    Można prosto zweryfikować jak i czy działa osuszanie - wystarczy zmierzyć ilość zebranych skroplin w danym czasie.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W okresie podwyższonej wilgotności na zewnątrz - codzienne burze, wylewałem 2 wiadra 10l na dobę.

    W tym czasie centrala pracowała 12h na 180m3/h i 12h na 220m3/h. A więc mamy nieco ponad 4g skroplin na każdy metr sześcienny średnio - a wiadomo wilgotność na zewnątrz była różna.

    Najważniejsze jest to, że wilgotność w domu jest utrzymywana w ryzach, a koszt znikomy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    a koszt znikomy.
    Już zapomniałeś ile cię ten system kosztował?

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Mowa o koszcie eksploatacji. Sama chłodnica z montażem w cenie małego splita.

    Biorąc pod uwagę prostotę samego rozwiązania dodatkowo powinien pracować bezawaryjnie latami.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony